Drollii
Threadstarter
- Mitglied seit
- 16.10.2021
- Beiträge
- 2
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und absoluter Anfänger. Nicht zu hart mit mir ins Gericht gehen bitte ;.-).
Wir sind im August in unser neues Eigenheim eingezogen. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch die Luft-Wärme-Pumpe in Betrieb genommen. Diese wurde von Buderus, dem Sanitärmenschen sowie dem Elektriker, die bei dem Hausbau involviert waren, in Betrieb genommen. Zu diesem Zeitpunkt war es noch relativ warm, dies hat sich nun geändert und nun wird und bleibt es kalt im Haus.
Mögliche Probleme:
Dinge, die mir aufgefallen sind. Die EVU-SPERRE scheint nicht in den gesetzlichen Parametern zu laufen. Da Sie nach meinen Kenntnisstand fast den ganzen Tag im Display angezeigt wird. Die Pumpe ist gestern eine halbe Stunde zwischen 13:00 und 14:00 gelaufen, danach wieder EVU-SPERRE.
Die Vorlauftemperartur erreicht gerade so, wenn es gut läuft, die 20 Grad. Dies erscheint mir zu niedrig, wenn die Heizungstemperatzur 23 Grad sein soll und widerspricht auch eingestellter Heizkurve (siehe unten)
Meine Idee: Vielleicht braucht, das System einen Neustart, da das System vielleicht ein Problem mit der EVU-SPERRE hat. Jedoch weiss ich nicht wie man so etwas macht, da ich bis dato noch keine Neustart-Funktion auswendig machen konnte.
Nachfolgend kommen die ganzen Informationen zu dem System selbst. Grundsätzlich ist mir an Optimierung gelegen, da ich das Gefühl habe, dass man einfach nur "schnell" den Standard eingestellt hat.
System:
Haus: Fertighaus (Holzstäderbauweise, Bodenplatte ohne Keller, EG, 1. + 2. OG)
Personen: 3 (2 Erw., 1 Kleinkind)
Energieeffizienz laut Bauträger: Annähernd KFW 55 (zu viele Fenster verbaut für KFW55)
Luft-Wärme-Pumpe: Buderus WLW 196i-8AR
Betrieb für Warmwasser und Heizung (Fußbodenheizung)
Pufferspeicher: Ja / BPU 400
Bedieneinheit (innen): HMC 310
Heizen/Kühlen
Heizkreis: 1
Heizkreisverteiler: 3 (jede Etage einer)
Betrieb Heizen/Kühlen: Optimiert
Temeperatureinstellung: 23,5 Grad
Sommer/Winterschaltung: Auto, bei Heizbetrieb ab 17 Grad
WW-Wechselbetrieb: Nein
Frostschutz: Außen
Frostschutz Grenztemp.: 5 Grad
Grenze zw. Sofortstart Heizen: 4k
AUsschaltverzögerung heizen: 4h
Einschaltverzögerung heizen: 24h
Sichtbar in Standardanzeige:Ja
Heizkurve einstellen:
Endpunkt: 35 Grad
Fußpunkt: 25 Grad
Max. Vorlauftemeratur: 55 Grad
Raumeinfluss: Aus
Raumtemperatur-Offset: 0K
Warmwasser:
Betriebsart Komfort
-> Einschalttemperatur: 46 Grad
-> Ausschalttemperatur: 58 Grad (meine Frau duscht gerne warm/heiß)
-> Verzögerung Hochlauf (4h)
Zirkulationspumpe: Ein
Zirkulation: Eigenes Programm
-> Einschalthäfigkeit: 4/h
Automatische Therm. Desinfekt.: Nein
Thermische Desinketion: 65 Grad
Max. Dauer: 180 Min
Warmhaltedauer: 1h
Tägl. Aufheizung: Nein
Warmwasser-Wechselbetrieb: Nein
Hk.Pump. an bei WW-Betr.: Ja
Zuheizer:
Zeitprogramm Zuheizer: Ein
Zeitpro. min. Außentemperatur: -5
Zeitprogramm: 05:30 - 20:00 Uhr ein, sonst aus
Allgemeine Einstellungen Zuheizer:
Zus. Wärmeerz. auswählen: Monoen.
Zuheizer verzögert ein: 300k*ml
Betr.art nach EVU-Sperre: Komfort
Nur Zuheizer: Nein
Zuheizer ausschalten: Nein
Max. Temp. Zuheizer: Aus
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben, besonders in Hinsicht auf des Problems mit der EVU-Sperre. Über Tipps zur weiteren Einstellung freue ich mich natürlich auch mit denen man den ein oder anderen Euro sparen kann.
Vielen lieben Dank im Voraus für Eure Hilfe .
Beste Grüße
Drollii
ich bin neu hier und absoluter Anfänger. Nicht zu hart mit mir ins Gericht gehen bitte ;.-).
Wir sind im August in unser neues Eigenheim eingezogen. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch die Luft-Wärme-Pumpe in Betrieb genommen. Diese wurde von Buderus, dem Sanitärmenschen sowie dem Elektriker, die bei dem Hausbau involviert waren, in Betrieb genommen. Zu diesem Zeitpunkt war es noch relativ warm, dies hat sich nun geändert und nun wird und bleibt es kalt im Haus.
Mögliche Probleme:
Dinge, die mir aufgefallen sind. Die EVU-SPERRE scheint nicht in den gesetzlichen Parametern zu laufen. Da Sie nach meinen Kenntnisstand fast den ganzen Tag im Display angezeigt wird. Die Pumpe ist gestern eine halbe Stunde zwischen 13:00 und 14:00 gelaufen, danach wieder EVU-SPERRE.
Die Vorlauftemperartur erreicht gerade so, wenn es gut läuft, die 20 Grad. Dies erscheint mir zu niedrig, wenn die Heizungstemperatzur 23 Grad sein soll und widerspricht auch eingestellter Heizkurve (siehe unten)
Meine Idee: Vielleicht braucht, das System einen Neustart, da das System vielleicht ein Problem mit der EVU-SPERRE hat. Jedoch weiss ich nicht wie man so etwas macht, da ich bis dato noch keine Neustart-Funktion auswendig machen konnte.
Nachfolgend kommen die ganzen Informationen zu dem System selbst. Grundsätzlich ist mir an Optimierung gelegen, da ich das Gefühl habe, dass man einfach nur "schnell" den Standard eingestellt hat.
System:
Haus: Fertighaus (Holzstäderbauweise, Bodenplatte ohne Keller, EG, 1. + 2. OG)
Personen: 3 (2 Erw., 1 Kleinkind)
Energieeffizienz laut Bauträger: Annähernd KFW 55 (zu viele Fenster verbaut für KFW55)
Luft-Wärme-Pumpe: Buderus WLW 196i-8AR
Betrieb für Warmwasser und Heizung (Fußbodenheizung)
Pufferspeicher: Ja / BPU 400
Bedieneinheit (innen): HMC 310
Heizen/Kühlen
Heizkreis: 1
Heizkreisverteiler: 3 (jede Etage einer)
Betrieb Heizen/Kühlen: Optimiert
Temeperatureinstellung: 23,5 Grad
Sommer/Winterschaltung: Auto, bei Heizbetrieb ab 17 Grad
WW-Wechselbetrieb: Nein
Frostschutz: Außen
Frostschutz Grenztemp.: 5 Grad
Grenze zw. Sofortstart Heizen: 4k
AUsschaltverzögerung heizen: 4h
Einschaltverzögerung heizen: 24h
Sichtbar in Standardanzeige:Ja
Heizkurve einstellen:
Endpunkt: 35 Grad
Fußpunkt: 25 Grad
Max. Vorlauftemeratur: 55 Grad
Raumeinfluss: Aus
Raumtemperatur-Offset: 0K
Warmwasser:
Betriebsart Komfort
-> Einschalttemperatur: 46 Grad
-> Ausschalttemperatur: 58 Grad (meine Frau duscht gerne warm/heiß)
-> Verzögerung Hochlauf (4h)
Zirkulationspumpe: Ein
Zirkulation: Eigenes Programm
-> Einschalthäfigkeit: 4/h
Automatische Therm. Desinfekt.: Nein
Thermische Desinketion: 65 Grad
Max. Dauer: 180 Min
Warmhaltedauer: 1h
Tägl. Aufheizung: Nein
Warmwasser-Wechselbetrieb: Nein
Hk.Pump. an bei WW-Betr.: Ja
Zuheizer:
Zeitprogramm Zuheizer: Ein
Zeitpro. min. Außentemperatur: -5
Zeitprogramm: 05:30 - 20:00 Uhr ein, sonst aus
Allgemeine Einstellungen Zuheizer:
Zus. Wärmeerz. auswählen: Monoen.
Zuheizer verzögert ein: 300k*ml
Betr.art nach EVU-Sperre: Komfort
Nur Zuheizer: Nein
Zuheizer ausschalten: Nein
Max. Temp. Zuheizer: Aus
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben, besonders in Hinsicht auf des Problems mit der EVU-Sperre. Über Tipps zur weiteren Einstellung freue ich mich natürlich auch mit denen man den ein oder anderen Euro sparen kann.
Vielen lieben Dank im Voraus für Eure Hilfe .
Beste Grüße
Drollii