a7xie
Threadstarter
- Mitglied seit
- 09.03.2023
- Beiträge
- 1
Ich habe eine NT-Gasheizung. Diese wird in diesem Jahr durch eine Wärmepumpe ersetzt. Derzeit möchte ich in Erfahrung bringen, welchen Volumenstrom ich durch die Heizkreise transportieren kann. Ich verstehe nicht, warum die an den Heizungsgpumpen abgelesenen Volumenströme der Heizkreise so stark voneinander abweichen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Die Heizung versorgt drei Heizkreise:
- Hk 1: alle Heizkörper im Haus
- HK 2: FBH im EG (beheizte Fläche 80qm, 7 Kreise mit insgesamt 310 m)
- HK 3: FBH im OG (beheizte Fläche 45qm, 5 Kreise mit insgesamt 230 m)
Mir geht es um die beiden Heizkreise für die FBH. Diese Heizkreise haben Pumpen Pico 1-4 und die FBH haben zusätzlich Dreiwege-Mischer. Um zu sehen, ob die Wärmepumpe ohne Heizungspuffer mit einem Mindestvolumenstrom von 1600 l/h betrieben werden kann, habe ich die Mischer ausgehängt und bei den Verteilern der FBH die Durchflussmesser maximal aufgedreht. Die max. Kesseltemperatur habe ich dabei auf 50 Grad begrenzt.
Ergebnis : FBH EG: 900l/h, FBH OG : 250 l/h.
Im normalen Mischerbetrieb habe ich für die FB OG auch schon mal 600 oder 700 l/h gesehen. Der Volumenstrom für die FBH EG war dann aber kleiner.
Habt ihr eine Erklärung für diese Verteilung und ist im Wärmepumpenbetrieb ein höherer, gleichmäßig verteilter Volumenstrom ohne Heizungspuffer möglich?
Die Heizung versorgt drei Heizkreise:
- Hk 1: alle Heizkörper im Haus
- HK 2: FBH im EG (beheizte Fläche 80qm, 7 Kreise mit insgesamt 310 m)
- HK 3: FBH im OG (beheizte Fläche 45qm, 5 Kreise mit insgesamt 230 m)
Mir geht es um die beiden Heizkreise für die FBH. Diese Heizkreise haben Pumpen Pico 1-4 und die FBH haben zusätzlich Dreiwege-Mischer. Um zu sehen, ob die Wärmepumpe ohne Heizungspuffer mit einem Mindestvolumenstrom von 1600 l/h betrieben werden kann, habe ich die Mischer ausgehängt und bei den Verteilern der FBH die Durchflussmesser maximal aufgedreht. Die max. Kesseltemperatur habe ich dabei auf 50 Grad begrenzt.
Ergebnis : FBH EG: 900l/h, FBH OG : 250 l/h.
Im normalen Mischerbetrieb habe ich für die FB OG auch schon mal 600 oder 700 l/h gesehen. Der Volumenstrom für die FBH EG war dann aber kleiner.
Habt ihr eine Erklärung für diese Verteilung und ist im Wärmepumpenbetrieb ein höherer, gleichmäßig verteilter Volumenstrom ohne Heizungspuffer möglich?