Welches Wasser darf in die Nachfülleinrichtung und/oder in die Heizung?

Diskutiere Welches Wasser darf in die Nachfülleinrichtung und/oder in die Heizung? im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich bekomme eine neue Heizung und das erste Gespräch zur Angebotserstellung hat schon stattgefunden. Der Installateur sagte u.a., dass jetzt zur...

MichaelS

Threadstarter
Mitglied seit
08.03.2020
Beiträge
6
Ich bekomme eine neue Heizung und das erste Gespräch zur Angebotserstellung hat schon stattgefunden.
Der Installateur sagte u.a., dass jetzt zur Nachfüllung des Heizwassers eine Befülleinrichtung eingebaut werden MUSS. Und diese SOLLTE auch eine Kartusche zur Wasseraufbereitung haben. Das dazu verwendete Wasser DÜRFE auch NICHT vorher durch unseren ECOWATER-Wasserenthärter laufen.
Nun ist der Wasserenthärter nicht im Heizungskeller. Ich müßte nun vor dem Wasserenthärter abzweigen und eine häßliche Aufputzleitung durch 2 schöne Kellerräume verlegen um in den Heizungskeller zur Nachfülleinrichtung zu kommen.
Hat die Anforderung des Heizungsinstallateurs seine Richtigkeit?

Danke schon mal für Eure Antworten und schöne Grüße aus dem Berchtesgadener Land
Michael
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.075
Hat die Anforderung des Heizungsinstallateurs seine Richtigkeit?
Nur für seinen Buchhalter.

Die Erstbefüllung sollte mit VDI-Wasser erfolgen, das Nachfüllen von üblicherweise nur wenigen Millilitern kann auch durch Leitungswasser erfolgen.
Wenn eine Enthärtungsanlage vorhanden ist, noch besser. Was anderes macht eine Kartusche auch nicht.

Auch eine "Nachfüllstation" ist übertrieben, ein Schlauch (der ansonsten abgesteckt ist) geht auch.

Wenn er darauf besteht, es gibt auch andere Betriebe...

PS:
Neugierigerweise: was für eine Kesselleistung hat er für wieviel m² angeboten
 
Zuletzt bearbeitet:
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Der Installateur sagte u.a., dass jetzt zur Nachfüllung des Heizwassers eine Befülleinrichtung eingebaut werden MUSS.
Korrekt
Und diese SOLLTE auch eine Kartusche zur Wasseraufbereitung haben.
Auch korrekt.
ein Schlauch (der ansonsten abgesteckt ist) geht auch.
Nicht zulässig!
Das dazu verwendete Wasser DÜRFE auch NICHT vorher durch unseren ECOWATER-Wasserenthärter laufen.
Doch, das Wasser darf vorher enthärtet sein.
 

G1967

Fachmann
Mitglied seit
30.08.2023
Beiträge
500
Natürlich ist ein schlauch zulässig - Aber nur in Verbindung mit dem vorgeschriebenen Systemtrenner (kein normaler Schlauchhahn) zur Befüllung.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Natürlich ist ein schlauch zulässig - Aber nur in Verbindung mit dem vorgeschriebenen Systemtrenner (kein normaler Schlauchhahn) zur Befüllung.
Es ging darum ob man eine Befülleinrichtung unbedingt bracht . Antwort: Ja ( Hauptsache nach DIN 1717)

Ohne Befülleinrichtung mit Schlauch ist unzulässig. Auch kurzfristig
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.458
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger

MichaelS

Threadstarter
Mitglied seit
08.03.2020
Beiträge
6
Vielen Dank für alle Eure Antworten.
Mir ging es vor Allem darum, mit welchem Wasser ich die Heizung nachfüllen darf. Aber das ist ja auch mit enthärtetem Wasser möglich, somit spar ich mir die zusätzliche Wasserleitung durch den Keller. Und eine Befülleinrichtung mit Systemtrenner, Schlauch nur bei Bedarf, ist ja dann ausreichend.
Nochmals vielen Dank.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Er ging NICHT um eine "Befülleinrichtung" sondern um eine NACHFÜLL-STATION, die hat immer eine Kartusche integriert.
Immer nicht.
Beispiel Buderus. Da ist das modular aufgebaut. Die Befüllstation alleine beinhaltet nur den Systemtrenner + Druckminderer. Wer will kann danach noch das Kartuschenmodul verbauen
 

MichaelS

Threadstarter
Mitglied seit
08.03.2020
Beiträge
6
So hat's mir der Installateur auch erklärt, die Kartusche sei optional.
 

wp456

Mitglied seit
24.03.2024
Beiträge
19
Was ein Theater bei mir ist das schon immer ein einfacher Gummischlauch der auch immer dran hängt
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.458
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
DAS ist halt der Unterschied ob einfach irgendwas aus Unwissenheit oder Ignoranz so FALSCH IST oder fachlich korrekt.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.407
So sieht es bei uns aus, ich möchte die Sauerei mit einem Schlauch nicht mehr haben.
Kann ich nach vollziehen. ABER : Einen Installationsfehler erkenne ich doch noch : Da scheint es ein Sicherheitsventil (SV) zur Absicherung des Warmwasserspeichers zu geben, das mit der blauen Kappe. Die Austrittsseite darf aus hygienischen Gründen nicht direkt mit einem Abflussrohr verbunden sein, sondern muss frei in einem Trichtersifon enden. Auch hier ist eine ständige Verbindung zwischen unsauberem Abwasser und sauberem Trinkwasser nicht zulässig.
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.919
Nich nur dass, eine Wasserwaage hat auch gefehlt.
Nach dem Motto “ schiefe Kinder pissen auch “ 😁


Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.362
.....Und bei der ersten Gewährleistungsreparatur ist das Geschrei wieder groß........
Welche Ansprüche? Ist doch die Installationsanleitung vom Hersteller. Ich hab hier 5 Grad Härte. Da hast du schon VDE Wasser aus der Leitung. Bei Vaillant zb muss die Leitfähigkeit unter 2000 liegen. Wird so beim ausfüllen der Garantieurkunde abgefragt.
 
Austro-Diesel

Austro-Diesel

Experte
Mitglied seit
12.03.2022
Beiträge
1.871
Ort
… südlich von Wien
Wir haben uns auch eine Nachfüllstation gegönnt. Wenn man selber ein bisserl Hand an seiner Heizungsanlage anlegen will (Wartung, evtl. Umbauten), dann ist das eine gute Investition und ersparte einem bei größerem Nachfüllbedarf den Fachmann.
 
Thema:

Welches Wasser darf in die Nachfülleinrichtung und/oder in die Heizung?

Welches Wasser darf in die Nachfülleinrichtung und/oder in die Heizung? - Ähnliche Themen

  • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

    Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
  • Ist mein Wasser aus Speicher belastet?

    Ist mein Wasser aus Speicher belastet?: Hallo, Im Zuge des Tausches der Opferanode (überfällig), habe ich, so gut es ging, den Warmwasserspeicher händisch gereinigt. Die braune Brühe...
  • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

    Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
  • Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen

    Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen: Hallo liebe Community, Vorgeschichte: Ich renoviere gerade einen Raum komplett im 1OG (Haus Baujahr 1970). Da zum verputzen der Wände auch der...
  • Wasser nachfüllen ohne schlauch ??

    Wasser nachfüllen ohne schlauch ??: Hallo habe fehlermeldung 22 Also kein wasser in der vaillant therme Finde weder anschluss für wasser noch einen hahn usw...was kann ich da machen? ?
  • Ähnliche Themen

    • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

      Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
    • Ist mein Wasser aus Speicher belastet?

      Ist mein Wasser aus Speicher belastet?: Hallo, Im Zuge des Tausches der Opferanode (überfällig), habe ich, so gut es ging, den Warmwasserspeicher händisch gereinigt. Die braune Brühe...
    • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

      Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
    • Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen

      Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen: Hallo liebe Community, Vorgeschichte: Ich renoviere gerade einen Raum komplett im 1OG (Haus Baujahr 1970). Da zum verputzen der Wände auch der...
    • Wasser nachfüllen ohne schlauch ??

      Wasser nachfüllen ohne schlauch ??: Hallo habe fehlermeldung 22 Also kein wasser in der vaillant therme Finde weder anschluss für wasser noch einen hahn usw...was kann ich da machen? ?
    Oben