Hallo zusammen.
Ich habe eine DeDietrich Ölheizung mit separatem Warmwasserspeicher (Einfamilienhaus).
Ich habe die Kaltwasserzufuhr zum Vorratsspeicher auf 3,8bar eingestellt.
Beim Aufheizen des Vorratspeicher's (ist auf ca.55° eingestellt) geht der Wasserdruck auf bis zu 10bar hoch.
Das Problem ist, dass der Druck sich bis in die Kaltwasserzulaufleitung ausbreitet.
Im Zulauf ist ein Manometer, dann kommt das Rückschlagventil, Absperrhahn und dann geht's in den Voratsspeicher.
Das Rückschlagventil ist gewartet d.h. funtioniert.
Ich habe mal probehalber den Absperrhahn zu gemacht, um das Rückschlagventil auszuschließen, der Druck geht trotzdem hoch bis 10bar.
Kann es sein, dass sich der Druck über die Mischarmaturen im Bad ausbreitet? Und was kann man dagegen unternehmen?