Hi!
ich habe ein Dachzimmer ausgebaut, es wurde mit 16 cm WLG33 Glaswolle isoliert.
Darunter kam dann eine fachgerecht angebrachte Dampfbremse (Intello) und darunter
sind Gipskartonplatten. Der Raum hat die Maße 3,80m (Giebelwand) x 5,30.
Das Dach ist ein 30 Grad Dach und hat eine maximale Höhe von 3,54m unter dem Giebel.
Ausserdem sind 2 Dachfenster mit 1,60x114 cm 3-fach verglast eingebaut. Uw Wert: 1,0
Ug Wert: 0,5.
Das Problem: Es wird nicht so richtig warm in dem Raum.
Eingebaut ist derzeit ein Kermi NT2000 Heizkörper, dessen Daten ich nicht habe, aber
ein baugleicher Typ wäre der Therm X2 90x90, Typ 11 mit Norm WL: 1251 Watt.
Der Raum hat ungeheizt bei Aussentemperaturen um den Nullpunkt so 13 Grad.
Der eine Heizkörper schafft es in 1-2 Stunden so auf 16-17 Grad. Schaltet man
testweise zusätzlich eine 400 Watt Halogenlampe ein, so sind auch 18-19 Grad drin.
Die Frage ist, wenn ich den Heizkörper ersetze, was ist dann ausreichend?
Zur Auswahl stehen (Kermi Therm X2):
- 90x90, Typ 22 Norm WL: 2066 Watt -> 1.65 fache Leistung, 815 Watt mehr
- 120x90, Typ 22 Norm WL: 2754 Watt -> 2.2 fache Leistung, 1500 Watt mehr
- 110x90, Typ 33 Norm WL: 3325 Watt -> 2.7 fache Leistung, 2074 Watt mehr
- 120x90, Typ 33 Norm WL: 3628 Watt -> 2.9 fache Leistung, 2377 Watt mehr
Die Typ 33 sind schon Mords Kästen und die Frage ist, ob wirklich so viel sein muss.
Mein ganzes 120 m^2 Haus wird mit ca. 4 kW beheizt. Welche Leistung haben die
Dinger bei 60 Grad Vorlauftempertaur? Und was würdet ihr mir für einen empfehlen?
Vielen Dank,
Steffen
ich habe ein Dachzimmer ausgebaut, es wurde mit 16 cm WLG33 Glaswolle isoliert.
Darunter kam dann eine fachgerecht angebrachte Dampfbremse (Intello) und darunter
sind Gipskartonplatten. Der Raum hat die Maße 3,80m (Giebelwand) x 5,30.
Das Dach ist ein 30 Grad Dach und hat eine maximale Höhe von 3,54m unter dem Giebel.
Ausserdem sind 2 Dachfenster mit 1,60x114 cm 3-fach verglast eingebaut. Uw Wert: 1,0
Ug Wert: 0,5.
Das Problem: Es wird nicht so richtig warm in dem Raum.
Eingebaut ist derzeit ein Kermi NT2000 Heizkörper, dessen Daten ich nicht habe, aber
ein baugleicher Typ wäre der Therm X2 90x90, Typ 11 mit Norm WL: 1251 Watt.
Der Raum hat ungeheizt bei Aussentemperaturen um den Nullpunkt so 13 Grad.
Der eine Heizkörper schafft es in 1-2 Stunden so auf 16-17 Grad. Schaltet man
testweise zusätzlich eine 400 Watt Halogenlampe ein, so sind auch 18-19 Grad drin.
Die Frage ist, wenn ich den Heizkörper ersetze, was ist dann ausreichend?
Zur Auswahl stehen (Kermi Therm X2):
- 90x90, Typ 22 Norm WL: 2066 Watt -> 1.65 fache Leistung, 815 Watt mehr
- 120x90, Typ 22 Norm WL: 2754 Watt -> 2.2 fache Leistung, 1500 Watt mehr
- 110x90, Typ 33 Norm WL: 3325 Watt -> 2.7 fache Leistung, 2074 Watt mehr
- 120x90, Typ 33 Norm WL: 3628 Watt -> 2.9 fache Leistung, 2377 Watt mehr
Die Typ 33 sind schon Mords Kästen und die Frage ist, ob wirklich so viel sein muss.
Mein ganzes 120 m^2 Haus wird mit ca. 4 kW beheizt. Welche Leistung haben die
Dinger bei 60 Grad Vorlauftempertaur? Und was würdet ihr mir für einen empfehlen?
Vielen Dank,
Steffen