hallo zusammen,
wir haben seit august 2022 von öl umgerüstet auf wärmepumpe.
infos:
1. haus: bj 2000
2. wohnfläsche: 180qm +keller 90qm
3. wohnbereich, küche alles offen, südseite komplette fensterfläsche bodentief über den ganzen raum (56qm)
4. heizkörper im ganzen haus. wohnen --> grosse röhrenheizkörper
wärmepumpe:
1. buderus wlw 196i ar13
2. brauchwasserspeicher logalux 400l
in den übergangsmonaten von august bis oktober hat es super funktioniert. relativ mild draussen
noch zwischen 10-20 grad. tagsüber viel sonne was dei räume durch die grossen fensterflächen aufheizt.
ab november nun 3-8 grad aussentemperatur. die räume im og (kinderzimmer) wurden nicht richtig warm. (19grad)
daraufhin habe ich mir die heizkurve/ einstellunegn angeschaut:
daten eingestellt:
raumtemp: 21,5, absenken 21
fusspunkt: 25
endpunkt: 50
regelung: aussentemp mit fusspunkt
gebäude leicht
warmwasser: 55/ 43
um das OG (kinderzimmer) auf knapp 21 grad zu bekommen musste ich die kurve steiler stellen
auf:
fusspunkt: 25
endpunkt: 65
jetzt benötigt die WP über 24h ca. 36 kwh strom (5-7 für warmwasser)
da ich keine erfahrung mit referenzwerten habe und alles was man so liest fussbodenheizung hat,
was sagt ihr zu den verbrauchswerten?
ist die heizkurve nicht zu steil? gibt es optimierungsansätze?
leider hat der heizungsbauer von der regelung keine erfahrung. er sagt nur man soll die raumtemp. hochstellen.
dies würde ja eine parallelversch. der heizkurve bewirken.
danke im voraus
wir haben seit august 2022 von öl umgerüstet auf wärmepumpe.
infos:
1. haus: bj 2000
2. wohnfläsche: 180qm +keller 90qm
3. wohnbereich, küche alles offen, südseite komplette fensterfläsche bodentief über den ganzen raum (56qm)
4. heizkörper im ganzen haus. wohnen --> grosse röhrenheizkörper
wärmepumpe:
1. buderus wlw 196i ar13
2. brauchwasserspeicher logalux 400l
in den übergangsmonaten von august bis oktober hat es super funktioniert. relativ mild draussen
noch zwischen 10-20 grad. tagsüber viel sonne was dei räume durch die grossen fensterflächen aufheizt.
ab november nun 3-8 grad aussentemperatur. die räume im og (kinderzimmer) wurden nicht richtig warm. (19grad)
daraufhin habe ich mir die heizkurve/ einstellunegn angeschaut:
daten eingestellt:
raumtemp: 21,5, absenken 21
fusspunkt: 25
endpunkt: 50
regelung: aussentemp mit fusspunkt
gebäude leicht
warmwasser: 55/ 43
um das OG (kinderzimmer) auf knapp 21 grad zu bekommen musste ich die kurve steiler stellen
auf:
fusspunkt: 25
endpunkt: 65
jetzt benötigt die WP über 24h ca. 36 kwh strom (5-7 für warmwasser)
da ich keine erfahrung mit referenzwerten habe und alles was man so liest fussbodenheizung hat,
was sagt ihr zu den verbrauchswerten?
ist die heizkurve nicht zu steil? gibt es optimierungsansätze?
leider hat der heizungsbauer von der regelung keine erfahrung. er sagt nur man soll die raumtemp. hochstellen.
dies würde ja eine parallelversch. der heizkurve bewirken.
danke im voraus