WLW196i 6AR - Vorlauftemperatur zu niedrig - Änderung Heizkurve zeigt keine Wirkung

Diskutiere WLW196i 6AR - Vorlauftemperatur zu niedrig - Änderung Heizkurve zeigt keine Wirkung im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Morgen, Neubau 2019, Bungalowstil Luft-Wasser-WP WLW 196i 6AR Nur Fußbodenheizung KEIN WW Problem: Bei Außentemp. v. 0-3 Grad bekomme ich...
Donkosak

Donkosak

Threadstarter
Mitglied seit
13.12.2020
Beiträge
30
Guten Morgen,

Neubau 2019, Bungalowstil
Luft-Wasser-WP WLW 196i 6AR
Nur Fußbodenheizung
KEIN WW

Problem:
Bei Außentemp. v. 0-3 Grad bekomme ich im Durchschnitt die Vorlauftemperatur nicht über 30 Grad.
Änderungsversuche an der Heizkurve (Fusspunkt auf 35 Grad erhöht) brachte keine Änderung.
Zuheizer schaltet sich erst bei unter 0 Grad ein.

Der Installateur hat mehrfach gespült, entlüftet.
Der Kundendienst war 2x da.

Neuste Idee des Installateurs:
Im Vergleich mit der Heizkurve eines ähnlichen Hause sei die Vorlauftemperatur bei der aktuellen Außentemperatur nunmal bei 30 Grad.

Über Tipps, Hinweise oder Hilfe würde ich mich freuen.
Vielen Dank!

984817FF-9D16-46D2-94AE-F9B2FA6C4EDD.jpegD9A2865C-CEBC-4841-89C1-0893E0E6F385.jpeg8DD9F1F6-690F-470D-8528-E680C0E9377B.jpegA4F8FEDA-F8C1-49F7-920B-6A81C4EAAD5F.jpeg28870D52-8F55-467E-9464-31E9EEE2FD74.jpegB880148F-0232-49CD-A038-5888118FE49E.jpegBF3A4F0A-283D-45E2-A217-1D030ED527E7.jpeg
 
Zuletzt bearbeitet:
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.609
Moin.

Was sagt denn die vl soll in de Monitor Daten?

Unabhängig davon müssen 30 Grad reichen...

Wie ist die sekundäre pumpe eingestellt?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.609
Hast du den Turm, oder das Wand Gerät?

Ich möchte noch mal die Verrohrung sehen, von der Bosch. Bitte keine Deteil fotos, sondern eins mit etwas abstand.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.609
Perfekt.

Gucke mal bitte am Puffer, ob dort ein Sensor sich befindet.
Sprich: geht irgendwo an den Runden Tank ein Kabel???
 
Donkosak

Donkosak

Threadstarter
Mitglied seit
13.12.2020
Beiträge
30
Könnte das so aussehen?33ECC8EE-5100-4ACB-8392-A59B4B3D3CDB.jpeg
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.609
nee, das ist was anderes.

Ich meine einen Sensor in Puffer..

Verfolge mal bitte die Gesamte Rohrleitung von der Pumpe mit dem Roten Thermometer, Nach oben, nach unten, ob da irgendwo ein sensor sich befindet.

Alternativ, in der Zentralen mitte von dem Puffer den kleinen deckel öffnen, ob sich dort ein Sensor befindet...
 
Donkosak

Donkosak

Threadstarter
Mitglied seit
13.12.2020
Beiträge
30
2B1EBBED-C8DA-4503-8014-68999E43B8DA.jpeg
Meinen Sie das?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.609
Perfekt...
Also, die Installation mit de gängigen Fehler ist soweit korrekt... 👍

Fragen wir mal weiter... Läuft die WP??
 
Donkosak

Donkosak

Threadstarter
Mitglied seit
13.12.2020
Beiträge
30
Ja. Top. Hat grad wieder abgetaut. Hab grad 32 Grad im Vorlauf.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.609
Gut, also einfach Geduld.


Wie sehen denn die restlichen Parameter aus? Ein Zeitprogramm ist nicht gut..., Steht dieser auf optimierten Betrieb?
 
Donkosak

Donkosak

Threadstarter
Mitglied seit
13.12.2020
Beiträge
30
Korrekt. Zeitprogramme deaktiviert. Optimierter Betrieb aktiviert.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.609
gut, dann einfach mal laufen lassen...


Eventuell kannst du noch mal unter info Gucken, mit wieviel Leistung die WP gerade läuft...
(Info nicht im Fachmann, sondern vom ausgangsdisplay)
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.609
Also, die Anlage läuft auf maximum.
Ich sehe jetzt auf der Seite eigentlich keinen Problem.

30 Grad bei 0 grad außen, muss Reichen...

Wieviel m2 Werden beheizt? Eventuell können wir die pumpen Leistung etwas reduzieren von der sekundär Pumpe...
 
Donkosak

Donkosak

Threadstarter
Mitglied seit
13.12.2020
Beiträge
30
133 qm
Welche Raumtemp sollte/könnte bei VL 30 Grad und AT 0 Grad erreicht werden?
(Kein KFW-Standart)
 
Zuletzt bearbeitet:
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.609
Moin, sorry ging irgendwie unter. Und glaube mir, hatte viel um die Ohren..

Ich habe mir noch mal im detail alles angesehen. Und es gibt da tatsächlich ein Hydraulik fehler.

Und zwar ist der puffer falsch angeschlossen. :oops:
 
Thema:

WLW196i 6AR - Vorlauftemperatur zu niedrig - Änderung Heizkurve zeigt keine Wirkung

WLW196i 6AR - Vorlauftemperatur zu niedrig - Änderung Heizkurve zeigt keine Wirkung - Ähnliche Themen

  • Arbeitsweise unserer WP verstehen (Buderus WLW196i)

    Arbeitsweise unserer WP verstehen (Buderus WLW196i): Ich kann das aktuelle Verhalten unserer WP nicht ganz nachvollziehen. Vielleicht kann mir das jemand näher bringen. Wir haben eine Buderus WLW196...
  • WLW196i WW Wechselbetrieb funktioniert nicht

    WLW196i WW Wechselbetrieb funktioniert nicht: Bei meiner WLW196i funktioniert der WW Wechselbetrieb nicht. WW Wechselbetrieb aktiv mit WW Vorrang 30 MIn dann Heiz Vorrang 30 MIn WW Sollwert...
  • WLW196i.2-6 und MX300 Installationsfehler rot blinkend

    WLW196i.2-6 und MX300 Installationsfehler rot blinkend: Hat jemand Erfahrung mit dem WLAN Modul MX300 an der WLW196i.2-6? Unser Installateur hatte bisher auch keinen Erfolg. - Das Modul verbindet sich...
  • "Warmwasser PV-Überschussladung" mit WLW196i + HM200.2 und SG-Ready Mode 3

    "Warmwasser PV-Überschussladung" mit WLW196i + HM200.2 und SG-Ready Mode 3: Hat jemand schon den Mode 3 der SG-Ready Schnittstelle vom HM200.2 am laufen ? Bei mir wird der Warmwasserspeicher nicht hochgeheizt (Ziel 60 °C)...
  • WLW196i-8 AR - EVU-SPERRE überwiegend an und niedrige Vorlauftemperatur - Haus kühl

    WLW196i-8 AR - EVU-SPERRE überwiegend an und niedrige Vorlauftemperatur - Haus kühl: Hallo zusammen, ich bin neu hier und absoluter Anfänger. Nicht zu hart mit mir ins Gericht gehen bitte ;.-). Wir sind im August in unser neues...