Hallo zusammen,
mein erster "richtiger" Betrag hier. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Thema ist Hybridsystem (GAS + WP)
Geräteliste:
ecoTEC exclusiv 206/4-7
aorTherm plus 105/6
Multimatic700
VWZ AI (Artikel ...1643 - passend zur WP)
VR71
VR 32B (nur Platine in die ecoTec gebaut)
Der Händler der mir die Teile angeboten hatte, hatte eine Art "Fachberatung" gemacht.
Ich hatte einen Hydraulik-Plan vom Händler bekommen, der gut zu meinem Hygiene-Puffer passte.
Auf den Hinweis, dass ich weder eine Solar- noch eine Trinkwasserstation hätte oder haben will, antwortete man --> "einfach weg denken"!
Soweit so gut, hier der Plan:
so gebaut und geht nicht.
Was ist passiert:
Bei der Erstinstallation wurden auf dem Bus alle Geräte gefunden (Regler, Wärmepumpe1, Wärmeerzeuger2, Zusatzmodul WP, VR71)
Als Schema hatte ich, wie im Hydraulik-Plan angegeben war, Code16 eingegeben.
Dann kam die Frage nach der Solarunterstützung --> auf "keine" gestellt, was VR71 Code 3 zur Folge hatte.
Dass hatte ich dann wieder in der Konfiguration auf VR71 Code 6 gestellt.
Unter keinen Umständen konnte ich in der Fachhandwerkerebene im VWZ AI dem Punkt MA Relais auf WW 3WV stellen.
Der Punkt "MA Relais" wurde nicht angeboten. (Diagnosemenü = Fachhandwerkerebene??? Oder muss man mit einem PC dran?)
meine Vermutung:
Die Anlage läuft nicht, da die "Speicher Ist Temp" von der Trinkwasserstation nicht kommt. (wird im Regler mit "---" angezeigt)
Fragen:
Wie komme ich an die Hydraulikpläne (im Fachhandwerker NET solls wohl fast 2900 Stück geben)
Gibt es eine Einstellung wie ich es ans Laufen bekommen kann?
Kann ggf. der Vaillant-Expert Solar- und Trikwasserstation "raus programmieren"?
Viel zu lesen, Danke das ihr durchgehalten habt!
Grüße, Lenny
mein erster "richtiger" Betrag hier. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Thema ist Hybridsystem (GAS + WP)
Geräteliste:
ecoTEC exclusiv 206/4-7
aorTherm plus 105/6
Multimatic700
VWZ AI (Artikel ...1643 - passend zur WP)
VR71
VR 32B (nur Platine in die ecoTec gebaut)
Der Händler der mir die Teile angeboten hatte, hatte eine Art "Fachberatung" gemacht.
Ich hatte einen Hydraulik-Plan vom Händler bekommen, der gut zu meinem Hygiene-Puffer passte.
Auf den Hinweis, dass ich weder eine Solar- noch eine Trinkwasserstation hätte oder haben will, antwortete man --> "einfach weg denken"!
Soweit so gut, hier der Plan:
so gebaut und geht nicht.
Was ist passiert:
Bei der Erstinstallation wurden auf dem Bus alle Geräte gefunden (Regler, Wärmepumpe1, Wärmeerzeuger2, Zusatzmodul WP, VR71)
Als Schema hatte ich, wie im Hydraulik-Plan angegeben war, Code16 eingegeben.
Dann kam die Frage nach der Solarunterstützung --> auf "keine" gestellt, was VR71 Code 3 zur Folge hatte.
Dass hatte ich dann wieder in der Konfiguration auf VR71 Code 6 gestellt.
Unter keinen Umständen konnte ich in der Fachhandwerkerebene im VWZ AI dem Punkt MA Relais auf WW 3WV stellen.
Der Punkt "MA Relais" wurde nicht angeboten. (Diagnosemenü = Fachhandwerkerebene??? Oder muss man mit einem PC dran?)
meine Vermutung:
Die Anlage läuft nicht, da die "Speicher Ist Temp" von der Trinkwasserstation nicht kommt. (wird im Regler mit "---" angezeigt)
Fragen:
Wie komme ich an die Hydraulikpläne (im Fachhandwerker NET solls wohl fast 2900 Stück geben)
Gibt es eine Einstellung wie ich es ans Laufen bekommen kann?
Kann ggf. der Vaillant-Expert Solar- und Trikwasserstation "raus programmieren"?
Viel zu lesen, Danke das ihr durchgehalten habt!