Und noch eine Frage zur Stetigregelung: ich verstehe das mit der Vorlauftemperatur als Maximum nicht. Zumindest nicht in Verbindung damit, dass diese bei Stetig moduliert wird.
Die von Vaillant verwendete 7-8-9-Schnittstelle ist zum Anschluss von analogen Sensoren zur Stetigregelung konzipiert. An Klemme 7 liefert der Stetigregler eine Spannung zwischen ca. 7-12V an die Therme zurück.
Das ist ein stetiges Signal. Einmal grafisch veranschaulicht, sieht es so aus:
Abgebildet ein stetiger Graph, wie man es aus der Mathematik kennt. Stetigregelung bedeutet in erster Linie also, dass DAUERHAFT ein Signal zur Wärmeanforderung an der Therme anliegt. Zur Vorlauftemperatur ist folgendes zu sagen:
Als stetige Stellgröße kann die Vorlauftemperatur kontinuierliche Werte zwischen Minimal- und Maximalwert annehmen.
Der
Maximalwert ist wie bereits oben geschrieben die Einstellung des Reglers der Vorlauftemperatur
an der Therme. In den Anleitungen steht in der Regel, man soll die Vorlauftemperatur an der Therme auf Maximum stellen. Warum? Weil der Regler in diesem Fall alle möglichen Vorlauftemperaturen zur Auswahl hat. Du müsstest die Therme bezüglich Vorlauftemperatur nie wieder anfassen. Kann man machen, sollte man aber nicht.
Warum? Die Therme startet zu Beginn des Tages mit Volldampf 75°C oder mehr (Annahme du senkst über Nacht um 2°C oder mehr ab). Egal wie hoch die Außentemperatur ist. Der
VRT 90 weiß nicht, ob es draußen 8°C oder 0°C sind. Deswegen solltest DU Hand anlegen und wie es Vaillant ebenfalls in manchen Anleitungen vorgibt, den
Maximalwert je nach Außentemperatur anpassen. Beispiel:
15°C bis 10°C = 53°C maximale Vorlauftemperatur => Regelung kann zwischen 20°C bis 53°C Vorlauftemperatur modulieren
10°C bis 0°C = 63°C maximale Vorlauftemperatur => Regelung kann zwischen 20°C bis 63°C Vorlauftemperatur modulieren
(Dauerfrost) 0°C bis -50°C = 75°C maximale Vorlauftemperatur Regelung kann zwischen 20°C bis 75°C Vorlauftemperatur modulieren
Ansonsten bleibt natürlich immer noch der Griff zum Schlagbohrer zur Anbringung der Regelung mit Außentemperaturfühler.