Welcher Heizkörper in Dachzimmer?

Diskutiere Welcher Heizkörper in Dachzimmer? im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hi! ich habe ein Dachzimmer ausgebaut, es wurde mit 16 cm WLG33 Glaswolle isoliert. Darunter kam dann eine fachgerecht angebrachte Dampfbremse...

botnico

Threadstarter
Mitglied seit
20.05.2010
Beiträge
30
Hi!

ich habe ein Dachzimmer ausgebaut, es wurde mit 16 cm WLG33 Glaswolle isoliert.
Darunter kam dann eine fachgerecht angebrachte Dampfbremse (Intello) und darunter
sind Gipskartonplatten. Der Raum hat die Maße 3,80m (Giebelwand) x 5,30.
Das Dach ist ein 30 Grad Dach und hat eine maximale Höhe von 3,54m unter dem Giebel.
Ausserdem sind 2 Dachfenster mit 1,60x114 cm 3-fach verglast eingebaut. Uw Wert: 1,0
Ug Wert: 0,5.
Das Problem: Es wird nicht so richtig warm in dem Raum.
Eingebaut ist derzeit ein Kermi NT2000 Heizkörper, dessen Daten ich nicht habe, aber
ein baugleicher Typ wäre der Therm X2 90x90, Typ 11 mit Norm WL: 1251 Watt.
Der Raum hat ungeheizt bei Aussentemperaturen um den Nullpunkt so 13 Grad.
Der eine Heizkörper schafft es in 1-2 Stunden so auf 16-17 Grad. Schaltet man
testweise zusätzlich eine 400 Watt Halogenlampe ein, so sind auch 18-19 Grad drin.
Die Frage ist, wenn ich den Heizkörper ersetze, was ist dann ausreichend?

Zur Auswahl stehen (Kermi Therm X2):
- 90x90, Typ 22 Norm WL: 2066 Watt -> 1.65 fache Leistung, 815 Watt mehr
- 120x90, Typ 22 Norm WL: 2754 Watt -> 2.2 fache Leistung, 1500 Watt mehr
- 110x90, Typ 33 Norm WL: 3325 Watt -> 2.7 fache Leistung, 2074 Watt mehr
- 120x90, Typ 33 Norm WL: 3628 Watt -> 2.9 fache Leistung, 2377 Watt mehr

Die Typ 33 sind schon Mords Kästen und die Frage ist, ob wirklich so viel sein muss.
Mein ganzes 120 m^2 Haus wird mit ca. 4 kW beheizt. Welche Leistung haben die
Dinger bei 60 Grad Vorlauftempertaur? Und was würdet ihr mir für einen empfehlen?

Vielen Dank,
Steffen
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Bei dieser Raumgröße würde ich persönlich 2 Heizkörper verwenden.

Wie siehst du die Möglichkeit, sowas nachzurüsten?
 

botnico

Threadstarter
Mitglied seit
20.05.2010
Beiträge
30
Ganz schlecht, weil die Rohre bei einer Seitenwand reinkommen. Links neben dem Heizkörper ist die Tür, und rechts neben dem Heizkörper ist eine Nische, 2 meter tief bis zum Kniestock. Man müsste also den Estrich herausschlagen. Ideal wäre vermutlich ein langer niedriger Heizkörper am Kniestock, aber der kann da nicht mit Rohren versorgt werden.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Der verbaute 1200W Heizkörper dürfte in jedem Fall zu klein sein.

So ganz pauschal nehme ich 100W/m² an.

Hier durch die Räumhöhe etwas Zuschlag.

Somit kämen wir auf ca 2500W.

Ein zu großer Heizkörper ist kein Fehler - im Gegenteil.

Nach Einregulierung auf größeres Delte T - und somit niedrigere Rücklauftemperatur ist dies bei Brennwertheizungen + Wärmepumpenanlagen eindeutig ein Vorteil.
 

botnico

Threadstarter
Mitglied seit
20.05.2010
Beiträge
30
Ja der verbaute ist zu klein!
Der Kermi Heizkörper-Quickfinder ermittelt für das 2. OG (Dachgeschoss erkennt er nicht)
bei den angegebenen Daten 1200W Zielheizlast. Das ist in etwa das was ich gerade verbaut habe und
viel zu wenig.
Ich habe Fernwärme. DIe Vorlauftemperatur im Keller ist auf 60 Grad eingestellt. Beim Rücklauf zeigt
die Anzeige im Keller 48 Grad.

Mit diesen 2500 Watt meinst du vermutlich tatsächlich erreichbare Watt bei 20 Grad
Raumtemperatur?
Ich versuche, zu errechnen, mit was für einer Heizleistung ich rechnen kann.
(60-48)/2 - 20 = 34 Grad Übertemperatur, ist das korrekt?

- 120x90, Typ 22 Norm WL: 2754 Watt norm, umgerechnete WL: 1664 Watt und damit 83 Watt pro Quadratmeter
- 110x90, Typ 33 Norm WL: 3325 Watt norm, umgerechnete WL: 1992 Watt und damit 100 Watt pro Quadratmeter
- 120x90, Typ 33 Norm WL: 3628 Watt norm, umgerechnete WL: 2173 Watt und damit 109 Watt pro Quadratmeter

Gerechnet mit n=1,3069 bei Typ 22 und n=1,3290 bei Typ 33.
Erscheint das soweit plausibel?
Der gerade verbaute Heizkörper hätte dann umgerechnet 756 Watt.
Nach deinem 2500 Watt Vorschlag müsste der Heizkörper noch größer werden. Soviel Platz habe ich da gar nicht. :-/
 

botnico

Threadstarter
Mitglied seit
20.05.2010
Beiträge
30
Nach langer Zeit ist der Heizkörper in Betrieb.

Es ist ein Heizkörper, 120x90cm (BxH), Typ 22 mit Norm WL 2754 Watt gewählt worden.
Auch bei den -18 Grad Nächten in den vergangenen Tagen hat er ganz gut geheizt.

Das Projekt ist damit erfolgreich abgeschlossen. :)
 
  • Like
Reaktionen: ThW

ago

Mitglied seit
19.11.2018
Beiträge
1
Hallo,
danke für Deine Infos. Ich stehe vor einem ähnlichen Problem und der Raum im OG ist fast so groß wie bei dir. Mein Daxh ust jedoch mit 21 cm gedämmt. Die Giebelseite aussen leider nur mit 4cm Dämmung. Wie ist die Giebelseite bei dir gedämmt und wie sind die Erfahrungen mit dem Heizkörper bis heute? Ich habe eine Fussbodenheizung und muss leider die restlichen Heizkörper mit 55 °C Vorlauf und 45°C Rücklauftemperatur planen, da nur ein Heizkreis vorhanden. Danke im Voraus.
 
Thema:

Welcher Heizkörper in Dachzimmer?

Welcher Heizkörper in Dachzimmer? - Ähnliche Themen

  • Heizkörper

    Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
  • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

    Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
  • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

    Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
  • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

    Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
  • Korrosion Heizkörper: was tun?

    Korrosion Heizkörper: was tun?: Hallo liebes Forum, mein Heizkörper im Bad korrodiert langsam aber sicher vor sich in :-( Der Heizkörper wurde vor zwei Jahren neu verbaut...
  • Ähnliche Themen

    • Heizkörper

      Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
    • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

      Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
    • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

      Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
    • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

      Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
    • Korrosion Heizkörper: was tun?

      Korrosion Heizkörper: was tun?: Hallo liebes Forum, mein Heizkörper im Bad korrodiert langsam aber sicher vor sich in :-( Der Heizkörper wurde vor zwei Jahren neu verbaut...
    Oben