da ich nun einen Ersatz-Kesselfühler habe, habe ich statt ein Poti zu verwenden einfach den anderen Fühler in‘s Gefrierfach gelegt.
Daraufhin kam bei der Therme erstmal die Meldung ,,Standardwerte werden übernommen (Heizkennlinie 1,5)“.
Habe dann nach mehrmaligem ausprobieren die Fehlerquelle herausgefunden, jedoch keine Lösung dafür. Unter 1000 Ohm geht die Therme in Störung und ab 1000 Ohm springt der Heizkreis an und funktioniert… allerdings springt der Heizkreis (nach Freigabe des verriegelten Brenners) nur bei 1000 - 1050 Ohm an (Kühlschrank Temperatur. Gefrierfach sind 900 Ohm). Bei Zimmertemperatur bzw. über 1100 Ohm startet der Heizkreis nicht. Im gewöhnlichen Betrieb liegt der Fühlerwert bei etwa 1300 Ohm. Habe das Problem bei 2 verschiedenen Ersatz-Regelplatinen und aktuell ist die Heizkennlinie sowieso auf Standard Vermutlich stammen die Platinen aus Thermen mit Raumgerät statt Schaltuhr aber Raumeinfluss und Adaption lassen sich weder freigeben, noch sperren. Laut Anleitung sind dazu zwei Tasten gleichzeitig zu drücken aber passiert nichts. Muss das Raumgerät dazu angeschlossen sein? Hängt das Problem überhaupt damit zusammen? Vermutlich ist es für einen Heizungsbauer nur eine banale Einstellungssache, worauf ich als Elektroniker über komplizierte Widerstandsmessungen erstmal kommen muss
Daraufhin kam bei der Therme erstmal die Meldung ,,Standardwerte werden übernommen (Heizkennlinie 1,5)“.
Habe dann nach mehrmaligem ausprobieren die Fehlerquelle herausgefunden, jedoch keine Lösung dafür. Unter 1000 Ohm geht die Therme in Störung und ab 1000 Ohm springt der Heizkreis an und funktioniert… allerdings springt der Heizkreis (nach Freigabe des verriegelten Brenners) nur bei 1000 - 1050 Ohm an (Kühlschrank Temperatur. Gefrierfach sind 900 Ohm). Bei Zimmertemperatur bzw. über 1100 Ohm startet der Heizkreis nicht. Im gewöhnlichen Betrieb liegt der Fühlerwert bei etwa 1300 Ohm. Habe das Problem bei 2 verschiedenen Ersatz-Regelplatinen und aktuell ist die Heizkennlinie sowieso auf Standard Vermutlich stammen die Platinen aus Thermen mit Raumgerät statt Schaltuhr aber Raumeinfluss und Adaption lassen sich weder freigeben, noch sperren. Laut Anleitung sind dazu zwei Tasten gleichzeitig zu drücken aber passiert nichts. Muss das Raumgerät dazu angeschlossen sein? Hängt das Problem überhaupt damit zusammen? Vermutlich ist es für einen Heizungsbauer nur eine banale Einstellungssache, worauf ich als Elektroniker über komplizierte Widerstandsmessungen erstmal kommen muss