WLW196i 6AR - Vorlauftemperatur zu niedrig - Änderung Heizkurve zeigt keine Wirkung

Diskutiere WLW196i 6AR - Vorlauftemperatur zu niedrig - Änderung Heizkurve zeigt keine Wirkung im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Am Puffer Speicher sind 4 rohre angeschlossen... 2 mittig und 2 hinten... Aktuell gehen die Vorlaufleitung mittig auf den Tank und die Vorlauf...
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.610
Am Puffer Speicher sind 4 rohre angeschlossen...

2 mittig und 2 hinten...

Aktuell gehen die Vorlaufleitung mittig auf den Tank und die Vorlauf Leitung vom system auch.... Problem ist das die mittigen rohre bis ganz unten in den puffer gehen, was aber dem Rücklauf entspricht... Kann dir das später markieren...

Screenshot_20201222-112851.png
 
Donkosak

Donkosak

Threadstarter
Mitglied seit
13.12.2020
Beiträge
30
Vielen Dank.
Anlage ist zu klein dimensioniert. Sanitär/Hersteller haben geschätzt, statt zu berechnen.
Jetzt beginnt die Auseinandersetzung.
 
Thema:

WLW196i 6AR - Vorlauftemperatur zu niedrig - Änderung Heizkurve zeigt keine Wirkung

WLW196i 6AR - Vorlauftemperatur zu niedrig - Änderung Heizkurve zeigt keine Wirkung - Ähnliche Themen

  • Arbeitsweise unserer WP verstehen (Buderus WLW196i)

    Arbeitsweise unserer WP verstehen (Buderus WLW196i): Ich kann das aktuelle Verhalten unserer WP nicht ganz nachvollziehen. Vielleicht kann mir das jemand näher bringen. Wir haben eine Buderus WLW196...
  • WLW196i WW Wechselbetrieb funktioniert nicht

    WLW196i WW Wechselbetrieb funktioniert nicht: Bei meiner WLW196i funktioniert der WW Wechselbetrieb nicht. WW Wechselbetrieb aktiv mit WW Vorrang 30 MIn dann Heiz Vorrang 30 MIn WW Sollwert...
  • WLW196i.2-6 und MX300 Installationsfehler rot blinkend

    WLW196i.2-6 und MX300 Installationsfehler rot blinkend: Hat jemand Erfahrung mit dem WLAN Modul MX300 an der WLW196i.2-6? Unser Installateur hatte bisher auch keinen Erfolg. - Das Modul verbindet sich...
  • "Warmwasser PV-Überschussladung" mit WLW196i + HM200.2 und SG-Ready Mode 3

    "Warmwasser PV-Überschussladung" mit WLW196i + HM200.2 und SG-Ready Mode 3: Hat jemand schon den Mode 3 der SG-Ready Schnittstelle vom HM200.2 am laufen ? Bei mir wird der Warmwasserspeicher nicht hochgeheizt (Ziel 60 °C)...
  • WLW196i-8 AR - EVU-SPERRE überwiegend an und niedrige Vorlauftemperatur - Haus kühl

    WLW196i-8 AR - EVU-SPERRE überwiegend an und niedrige Vorlauftemperatur - Haus kühl: Hallo zusammen, ich bin neu hier und absoluter Anfänger. Nicht zu hart mit mir ins Gericht gehen bitte ;.-). Wir sind im August in unser neues...
  • Ähnliche Themen

    Oben