Wilo TOP D40

Diskutiere Wilo TOP D40 im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, wie schließe ich diese Wilo Pumpe an 230V an - war vorher an 380V -welche Brücken muss ich wohin machen ? Im Moment ist W2-U2-V2...

Olli850

Threadstarter
Mitglied seit
31.08.2018
Beiträge
44
Hallo,
wie schließe ich diese Wilo Pumpe an 230V an - war vorher an 380V -welche Brücken muss ich wohin machen ? Im Moment ist W2-U2-V2 miteinander gebrückt
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Die D40 ist ein Urgestein ... die gehört komplett raus.
Und ... an Hand deiner Frage ... Macht es mich Bange um dich. Lass da besser die Finger weg. So ein "Tritt" verträgt das Herz nicht!

LG ThW
 

Olli850

Threadstarter
Mitglied seit
31.08.2018
Beiträge
44
ThW - keine Angst - L1 auf U1 / N auf V1 / W1 über Kondensator von L1 - Sternbrücke bleibt drin (habe das mal gelernt ist aber alles leider zu lange her
Danke trotzdem
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
..... und passenden Kondensator.
80µF je KW Leistung
 

el_tronik

Mitglied seit
11.12.2019
Beiträge
23
Ort
Nordrand von Berlin
Passende Kondensator am besten gemäß Hersteller Empfehlungen einsetzen,
moderne Pumpen mit Regelung dem tatsächlichen Heizbedarf anpassen können
und seine Leistung ändern.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Passende Kondensator am besten gemäß Hersteller Empfehlungen einsetzen,

Da gibts keine Herstellerempfehlung. Das ist eine herkömmliche Drehstrompumpe die nicht für den Einsatz an 230V Wechselspannung gedacht ist.

Ergo muss man hier eine Steinmetzschaltung anwenden.
 
Thema:

Wilo TOP D40

Wilo TOP D40 - Ähnliche Themen

  • Wilo stratos 30/1-8 blockiert

    Wilo stratos 30/1-8 blockiert: Hallo. Ich möchte hier gerne um Hilfe bitten. Ich habe einen wilo stratos 30/1-8. Sorgt dafür das die Tränken im Stall nicht einfrieren...
  • Wilo-Star-Z Nova T - Einstellung

    Wilo-Star-Z Nova T - Einstellung: Hallo Forum! habe eine Wilo-Star-Z Nova T in den Rücklauf des Warmwasserspeichers installieren lassen und würde gerne zusätzlich zu der...
  • Wilo Yonos Pico plus - Anzeige aktuelle Durchflussmenge [m³/h]

    Wilo Yonos Pico plus - Anzeige aktuelle Durchflussmenge [m³/h]: Hallo zusammen, in der Bedienungsanleitung steht, dass bei der Regelungsart "Konstant-Drehzahl" die LED-Anzeige abwechselnd die Leistung in Watt...
  • Biete Wilo Timer für Zirkulationspumpe

    Biete Wilo Timer für Zirkulationspumpe: Biete einen Timer für Wilo Zirkulationspumpe. Neu. War zur Pumpe dazu. Ist mir zu umständlich. Auch mit Vortex Zirku Pumpe. Vollkommen i/O Preis VB
  • Wilo Umwälzpumpe - Temperaturfühler vertauscht?

    Wilo Umwälzpumpe - Temperaturfühler vertauscht?: Hallo an alle Fachmänner und -frauen! In unserer Wohnanlage ist für die Heizung (Fußbodenheizung) eine Umwälzpumpe von Wilo (Stratos Maxo...
  • Ähnliche Themen

    • Wilo stratos 30/1-8 blockiert

      Wilo stratos 30/1-8 blockiert: Hallo. Ich möchte hier gerne um Hilfe bitten. Ich habe einen wilo stratos 30/1-8. Sorgt dafür das die Tränken im Stall nicht einfrieren...
    • Wilo-Star-Z Nova T - Einstellung

      Wilo-Star-Z Nova T - Einstellung: Hallo Forum! habe eine Wilo-Star-Z Nova T in den Rücklauf des Warmwasserspeichers installieren lassen und würde gerne zusätzlich zu der...
    • Wilo Yonos Pico plus - Anzeige aktuelle Durchflussmenge [m³/h]

      Wilo Yonos Pico plus - Anzeige aktuelle Durchflussmenge [m³/h]: Hallo zusammen, in der Bedienungsanleitung steht, dass bei der Regelungsart "Konstant-Drehzahl" die LED-Anzeige abwechselnd die Leistung in Watt...
    • Biete Wilo Timer für Zirkulationspumpe

      Biete Wilo Timer für Zirkulationspumpe: Biete einen Timer für Wilo Zirkulationspumpe. Neu. War zur Pumpe dazu. Ist mir zu umständlich. Auch mit Vortex Zirku Pumpe. Vollkommen i/O Preis VB
    • Wilo Umwälzpumpe - Temperaturfühler vertauscht?

      Wilo Umwälzpumpe - Temperaturfühler vertauscht?: Hallo an alle Fachmänner und -frauen! In unserer Wohnanlage ist für die Heizung (Fußbodenheizung) eine Umwälzpumpe von Wilo (Stratos Maxo...
    Oben