Hallo zusammen,
für mich nochmal ne Verständnisfrage. ich hatte im vergangenen Jahr ne stärke Pumpe eingebaut, weil die Spreizung zwischen VL und RL zu groß war im Gas-Betrieb(ca. 9K).
Ich hatte dann, nach Pumpenwechsel, ca 4-5K .
Momentan seit ca1,5h mal relativ konstant bei 1100 W Leistungsaufnahme. Ist das so "normal" bei 6.6°C AT? und Soll-Temp. von 37°C?
Sonnig Grüße!
Jörg
für mich nochmal ne Verständnisfrage. ich hatte im vergangenen Jahr ne stärke Pumpe eingebaut, weil die Spreizung zwischen VL und RL zu groß war im Gas-Betrieb(ca. 9K).
Ich hatte dann, nach Pumpenwechsel, ca 4-5K .
Nun habe ich, seit dem die WLW läuft, fast identische Temperaturen von VL und RL. Ist das normal so? Mich beschäftigt ja die Frage, warum die WM nicht konstant auf einer Leistung läuft. Hatte im netz jetzt gelesen, dass das ein typisches Abtau-Verhalten sei? Kann das jmd bestätigen, oder suche ich hier krampfhaft nach Fehlern, die keine sind?Kesselisttemperatur minus Rücklauftemperatur = Spreizung
Also gut 9K Spreizung bei 7.6 grad Außentemperatur, das ist verdammt viel.
Auch 45Grad VL bei der Ausssentemperatur ist viel.
Du wirst mit der WP nicht glücklich….
Der Volumenstrom muss hoch, und Heizkurve runter.
Die Pumpe ist zu klein, für Gas ok, aber nicht für die Hybridvariante. Da gehört ne 6Meter Pumpe hin. Das Buderus Heizkreisset gibts auch mit 6M Pumpen.
Wie viele Thermostate waren offen?