Im Juli wurde eine Wartung an der VC 196 e durchgeführt . Hinterher erfolgte die Abgasüberprüfung alles i.o .
Dann nach einigen Tagen , die Heizung läuft in der Nacht durch . 2 6 C ° zeigt Nachtabsenkung an . Also habe ich dann das VRC gewechselt . Die Heizung läuft alles i.o .
Nun kommen die kalten Tage , das Reverenz Zimmer ist zu kalt .
Die Anzeige Heizkörper am Bediengerät steht auf 5 . Die Temperaturanzeige im Display bei d o9 zeigt 50 C° an . Da ich ja im letzten Jahr ein VRC 9569 eingebaut hatte , konnte ich die Temperatur auf ist 54 C° hochregeln .
Ein Jahr lief alles ohne Probleme . Drehe ich jetzt den Regler in der Stube höher passiert nichts mehr an der Einstellung der Heizung .
Display zeigt mir die Einstellung 50 C° bei d 09 an .
Stelle ich aber den Modus der Heizung auf Stellung 6 , zeigt mir d 09 55 C° . auch hier kann ich nichts mit dem Regler im R Raum ändern .
Den Außenfühler habe ich auch schon gegen gebraucht getauscht .
Langsam reicht mir dieses gewurschtel . Kann es sein . Das durch die Einstellung Schornsteinfeger beim Abgasmessen die Anlage hinterher verrückt spielt .
Fast vor 2 Jahren ,ist nach der Wartung die Platine ausgestiegen ,
Ist nun auch das VRC 9569 defekt . Ein guter Rat , wäre mal wieder angebracht . Danke frig
Dann nach einigen Tagen , die Heizung läuft in der Nacht durch . 2 6 C ° zeigt Nachtabsenkung an . Also habe ich dann das VRC gewechselt . Die Heizung läuft alles i.o .
Nun kommen die kalten Tage , das Reverenz Zimmer ist zu kalt .
Die Anzeige Heizkörper am Bediengerät steht auf 5 . Die Temperaturanzeige im Display bei d o9 zeigt 50 C° an . Da ich ja im letzten Jahr ein VRC 9569 eingebaut hatte , konnte ich die Temperatur auf ist 54 C° hochregeln .
Ein Jahr lief alles ohne Probleme . Drehe ich jetzt den Regler in der Stube höher passiert nichts mehr an der Einstellung der Heizung .
Display zeigt mir die Einstellung 50 C° bei d 09 an .
Stelle ich aber den Modus der Heizung auf Stellung 6 , zeigt mir d 09 55 C° . auch hier kann ich nichts mit dem Regler im R Raum ändern .
Den Außenfühler habe ich auch schon gegen gebraucht getauscht .
Langsam reicht mir dieses gewurschtel . Kann es sein . Das durch die Einstellung Schornsteinfeger beim Abgasmessen die Anlage hinterher verrückt spielt .
Fast vor 2 Jahren ,ist nach der Wartung die Platine ausgestiegen ,
Ist nun auch das VRC 9569 defekt . Ein guter Rat , wäre mal wieder angebracht . Danke frig