Hallo zusammen,
ich habe an meiner Regelung die Kennlinie 3 eingestellt wonach die Vorlauftemperatur
bei den derzeitigen Aussentemperaturen maximal ca. 60 Grad sein sollte. Jedoch
wird der Kessel selber bis auf ca. 100Grad aufgeheizt. Aussenfühler (AF 693 habe ich mal gemessen
und lag bei ca. 1,6KOhm. Leider habe ich zwar keine Kennlinie vorliegen...sollte aber hinkommen.
Der Kesseltemperatur Schalter steht auf max. 8 (entspricht wohl 80Grad) ist aber wohl nicht wirksam
da ja eine Regelung (VRC-CBW) verbaut ist.
Hat jemand einen Tipp für mich...oder auch Kennlinien zu AF 693 sowie VRC 692 (Vorlauffühler)
Noch eine Frage...gibt es im Rücklauf auch einen Temperaturfühler? Oder woran erkennt die Regelung
das von den Heizkörpern keine oder kaum Wärme entnommen wird. Ich dachte da an die Differenz
zwischen Vorlauf und Rücklauf die ja umso geringer ist, je höher die Raumtemperatur.
Oder merkt das die Umwälzpumpe daran, das die Thermostatventile zuregeln und somit der Widerstand
für die Pumpe steigt.
vielen Dank für eure Hilfe
Gruß
ich habe an meiner Regelung die Kennlinie 3 eingestellt wonach die Vorlauftemperatur
bei den derzeitigen Aussentemperaturen maximal ca. 60 Grad sein sollte. Jedoch
wird der Kessel selber bis auf ca. 100Grad aufgeheizt. Aussenfühler (AF 693 habe ich mal gemessen
und lag bei ca. 1,6KOhm. Leider habe ich zwar keine Kennlinie vorliegen...sollte aber hinkommen.
Der Kesseltemperatur Schalter steht auf max. 8 (entspricht wohl 80Grad) ist aber wohl nicht wirksam
da ja eine Regelung (VRC-CBW) verbaut ist.
Hat jemand einen Tipp für mich...oder auch Kennlinien zu AF 693 sowie VRC 692 (Vorlauffühler)
Noch eine Frage...gibt es im Rücklauf auch einen Temperaturfühler? Oder woran erkennt die Regelung
das von den Heizkörpern keine oder kaum Wärme entnommen wird. Ich dachte da an die Differenz
zwischen Vorlauf und Rücklauf die ja umso geringer ist, je höher die Raumtemperatur.
Oder merkt das die Umwälzpumpe daran, das die Thermostatventile zuregeln und somit der Widerstand
für die Pumpe steigt.
vielen Dank für eure Hilfe
Gruß