Warum heizt die Anlage ind der Absenkung so stark?

Diskutiere Warum heizt die Anlage ind der Absenkung so stark? im Sieger Forum im Bereich Heizungshersteller; Moin, ich habe eine Sieger BK16-W14 mit einer eS 73 Raumstation. Mein Problem ist, das die Heizung im abgesenkten Betrieb anfängt zu heizen...

Hebbel-xyz

Threadstarter
Mitglied seit
31.01.2011
Beiträge
2
Moin, ich habe eine Sieger BK16-W14 mit einer eS 73 Raumstation.
Mein Problem ist, das die Heizung im abgesenkten Betrieb anfängt zu heizen.
Z.B. bei einer Raumtemperatur von 19,8 und einer Außentemperatur von 0 Grad und Solltemperatur im abgesenkten Betrieb von 17 Grad hat die Anlage eine Vorlauftemperatur von 50 Grad.
Frostschutz ist über Raumfühler eingestellt.
Womit begründet es sich, das die Anlage so eine hohe Vorlauftemperatur hat,
wenn für den reinen Frostschutz ja schon das zirkulieren der Anlage reichen würde?
MfG
Hebbel-XYZ
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
32.060
Die Raumstation ist kein Raumthermostat.
Hier wird über die Soll Tag/Nachttemperatur nur die Heizkurve angepasst.

Was wird mit der Anlage beheizt??? Wohnung oder Haus??
 

Hebbel-xyz

Threadstarter
Mitglied seit
31.01.2011
Beiträge
2
Die Raumstation ist kein Raumthermostat.
Hier wird über die Soll Tag/Nachttemperatur nur die Heizkurve angepasst.

Was wird mit der Anlage beheizt??? Wohnung oder Haus??
Moin, mit der Anlage wird ein Haus geheizt.
Wenn die Anlage in der Nachtabsenkung ist, heizt die Anlage m.E. grundlos auf.
Letztes mal, bei abgesenkter Temperatur (17 Grad), einer Raumtemperatur von 19,8 Grad laut Raumstation und 7 Grad Aussentemperatur, heizte die Anlage ca. 30 Minuten mit einem Vorlauf von 75 Grad. Dabei wurde das Warmwasser nicht erwärmt, sondern es blieb bei 43 Grad.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
32.060
Wenn der Kessel sporadisch so hoch heizt, es aber weiter nichts passiert, würde ich die Boilerladepumpe mal prüfen....
 
Thema:

Warum heizt die Anlage ind der Absenkung so stark?

Warum heizt die Anlage ind der Absenkung so stark? - Ähnliche Themen

  • Fußbodenheizung an Gastherme bei Hybridheizung? Warum?

    Fußbodenheizung an Gastherme bei Hybridheizung? Warum?: Hallo Zusammen, wir haben eine Gas Hybridheizung von Wolf mit Luft-Wasser Wärmepumpe. Obwohl Baujahr 2021 haben wir eine höhere Heizkostenrechnung...
  • Wasser im Kessel 26grad, am Hahn heiß. Warum?

    Wasser im Kessel 26grad, am Hahn heiß. Warum?: Hallo zusammen Nach langem Überlegen habe wir unser Wasser auf 43 Grad eingestellt. Dh morgens 45 min VOR dem ersten Duschen an danach gesperrt...
  • Brötje ISR (@SPK14B): Warum läuft die Trinkwasseraufheizung um Mitternacht?

    Brötje ISR (@SPK14B): Warum läuft die Trinkwasseraufheizung um Mitternacht?: Hallo, wegen der langen Vor- und Nachlaufzeiten (m)eines Pelletkessels möchte ich die Dauer der Starts reduzieren. Dazu habe ich u.a...
  • Absenktemperatur hat das Haus warm gehalten aber warum?

    Absenktemperatur hat das Haus warm gehalten aber warum?: Hallo zusammen, ich hoffe meine ganzen Angaben und die Vorgeschichte sind nicht zu unübersichtlich folgende Konstellation: 150m2 Wohnfläche im...
  • WOB 20- Warum heizt er Nachts nicht? Komfort / Reduziert???

    WOB 20- Warum heizt er Nachts nicht? Komfort / Reduziert???: Hallo, warum heizt die Heizung Nachts nicht? Wir haben jetzt Nachts schon recht kühle Temperaturen (heute Nacht 2°C), aber wenn abens die Heizung...