Ich möchte euch allen für den Einsatz danken .
Laut euren Ratschlägen habe ich folgendes erfasst :
1.Wand wird gebohrt und die Ableitung nach Außen(in Garten) hergestellt
2.Sicherheistwärmetauscher .
Dafür gibts doch die 2. Anschlussvariante des Thermischen Abblaseventils... da wird halt das Wasser aus der Anlage entfernt - und der Ofen brennt ganz normal aus. Stell dir vor die Pumpe fällt aus und keiner merkt was !
Es wird Sicherheistwärmetauscher ,oder zweite Thermischen Abblaseventil (ausseneinrichtung) eingebaut.
3.Rücklaufanhebung und P2 Schaltungstemperatur
Bei Kaminöfen werwendet man meist 60° Die Pumpe kann man nun entweder über ein einfaches Thermostat - eingestellt auf 55° schalten...
Nach Absprache mit einem fach Meister habe ich Pufferspeicher und MaG Auslegung berechnet:
Min. 60l/kW, Komfort 100l/kW(verschidene Quellen tollerieren von 50min. bis 70max. L pro KW)mittlerweile Wert 60L ist Ok.
In meinem Fall
A) 7 kw X 60L=420L(mind)Puffersp.geladen 80grad. defin.mit entladen 40grad.=(40)
Energieinhalt des Puffers
B) 420 L X 40grad. X 4,18kJ/kgK(Kalorie)= 70,224kj =19,5kWh
Bedarfzeit
Fläche ca. 70m², spez. Heizleistung ist 100W/m²
C) 70m² X 100W/m²= 7 kW 19,5kWh / 7 kW = 2,8h (Zeit, die der geladene Pufferspeicher wirken kann.)
Um Puffer zuladen:
19,5kWh in den Speicher zu bringen muss der Ofen mit 7kW und 83% Wirkungsgrad
D) 19,5kWh / (7kW X 0,83) =3,3h (unter Volldampf schürren )
MaG grob. Auslegung 1L pro 100 Volumeninhalt 6 H/K x 10 L(60L);420L Puffersp.; 10L Rohrl. = ca.500L Benötige MaG Große.-50L