Seit einigen Wochen beschäftige ich mich intensiv mit meiner Heizungssteuerung, dabei sind mir von Anfang an etliche Ungereimtheiten aufgefallen. Das schlimmste war wohl das egal wie ich Neigung und Niveau eingestellt habe, die Heizung immer gleich reagierte, nämlich mit 100% Betrieb. Das führte dazu das beim WW-Betrieb auch die Heizkörper mit 75°C Vorlauftemperatur gefahren wurden. Da konnte man Eier drauf braten. Nach einiger Zeit, suchen und nachfragen bei anderen bin ich drauf gekommen das dies durch die Kodieradresse 003 beeinflußt wurde (Heizpumpen-Vorrangschaltung), weil dort eine Vorrangschaltung auf WW-Erzeugung stattfand. D.H. wann immer die Heizungssteuerung der Meinung war das der Warmwasser-Speicher aufzuheizen sei.
Um das ganze besser zu erfassen habe ich dazu eigens eine Heimautomatisierung mit Home Assistant aufgebaut. Darin habe ich dann div. Sensoren aufgestellt und angebaut um z.B. Außentemperatur, div. Raumtemperaturen, Vorlauf-/Rücklauftemperaturen der Heizung, Gasverbrauch etc. Dadurch habe ich inzwischen einen gewissen Einblick in die Art wie die Steuerung erlangt.
Auf dieser Grafik mal der Verlauf von heute. Die Heizung ist eingestellt ab 05:40 Uhr WW zu erzeugen, bis 6:10 Uhr, dann ab 06:30 Uhr erstmal nur noch Heizbetrieb. Raus kommt jedoch das hier:
Der Start is ja perfekt und dann regelt sie auch schön. Und obwohl sie eine hohe VL-Temp hat verbraucht sie in der ersten, knapp 1:40 h nur 0,47 m³ Gas (~4,7 kWh). Die Heizlast scheint da massiv viel höher zu sein, denn trotz wesentlich geringerer VL im HK-Betrieb fast 3 m³ (~30 kWh) Gas, bis die Heizlast nachlässt und sie in den Regelbetrieb geht und so vor sich hin schnurrt.
Woran liegt das wohl, das man in dem rot markierten Bereich keine Regelung erkennt? Ist die VL-Temp im HK etwa auf 50°C begrenzt irgendwo in der Kodierung? Die eingestellte Raumtemperatur an der Heizung (jedoch nicht Thermostatgesteuert) sind 20°C. Wenn dem so wäre ist klar das sie aufgrund der hohen Heizlast über die Heizkörper nicht abregelt, erst wenn diese "gesättigt" sind. Danach sieht man schön wie sie sich an der Außentemperatur orientiert. Dabei hört man auch immer deutlich das Kondenswasser abfließen, die Brennwert-Funktion scheint hier also gegeben. Gemessen habe ich die Menge jedoch noch nie.
Was ich auch nicht verstehe ist warum die WW-Phase so lang ist? Anscheinend ist der Heizung erstmal völlig egal wie lange die eingestellt ist, die erste WW-Phase ist immer ähnlich lang, habe schon verschiedene Werte ausprobiert. Die Speicher-Solltemperatur ist schon viel früher erreicht und selbst vor Heizbeginn kommt noch sehr warmes Wasser aus dem Hahn, das ist also auch nicht völlig ausgekühlt. Leider habe ich hier noch keinen Messwert direkt vom Speicher, daran arbeite ich gerade. Möglicherweise gibt es auch hierfür eine Kodierung die einfach eine statische Mindestheizzeit vorgibt? Ich glaube einfach nicht das teils bis zu 2h für die 300l Speichererwärmung notwendig sein sollen.
Diese Diagramm zeigt eine frühere Einstellung in der die WW-Erzeugung bis 13:00 Uhr eingestellt war und dann wieder ab 17:00 Uhr. Der Nachteil dabei war das während der WW-Aufheizung die Heizkörper nicht versorgt werden, eben wegen der Vorrangschaltung. Die Heizkörper kühlen dann bis auf Raumtemperatur runter und es wird dann auch merklich kühler im Raum.
Aktiviere ich die Vorrangschaltung (Kodierung 003) dann würde während dem WW-Aufheizbetrieb die volle 60°C VL auch in die Heizkörper gehen, die glühen dann förmlich, was auch nicht sinnvoll ist. Ich habe teils 64°C und mehr IR-Abstrahlung an den HK gemessen.
Um das ganze besser zu erfassen habe ich dazu eigens eine Heimautomatisierung mit Home Assistant aufgebaut. Darin habe ich dann div. Sensoren aufgestellt und angebaut um z.B. Außentemperatur, div. Raumtemperaturen, Vorlauf-/Rücklauftemperaturen der Heizung, Gasverbrauch etc. Dadurch habe ich inzwischen einen gewissen Einblick in die Art wie die Steuerung erlangt.
Auf dieser Grafik mal der Verlauf von heute. Die Heizung ist eingestellt ab 05:40 Uhr WW zu erzeugen, bis 6:10 Uhr, dann ab 06:30 Uhr erstmal nur noch Heizbetrieb. Raus kommt jedoch das hier:
Der Start is ja perfekt und dann regelt sie auch schön. Und obwohl sie eine hohe VL-Temp hat verbraucht sie in der ersten, knapp 1:40 h nur 0,47 m³ Gas (~4,7 kWh). Die Heizlast scheint da massiv viel höher zu sein, denn trotz wesentlich geringerer VL im HK-Betrieb fast 3 m³ (~30 kWh) Gas, bis die Heizlast nachlässt und sie in den Regelbetrieb geht und so vor sich hin schnurrt.
Woran liegt das wohl, das man in dem rot markierten Bereich keine Regelung erkennt? Ist die VL-Temp im HK etwa auf 50°C begrenzt irgendwo in der Kodierung? Die eingestellte Raumtemperatur an der Heizung (jedoch nicht Thermostatgesteuert) sind 20°C. Wenn dem so wäre ist klar das sie aufgrund der hohen Heizlast über die Heizkörper nicht abregelt, erst wenn diese "gesättigt" sind. Danach sieht man schön wie sie sich an der Außentemperatur orientiert. Dabei hört man auch immer deutlich das Kondenswasser abfließen, die Brennwert-Funktion scheint hier also gegeben. Gemessen habe ich die Menge jedoch noch nie.
Was ich auch nicht verstehe ist warum die WW-Phase so lang ist? Anscheinend ist der Heizung erstmal völlig egal wie lange die eingestellt ist, die erste WW-Phase ist immer ähnlich lang, habe schon verschiedene Werte ausprobiert. Die Speicher-Solltemperatur ist schon viel früher erreicht und selbst vor Heizbeginn kommt noch sehr warmes Wasser aus dem Hahn, das ist also auch nicht völlig ausgekühlt. Leider habe ich hier noch keinen Messwert direkt vom Speicher, daran arbeite ich gerade. Möglicherweise gibt es auch hierfür eine Kodierung die einfach eine statische Mindestheizzeit vorgibt? Ich glaube einfach nicht das teils bis zu 2h für die 300l Speichererwärmung notwendig sein sollen.
Diese Diagramm zeigt eine frühere Einstellung in der die WW-Erzeugung bis 13:00 Uhr eingestellt war und dann wieder ab 17:00 Uhr. Der Nachteil dabei war das während der WW-Aufheizung die Heizkörper nicht versorgt werden, eben wegen der Vorrangschaltung. Die Heizkörper kühlen dann bis auf Raumtemperatur runter und es wird dann auch merklich kühler im Raum.
Aktiviere ich die Vorrangschaltung (Kodierung 003) dann würde während dem WW-Aufheizbetrieb die volle 60°C VL auch in die Heizkörper gehen, die glühen dann förmlich, was auch nicht sinnvoll ist. Ich habe teils 64°C und mehr IR-Abstrahlung an den HK gemessen.