Hallo, meine Wolf GB 20 E Brennwerttherme läuft teilweise tagelang ohne Probleme, aber oft auch kommt kein durchgehender Brennerbetrieb zustande. Normales Startprozedere, Brenner zündet, Gebläsedrehzahl fährt nach kurzer Zeit auf die benötigte Drehzahl runter, UND DANN:
-Entweder läuft ganz normal durch.
-Oder Brenner schaltet ab, spülen,..., und bevor das Gebläse richtig abgetourt ist, erneuter Start. Das kann stundenlang so gehen. Start, Brenner an, Brenner aus, Start, ....
Es kommt keine Fehlermeldung!
Beim Abschalten scheint auch ganz normal das Gasventil zu schließen (Relais oder Ventil schaltet hörbar).
Die ungewollten Abschaltungen kommen sofort nach dem Drehzahl einpegeln oder manchmal auch erst nach einigen Sekunden oder auch nach kurzem Lauf. Man kann den Fehler nicht reproduzieren. Manchmal funktioniert alles einwandfrei, manchmal den ganzen Tag nur hoch/runter Fahrweise, manchmal aber auch eine gewisse Zeit nur diese hoch/runter Fahrweise(kann 1x sein, kann 10x sein, kann auch 100x sein) und dann läuft sie evtl. durch, und taktet wie eingestellt.
An was kann das liegen und warum kommt keine Störung?
Leider ist bei Wolf der einzige technisch versierte MA im Service nicht mehr da. Mit dem Markus Schaller konnte man JEDES Problem aus der Ferne beheben. Das technische Wissen war genial! Heutzutage bekommt man nur noch die Antwort, dass ein Techniker sich das angucken muss. Das macht wenig Sinn, wenn der Fehler nicht kommt, wenn der Techniker da ist.
-Entweder läuft ganz normal durch.
-Oder Brenner schaltet ab, spülen,..., und bevor das Gebläse richtig abgetourt ist, erneuter Start. Das kann stundenlang so gehen. Start, Brenner an, Brenner aus, Start, ....
Es kommt keine Fehlermeldung!
Beim Abschalten scheint auch ganz normal das Gasventil zu schließen (Relais oder Ventil schaltet hörbar).
Die ungewollten Abschaltungen kommen sofort nach dem Drehzahl einpegeln oder manchmal auch erst nach einigen Sekunden oder auch nach kurzem Lauf. Man kann den Fehler nicht reproduzieren. Manchmal funktioniert alles einwandfrei, manchmal den ganzen Tag nur hoch/runter Fahrweise, manchmal aber auch eine gewisse Zeit nur diese hoch/runter Fahrweise(kann 1x sein, kann 10x sein, kann auch 100x sein) und dann läuft sie evtl. durch, und taktet wie eingestellt.
An was kann das liegen und warum kommt keine Störung?
Leider ist bei Wolf der einzige technisch versierte MA im Service nicht mehr da. Mit dem Markus Schaller konnte man JEDES Problem aus der Ferne beheben. Das technische Wissen war genial! Heutzutage bekommt man nur noch die Antwort, dass ein Techniker sich das angucken muss. Das macht wenig Sinn, wenn der Fehler nicht kommt, wenn der Techniker da ist.