Wärmepumpe ja oder nein? Welche? Dringend Hilfe benötigt

Diskutiere Wärmepumpe ja oder nein? Welche? Dringend Hilfe benötigt im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo zusammen, ich beschäftige mich schon seit einiger Zeit mit dem Abtausch unserer 27 Jahre alten Ölheizung. Nun da die Zeit drängt, und es...

B4h4mu7

Threadstarter
Mitglied seit
16.11.2021
Beiträge
37
Hallo zusammen,

ich beschäftige mich schon seit einiger Zeit mit dem Abtausch unserer 27 Jahre alten Ölheizung. Nun da die Zeit drängt, und es nur noch bis 14.08. die erhöhte Förderung gibt, möchte ich bis nächste Woche die Sache gerne fest machen. Ich hoffe ihr könnt mich mit euren Erfahrungen dabei untersützen.

Hier mal zu den Daten:
Haus Baujahr 1995
Wohnfläche: ca 290 qm
Ölheizung Jahresverbrauch: ca. 3400 Liter (mit Solarthermie)
NAT: -14.1°C
Jahresmitteltemperatur: 7.9°C

Energetische Sanierungen wurden bisher keine vorgenommen

Ich war mir lange unsicher ob ich mich für eine Pelletheizung oder eine Wärmepumpe entscheiden soll. Erst als ich heute eine "detaillierte" Heizlastberechnung durchgeführt habe, ist die Entscheidung auf eine Wärmepumpe gefallen. Laut HLB sollte ich mit einer Vorlauftemperatur von ca. 55°C hinkommen, ohne dabei einen einzigen Heizkörper austauschen zu müssen. Natürlich ist die VL-Temperatur nicht optimal, aber ich hoffe trotzdem unsere Bude einigermaßen effizient warm halten zu können.
Ein weiteres Argument ist, da ich noch eine 25 kWp PV-Anlage installiere. Das nochmal die Stromkosten drücken wird.

Daten der Heizlastberechnung:
Heizlast Gebäude: 12,6 kW
Jahresverbrauch in kWh: 35.720
Norm-Gebäudeheizlast: 13,28 kW

Die Berechung schlägt mir eine Wärmepumpe mit einer Leistung von 13,29 kW vor. Wäre der Wert mit den von mir genannten Daten plausibel?
Hätte mit unserer PV-Anlage ein größerer Pufferspeicher (500L) Sinn?
Muss bei der Norm-Gebäudeheizlast noch die Leistung für die Warmwasseraufbereitung dazugerechnet werden?

Könnt ihr mir bitte bei der Findung einer WP helfen? Die Auswahl ist schier unendlich 🤯 Ich bin bis jetzt bei folgender hängen geblieben...

Daikin Altherma 3 H HT ECH2O 500 H Biv Wärmepumpen-Innengerät, 500L, Heizen
Daikin Altherma 3 H HT, Wärmepumpen-Außengerät, Baugröße 14, 3-phasig/400V, H/K

Hier ist aber durch die vielen Varianten die Auswahl ziemlich unübersichtlich. Was haltet ihr von dieser WP?

Hat jemand gute Erfahrungen und Vorschläge für andere WP um ein solches Vorhaben erfolgreich umzusetzen?


Vielen Dank schon mal im Voraus für die Hilfe
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.222
Die Auswahl von Daikin finde ich schon mal nicht schlecht. Aber ich kann sonst keine Empfelung machen.
Schau dir die noch an, es muss nicht immer eine HT Maschine sein.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Die Berechung schlägt mir eine Wärmepumpe mit einer Leistung von 13,29 kW vor. Wäre der Wert mit den von mir genannten Daten plausibel?
Es muss eine WP gewählt werden, die bei NAT mindestens die Heizlast abdecken kann. Nun nimmt die Leistung einer LWWP typischerweise Richtung NAT deutlich ab. Eine 14kW-WP kann bei NAT und der entsprechenden Vorlauftemperatur dann z.B. nur noch 10kW bringen.
Es muss daher zur Auswahl der WP festgelegt werden, in welcher Betriebsart sie laufen soll. Soll sie monovalent laufen (nur WP, kein Heizstab), dann muss die 'Nennleistung' deutlich höher sein. Bei bivalenter/monoenergetischer Betriebsweise (WP + Heizstab) dagegen kann die Leistung der WP geringer sein, weil der Heizstab sie ja unterstützt. Dabei ist relevant, ab welcher Außentemperatur der Heizstab zuheizen soll (= Bivalenzpunkt). Je niedriger dieser liegt, desto mehr Leistung muss die WP selbst bringen. Aber je höher der Bivalenzpunkt ist, desto länger muss der Heizstab laufen und desto ineffizienter wird die WP übers Jahr betrachtet. Nicht trivial.

Muss bei der Norm-Gebäudeheizlast noch die Leistung für die Warmwasseraufbereitung dazugerechnet werden?
Grundsätzlich braucht es Zuschläge, damit die WP bei NAT nach Heizpausen die Temperatur im Haus wieder auf den gewünschten Wert bringen kann. Längere Heizpausen gibt es bei der Warmwasserbereitung und vor allen während ev. EVU-Sperrzeiten. Auch könnte es einen Zuschlag für die Installation selbst geben. Das wird dann aber etwas komplizierter und hier spielen dann wieder der Heizstab sowie ein Puffer und dessen Größe eine Rolle.

Die Auslegung für die NAT ist die technisch korrekte und normgerechte Methode. Allerdings wird die NAT per definitionem nur sehr selten erreicht. Mit etwas Mut / Risikobereitschaft könnte man die WP auch etwas knapper, also für eine etwas höhere Temperatur bzw. mit geringeren Zuschlägen auslegen, wenn es preislich einen nennenswerten Unterschied ausmacht. Bei NAT kühlt dann allerdings die Bude langsam aus ;-)
 

B4h4mu7

Threadstarter
Mitglied seit
16.11.2021
Beiträge
37
Wenn ich die WP bei NAT auslege, kommen ja utopische Werte heraus. Bei unserer Heizlast wäre das mit der Sperrzeit von 6 Std./Tag eine benötigte Leistung von 18,8 kW. Diese Temperatur kommt im Jahr nur sehr selten vor. Deshalb würde ich die WP bei einem Bivalenzpunkt von -5°C auslegen. Das wären noch, inkl. Sperrzeiten, 13,29 kW. Da ich aber wegen unserer PV-Anlage erst mal keinen WP-Tarif beantrage, würde die Sperrzeit entfallen. Dann wäre ich bei einer benötigten Leistung zwischen 10 und 11 kW. Ich hab aber Probleme mit der Findung einer passenden WP. Auf den Internetseiten der Hersteller finde ich nur selten oder keine Leistungskurven zu den WP. Könnte mir hier wer einen Tipp geben, wo ich diese Daten finde?

Du hast auch einen Puffer erwähnt. Wie wird der sinnvollerweise ausgelegt? Wäre es von Vorteil den relativ groß (>=1000L) zu wählen, damit ich unter Tag die Energie der PV in den Puffer speichern kann?

Die Auswahl von Daikin finde ich schon mal nicht schlecht. Aber ich kann sonst keine Empfelung machen.
Schau dir die noch an, es muss nicht immer eine HT Maschine sein.
Laut Datenblatt wäre die Leistung der MT zu gering.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Deshalb würde ich die WP bei einem Bivalenzpunkt von -5°C auslegen.
Das musst Du abwägen. Recht gute Hilfsmittel dafür, falls noch nicht bekannt, sind auf waermepumpe.de die Wetterdaten (hier die Gradstunden unter -5°C) und der JAZ-Rechner.
Da ich aber wegen unserer PV-Anlage erst mal keinen WP-Tarif beantrage, würde die Sperrzeit entfallen.
Hast Du schon mit dem Netzbetreiber/Versorger geklärt, ob der das zulässt?
Auf den Internetseiten der Hersteller finde ich nur selten oder keine Leistungskurven zu den WP. Könnte mir hier wer einen Tipp geben, wo ich diese Daten finde?
Eine recht gute Quelle kann produktdatenbank-get.at sein, wenn eine ausgeguckte WP aufgeführt ist. Einfach mal die WP auswählen und in der Detailansicht nach Datenblatt schauen.
Du hast auch einen Puffer erwähnt. Wie wird der sinnvollerweise ausgelegt?
Kommt darauf an, was Du willst. Er muss/kann einige Aufgaben übernehmen; z.B. Mindestlaufzeit sicherstellen, EVU-Sperre überbrücken, Warmwasser bereitstellen, ST- und PV-Überschuss aufnehmen. Wird er zu groß, kostet er aber unnötig mehr Geld für Anschaffung und im Betrieb.
 

B4h4mu7

Threadstarter
Mitglied seit
16.11.2021
Beiträge
37
Danke für die sehr hilfreichen Tipps.

Ich weiß nicht genau wie ich die Wetterdaten interpretieren soll. Bei der Klimakarte zeigt er mir nach der Eingabe der PLZ die Daten an. Im unteren Diagramm zeigt er mir bei -5°C 401 Std. an. Sind das die Gesamtstunden der Temperaturen unter -5°C?
Bei JAZ-Rechner würde bei mir ein Wert von 3,79 heraus kommen. Das wäre wahrscheinlich zu schön um war zu sein.

Nein, ich hab mich mit dem VNB noch nicht in Verbindung gesetzt. Muss ich das auch, nur weil ich mir eine WP einbaue?

Genau eine solche Datenbank habe ich gesucht.

Genau deine genannten Aufgaben sollte er übernehmen. Wie kann die Größe des Puffers berechnet werden? Bei Daikin gibt es die Inneneinheit ECH2O mit 500L. Könnte der Puffer reichen?

Anbei noch die Berechnung des Bivalenzpunktes und das Heizleistungsdiagramm der Daikin EPRA. Ich würde mich jetzt für die EPRA16DAW1 entscheiden. Die sollte die Leistung haben unsere Bude warm zu bekommen. Was wär eure Einschätzung?
 

Anhänge

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Im unteren Diagramm zeigt er mir bei -5°C 401 Std. an. Sind das die Gesamtstunden der Temperaturen unter -5°C?
Ja. Und das würde bei dem Bivalenzpunkt bedeuten, dass der Heizstab 400 Stunden im Jahr laufen muss. Wenn er dann im Schnitt z.B. 2kW Leistung bringt, kostet Dich das 800kWh, was bei ca. 40 Cent/kWh 320 Euro im Jahr wären. Mit einer andern Auslegung könnten es deutlich weniger Stunden sein.
Bei JAZ-Rechner würde bei mir ein Wert von 3,79 heraus kommen. Das wäre wahrscheinlich zu schön um war zu sein.
Ist es auch. Der Rechner liefert zwar nach Norm berechnete und typischerweise verifizierte Werte. Aber die gelten quasi unter Laborbedingungen. Real wird die JAZ natürlich niedriger liegen. Je besser die Auslegung und Installation sind, desto näher kommst Du an die Werte heran. Ich würde aus dem Bauch einfach mal um 15% abziehen. Außerdem scheinst Du monovalent gerechnet zu haben. Wenn Du unter Betriebsweise bivalent und dann monoenergetisch wählst, wird die JAZ niedriger sein.
Ich würde mich jetzt für die EPRA16DAW1 entscheiden.
Eine konkrete LWWP mag ich nicht empfehlen. Aber zumindest von den Daten her wird sie das Haus effizient (JAZ>3) warm bekommen. Und da Du einen hohen Verbrauch hast, kann sich das auch wirtschaftlich recht schnell rechnen.
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.222
Wenn ich die WP bei NAT auslege, kommen ja utopische Werte heraus. Bei unserer Heizlast wäre das mit der Sperrzeit von 6 Std./Tag eine benötigte Leistung von 18,8 kW. Diese Temperatur kommt im Jahr nur sehr selten vor. Deshalb würde ich die WP bei einem Bivalenzpunkt von -5°C auslegen. Das wären noch, inkl. Sperrzeiten, 13,29 kW. Da ich aber wegen unserer PV-Anlage erst mal keinen WP-Tarif beantrage, würde die Sperrzeit entfallen. Dann wäre ich bei einer benötigten Leistung zwischen 10 und 11 kW. Ich hab aber Probleme mit der Findung einer passenden WP. Auf den Internetseiten der Hersteller finde ich nur selten oder keine Leistungskurven zu den WP. Könnte mir hier wer einen Tipp geben, wo ich diese Daten finde?

Du hast auch einen Puffer erwähnt. Wie wird der sinnvollerweise ausgelegt? Wäre es von Vorteil den relativ groß (>=1000L) zu wählen, damit ich unter Tag die Energie der PV in den Puffer speichern kann?


Laut Datenblatt wäre die Leistung der MT zu gering.
Ah stimmt das hatte ich nicht so genau gewusst die hat ja nur gut 10KW
 

B4h4mu7

Threadstarter
Mitglied seit
16.11.2021
Beiträge
37
Nochmal auf den Pufferspeicher zurückzukommen. Gibt es für Berechnung der Größe Berechnungsgrundlagen?
Da wir mit Heizkörpern heizen und wir die PV auf dem Dach haben, würde ich vermuten das es sinnvoll wäre einen relativ großen Speicher zu nehmen. 1500L? 2000L?

Und welchen Typ von Speicher könnt ihr empfehlen? Einen Schichtspeicher mit Frischwassermodul, einen Kombispeicher mit seperaten Warmasser- und Heizwasser oder zwei separate Pufferspeicher für Warmwasser und Heizwasser?
Gibt es spezielle Pufferspeicher für Wärmepumpen?
 

Nydus

Mitglied seit
29.07.2022
Beiträge
78
Oha. Bin zwar kein Profi aber 2000L??? Ist doch kein Mehrfamilienhaus?! Nimm den Speicher wo eh als Set zur Pumpe angeboten wird und lass den in PV Zeiten einfach wärmer werden.

Edit: du hast ja aber auch noch ST. Wenn die bleibt dann keine Ahnung. Die weiß ja im Sommer nie wohin mit der Wärme. 2000 ist ja trotzdem krass.
 

B4h4mu7

Threadstarter
Mitglied seit
16.11.2021
Beiträge
37
Da hast du recht. Ich hab nochmal nachgerechnet. Ich komme auf einen Pufferspeicher zwischen 800 bis max 1500L.

Nein, die ST kommt vom Dach. Dafür hab ich dann eine 25 kWp PV Anlage auf dem Dach.
 

B4h4mu7

Threadstarter
Mitglied seit
16.11.2021
Beiträge
37
Ich komme mit der Zusammenstellung des Systems nicht klar. Es gibt bei Daikin für das Innengerät 3 Varianten
- Daikin Altherma 3 H HT W Wärmepumpen-Innengerät, 9 kW E-Heizstab, Heizen
- Daikin Altherma 3 H HT F Wärmepumpen-Innengerät, 180 oder 230L WW-Speicher, Heizen
- Daikin Altherma 3 H HT ECH2O 500 H Biv Wärmepumpen-Innengerät, 300 oder 500L, Heizen

Einmal heißt es Warmwasserspeicher, dann wieder Pufferspeicher. Gibt es hier einen Unterschied? Ich steh echt auf dem Schlauch.

Ich habe es mir bei uns so vorgestellt.
- 300L Warmwasserspeicher (7 Personen)
- 800-1000L Pufferspeicher um die Energie der PV über Tags im Wasser zu speichern und ein ständiges Takten der WP zu verhindern.

Könnte ich das über die von mir genannten Daikin WP-Systeme realisieren? Evtl die ECH2O mit 300L für das Warmwasser verwenden und parallel noch einen weiteren 1000L Pufferspeicher? Hat das überhaupt Sinn?

Hat einer ein Hydraulischen Schema zur Hand, wie sowas ausschauen könnte?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.456
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ein Pufferspeicher gewinnt keine Energie sondern speichert (kostenlos) anfallende Überschüsse unter Verlust wegen Auskühlung. Daher sollte der nur so groß wie unbedingt nötig gewählt werden. Dazu müssen die erreichbaren Temperaturen sowie die abzuspeichernden Wärmemengen angesetzt werden.
Da zwei Speicher mehr kosten und auch Platz verschwenden sowie die Verluste erhöhen, ist es sinnvoller nur EINEN Pufferspeicher zu nehmen und AUS diesem heraus die WW-Bereitung zB über eine Frischwasserstation zu machen. Das ist effizienter und vor allem hygienischer.
 

B4h4mu7

Threadstarter
Mitglied seit
16.11.2021
Beiträge
37
Also würde dann die
Daikin Altherma 3 H HT ECH2O 500 H Biv Wärmepumpen-Innengerät 500L, Heizen oder die
Daikin Altherma 3 H HT W Wärmepumpen-Innengerät, 9 kW E-Heizstab, Heizen mit zusätzlichen Schichtpufferspeicher (800-1000L) und Frischwasserstation
eurer Meinung in Frage kommen.

Ich würde gerne einen größeren Pufferspeicher bevorzugen, da wir unsere Bude mit Heizkörpern heizen und ich unter Tags den Puffer mit der PV-Anlage laden möchte.

Ihr seit da anderer Meinung?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.456
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Posting # 13 lesen! Was kannst Du mit einem x-tausend Liter fassenden Puffer anfangen der aber nur 35-40 Grad hat? NICHTS! Hast Du einen passenden Puffer der dann über 60 Grad erreicht, HAST Du einen Nutzen.
 

B4h4mu7

Threadstarter
Mitglied seit
16.11.2021
Beiträge
37
Das ist mir klar. Aber was wäre denn dann eine "passende" Puffergröße.

Laut Berechnungsbeispielen im Internet wird mit folgender Formel gerechnet.
30-40L x Leistung der WP x Sperrzeit
Das würde bei mir bedeuten: 30L x 16kW x 2h = 960L

Dann wär ich mit einem Pufferspeicher von 800-1000L doch nicht weit weg?

Was sind denn eure Erfahrungen? Mit welcher Pufferspeichergröße habt ich gute Erfahrungen gemacht?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.456
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
30-40L x Leistung der WP x Sperrzeit
Die Leistung der WP ist hier irrelevant, entscheidend ist die real existierende Heizlast zum Zeitpunkt der Sperrung. Daraus kann man die abzuspeichernde Wärmemenge ermitteln.
Hat zB das Gebäude 10kW Heizlast (bei NAT ohne Sonnenschein etc), so liegt die selbst im sehr kalten Winter zur üblichen Sperrzeit übern Mittag real kaumm bei 7-8kW. Ist die Sperrzeit 2 Stunden, so müssen 16 kWh abgespeichert werden. Zur WW-Bereitung sollte der Puffer oben mindestens 50-55Grad haben, die maximale Puffertemperatur sei 90 Grad, also sind grob 40K Temperaturdifferenz möglich, ergäben ca 350 Liter Speichervolumen.
Aber Du hast recht! Die 90 Grad kriegt man nicht aus ner WP, allenfalls aus nem PV-Heizstab vielleicht. Will man die Sperrzeit WP-gerecht überbrücken so wären 60 Grad oberste Grenze. Macht nur ca 10K Differenz im Vergleich zu den 40, also müsste der Puffer viermal so groß sein = ca 1400 l. Letztendes ist aber auch das ganze Haus mit seiner Masse und deren Temperatur ein riesiger Speicher, vor allem bei FBHz. ICH würd sagen: die erste Stunde wird man da gar nichts merken dass die WP gesperrt ist.
 

B4h4mu7

Threadstarter
Mitglied seit
16.11.2021
Beiträge
37
Aber genau da ist der Punkt…wir heizen bei unserer Bude mit Heizkörpern. Dadurch müsste der Speicher ja größer ausfallen wie bei einer FBH.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Dadurch müsste der Speicher ja größer ausfallen wie bei einer FBH.
Verrenne dich nicht in einen zu großen Puffer! Denn Puffer zu groß Temperatur zu klein im Puffer und die Energiemenge ist dann kleiner. In der Praxis findet man dann "viel hilft viel" (auch beim Wärmeerzeuger) mit dem Ergebnis nichts passt zueinander.
 

B4h4mu7

Threadstarter
Mitglied seit
16.11.2021
Beiträge
37
Das leuchtet mir ein.

Ich würde gerne einen Pufferspeicher mit FriWa verwenden. So wie von dir vorgeschlagen. Von der Frischwasserstation rät mir aber mein Heizungsbauer ab, da wir sehr kalkhaltiges Wasser haben. Und die FriWa sehr anfällig ist dadurch zu verkalken. Er schlägt mir zwei Pufferspeicher vor. Einen für Warmwasser und einen für die Heizung.
 
Thema:

Wärmepumpe ja oder nein? Welche? Dringend Hilfe benötigt

Wärmepumpe ja oder nein? Welche? Dringend Hilfe benötigt - Ähnliche Themen

  • Frischwasserstation bei Wärmepumpe falsch angeschlossen

    Frischwasserstation bei Wärmepumpe falsch angeschlossen: Hallo, dieser Beitrag ist nur ein Info über eine falsch angeschlossene Frischwasserstation. Hatte hier schon einmal einen Beitrag eingestellt...
  • Wer hat eine Wärmepumpe CHA 07 in Kassel ?

    Wer hat eine Wärmepumpe CHA 07 in Kassel ?: Hallo, bin dabei mir eine Wolf CHA07 Wärmepumpe zu kaufen. Wer in der Gegend von Kassel hat eine die ich mir einmal ansehen / anhören kann ...
  • Wärmepumpe Ja/Nein jetzt schon oder erst 2028

    Wärmepumpe Ja/Nein jetzt schon oder erst 2028: Hallo erst mal. Kurze Vorstellung und eine Frage. Wärmepumpe Ja/Nein jetzt schon oder erst 2028 wenn die Förderung zurück geht. Unser EFH mit...
  • Wärmepumpe Ja/ Nein

    Wärmepumpe Ja/ Nein: Hallo zusammen , diese ganze Wärmepumpen Förderung und Diskussion steht mir im Hals !! ich habe seit 15 Jahren eine Wärmepumpe des...
  • Buderus WPT 300 Wärmepumpe Ja oder Nein?

    Buderus WPT 300 Wärmepumpe Ja oder Nein?: Hallo Gemeinde, Hab eine WPT 300 (10 Jahre alt) für Umme bekommen. Hab sie provisorisch angeschlossen und getestet, funktioniert. Ist jetzt...
  • Ähnliche Themen

    • Frischwasserstation bei Wärmepumpe falsch angeschlossen

      Frischwasserstation bei Wärmepumpe falsch angeschlossen: Hallo, dieser Beitrag ist nur ein Info über eine falsch angeschlossene Frischwasserstation. Hatte hier schon einmal einen Beitrag eingestellt...
    • Wer hat eine Wärmepumpe CHA 07 in Kassel ?

      Wer hat eine Wärmepumpe CHA 07 in Kassel ?: Hallo, bin dabei mir eine Wolf CHA07 Wärmepumpe zu kaufen. Wer in der Gegend von Kassel hat eine die ich mir einmal ansehen / anhören kann ...
    • Wärmepumpe Ja/Nein jetzt schon oder erst 2028

      Wärmepumpe Ja/Nein jetzt schon oder erst 2028: Hallo erst mal. Kurze Vorstellung und eine Frage. Wärmepumpe Ja/Nein jetzt schon oder erst 2028 wenn die Förderung zurück geht. Unser EFH mit...
    • Wärmepumpe Ja/ Nein

      Wärmepumpe Ja/ Nein: Hallo zusammen , diese ganze Wärmepumpen Förderung und Diskussion steht mir im Hals !! ich habe seit 15 Jahren eine Wärmepumpe des...
    • Buderus WPT 300 Wärmepumpe Ja oder Nein?

      Buderus WPT 300 Wärmepumpe Ja oder Nein?: Hallo Gemeinde, Hab eine WPT 300 (10 Jahre alt) für Umme bekommen. Hab sie provisorisch angeschlossen und getestet, funktioniert. Ist jetzt...
    Oben