Wandthermostat TRQ 21 durch CR 100 ersetzen

Diskutiere Wandthermostat TRQ 21 durch CR 100 ersetzen im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo miteinander, ich suche Hilfe beim Anschluss eines neueren Wandthermostat. Meine Therme ZWR -18-7 KE wird noch mit dem Trq 21 betrieben. Nun...

Arko

Threadstarter
Mitglied seit
28.05.2021
Beiträge
6
Hallo miteinander,
ich suche Hilfe beim Anschluss eines neueren Wandthermostat.
Meine Therme ZWR -18-7 KE wird noch mit dem Trq 21 betrieben.
Nun möchte ich es durch das CR 100 ersetzen.
Da dies anstatt 3 Kabel nur 2 hat hätte ich gerne ein paar Infos.
Was passiert mit dem 3. Kabel?
Ich muss in der Therme vermutlich auf B wie Bus wechseln?
Zudem ist ein Brücke geklemmt die vermutlich hinaus muss?
Danke im Voraus.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.619
Moin, in die Anleitung gucken, wo der BB Anschluss ist.

Dort ist keine Brücke installiert. Aber ja. Die Verkabelung muss von stetig, (124) auf Bus (BB) umgebaut werden.

(Ohne jetzt nachzugucken, sage ich die Brücke liegt zwischen 8-9) und die muss auch bleiben ..
 

Arko

Threadstarter
Mitglied seit
28.05.2021
Beiträge
6
Hallo ja BB ist genau neben der jetzigen Verkabelung und die Brücke auch genau dort .
Danke für die schnelle Antwort.
Das Kabel (Draht) zu viel bleibt dann vermutlich so, es ist ja sowieso in der Wand verbaut.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.619
BB darf nicht gebrückt sein... :eek:

Darf ich um ein Bild bitten....
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.619
Plan kann ich dir heute Abend einfügen...
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.619
Das ist nicht der BB Anschluss....
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.619
Genau, da ist BB..

Die Brücke bleibt da, wo sie ist... Die Brücke ist auf 8-9.... Das hat nichts mit dem Bus zu tun...
 

Arko

Threadstarter
Mitglied seit
28.05.2021
Beiträge
6
Ok danke und bei den Adern ist es vermutlich egal welche wohin.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.619
Genau,


Also der Bus ist mit BB gekennzeichnet und am Sockel ist vom CR ist mit "BUS" gekennzeichnet...

An 124 darf dann kein Draht mehr dran sein...
 
Thema:

Wandthermostat TRQ 21 durch CR 100 ersetzen

Wandthermostat TRQ 21 durch CR 100 ersetzen - Ähnliche Themen

  • Wandthermostat 230 V Heizung kalt

    Wandthermostat 230 V Heizung kalt: Hallo, mein Elektriker hat mir diese Woche, dieses Wandthermostat eingebaut. Leider ist die Fußbodenheizung jetzt in diesem Raum kalt. Was kann...
  • Buderus Wandthermostat austauschen / ersetzen ?

    Buderus Wandthermostat austauschen / ersetzen ?: Guten Morgen :) Ich bin vor 2 Monaten in eine kleine Mietswohnung gezogen und habe folgendes "Problem": Der Vormieter hat es irgendwie...
  • Smart Home/ neues Wandthermostat

    Smart Home/ neues Wandthermostat: Hallo zusammen, vorweg tut mir echt leid wenn das Thema schon oft besprochen wurde, leider bin ich auch bei der Suche nicht fündig geworden. Nun...
  • Austausch Wandthermostat gasheizung

    Austausch Wandthermostat gasheizung: Hallo. weis leider nicht an wen ich mich sonst wenden kann. habe versucht das alte Thermostat der Gasheizung durch ein moderneres zu ersetzen...
  • Junkers FR100 Wandthermostat mit Störung 01, Kodierung 201

    Junkers FR100 Wandthermostat mit Störung 01, Kodierung 201: Hi zusammen, ich habe eine Therme von Junkers (Cerapur Eco ZWB 28-3E21) und als Wandthermostat (falls man das so nennt) ein FR 100. Ich wohne...
  • Ähnliche Themen

    • Wandthermostat 230 V Heizung kalt

      Wandthermostat 230 V Heizung kalt: Hallo, mein Elektriker hat mir diese Woche, dieses Wandthermostat eingebaut. Leider ist die Fußbodenheizung jetzt in diesem Raum kalt. Was kann...
    • Buderus Wandthermostat austauschen / ersetzen ?

      Buderus Wandthermostat austauschen / ersetzen ?: Guten Morgen :) Ich bin vor 2 Monaten in eine kleine Mietswohnung gezogen und habe folgendes "Problem": Der Vormieter hat es irgendwie...
    • Smart Home/ neues Wandthermostat

      Smart Home/ neues Wandthermostat: Hallo zusammen, vorweg tut mir echt leid wenn das Thema schon oft besprochen wurde, leider bin ich auch bei der Suche nicht fündig geworden. Nun...
    • Austausch Wandthermostat gasheizung

      Austausch Wandthermostat gasheizung: Hallo. weis leider nicht an wen ich mich sonst wenden kann. habe versucht das alte Thermostat der Gasheizung durch ein moderneres zu ersetzen...
    • Junkers FR100 Wandthermostat mit Störung 01, Kodierung 201

      Junkers FR100 Wandthermostat mit Störung 01, Kodierung 201: Hi zusammen, ich habe eine Therme von Junkers (Cerapur Eco ZWB 28-3E21) und als Wandthermostat (falls man das so nennt) ein FR 100. Ich wohne...
    Oben