Hi,
ich bestizte eine VitoCell-biferral Heizölanlage von 1998 und augfrund einer physischen Störung an einem Leitungsstrang können wir nur die Warmwasseraufbereitung benutzen. Daher ist die Betriebsart auf Sommerbetrieb "Wasserhahnsymbol" für Warmwasserbereitung und Abschaltbetrieb eingestellt.
Die Zeiten sind durchweg 6:00h bis 22:00?
Leider erreicht die Warmwasseraufbereitung nicht die gewünschte Solltemperatur von 60°. Auch auf die darunter eingestellten 50° bis 56° erreicht die Anlage nicht. Soweit ich mich eingelesen und getestet habe läuft die "Umwälzpumpe zur Speicherheizung ein" permanent. Bei der Ist-Anzeige bewegen wir uns zwischen 35° und 37°.
Der Niveau- als auch der Neigungsregler beeinflussen dies doch nicht oder?
Was kann ich tun? Liegt es an der Betriebsart?
Vielen Dank.
MfG
Sam
ich bestizte eine VitoCell-biferral Heizölanlage von 1998 und augfrund einer physischen Störung an einem Leitungsstrang können wir nur die Warmwasseraufbereitung benutzen. Daher ist die Betriebsart auf Sommerbetrieb "Wasserhahnsymbol" für Warmwasserbereitung und Abschaltbetrieb eingestellt.
Die Zeiten sind durchweg 6:00h bis 22:00?
Leider erreicht die Warmwasseraufbereitung nicht die gewünschte Solltemperatur von 60°. Auch auf die darunter eingestellten 50° bis 56° erreicht die Anlage nicht. Soweit ich mich eingelesen und getestet habe läuft die "Umwälzpumpe zur Speicherheizung ein" permanent. Bei der Ist-Anzeige bewegen wir uns zwischen 35° und 37°.