hansbodenburg
Threadstarter
- Mitglied seit
- 20.09.2022
- Beiträge
- 1
1. Frage: Die Kesseltemperatur wird auf knapp 100°C gehalten, obwohl der Heizkreis ausgeschaltet ist (Sommerbetrieb) und die Brauchwassertemperatur auf 60°C eingestellt ist.
Sollte die Kesseltemperatur nicht eher bei ca. 70°C (10°C über Brauchwassertemperatur) liegen?
2. Frage: Daraufhin haben wir im Innern (Serviceeinstellungen) des Moduls M006 (Brauchwasser-Regler) die Stellung des Potentiometers P1 (Kesseltemperatur bei Brauchwassererwärmung) von 90°C (Werkseinstellung) auf 70°C heruntergedreht. Auch danach blieb die Kesseltemperatur bei knapp 100°C.
Welches der Module M004 (Kessel), M006 (Brauchwasser), M108 (Ecomatic) legt hier "endgültig" die Kesseltemperatur fest - und ist evtl. defekt?
3. Frage: Warum wird die Kesseltemperatur den ganzen Tag bei knapp 100°C gehalten (schlecht, da kurze Brennerlaufzeiten), obwohl Brauchwasserzulauf und Zirkulation über die Zeitsteuerung (Modul 071) nur morgens und abends eingeschaltet sind (tagsüber beides aus, Heizkreis ganztägig aus)?
Grundsätzlich scheint die Kesseltemperatur-Regelung zu funktionieren: Wenn wir den Ecomatic-Regler (Modul 108) auf 70°C stellen, wird die Kesseltemperatur auf ca. 70°C gehalten.
Einstellungen:
- Heizkreis aus (Sommerbetrieb)
- Brauchwassertemperatur (Modul M006): 60°C
- Brenner- und Mischerkreiskennlinie (Module M004, M005): Niveauverschiebung 0, Steigung 12 (Werkseinstellung)
Unsere Anlage: (Baujahr 1993, Mehrfamilienhaus, 5 Wohneinheiten)
Steuerung HS 3301 mit Ecomatic-M (Module: 004, 010, 005, 006, 071, 050, 108 (Ecomatic), 042, 100, 028)
Kessel: Buderus Logana Ecomatic GE 305, 93kWh
Brauchwasser-Speicherbehälter: Buderus TBS-Isocal ST-551 (550 Liter)
erbaut für ca. 30 beheizte Räume (750m², Behindertenheim), gegenwärtig ca. 18 beheizte Räume (ca. 400m²)
teilsanierter Altbau: Einblasdämmung, Fenster von 1993 (meist Doppelverglasung, teilweise neue Fenster)
Sollte die Kesseltemperatur nicht eher bei ca. 70°C (10°C über Brauchwassertemperatur) liegen?
2. Frage: Daraufhin haben wir im Innern (Serviceeinstellungen) des Moduls M006 (Brauchwasser-Regler) die Stellung des Potentiometers P1 (Kesseltemperatur bei Brauchwassererwärmung) von 90°C (Werkseinstellung) auf 70°C heruntergedreht. Auch danach blieb die Kesseltemperatur bei knapp 100°C.
Welches der Module M004 (Kessel), M006 (Brauchwasser), M108 (Ecomatic) legt hier "endgültig" die Kesseltemperatur fest - und ist evtl. defekt?
3. Frage: Warum wird die Kesseltemperatur den ganzen Tag bei knapp 100°C gehalten (schlecht, da kurze Brennerlaufzeiten), obwohl Brauchwasserzulauf und Zirkulation über die Zeitsteuerung (Modul 071) nur morgens und abends eingeschaltet sind (tagsüber beides aus, Heizkreis ganztägig aus)?
Grundsätzlich scheint die Kesseltemperatur-Regelung zu funktionieren: Wenn wir den Ecomatic-Regler (Modul 108) auf 70°C stellen, wird die Kesseltemperatur auf ca. 70°C gehalten.
Einstellungen:
- Heizkreis aus (Sommerbetrieb)
- Brauchwassertemperatur (Modul M006): 60°C
- Brenner- und Mischerkreiskennlinie (Module M004, M005): Niveauverschiebung 0, Steigung 12 (Werkseinstellung)
Unsere Anlage: (Baujahr 1993, Mehrfamilienhaus, 5 Wohneinheiten)
Steuerung HS 3301 mit Ecomatic-M (Module: 004, 010, 005, 006, 071, 050, 108 (Ecomatic), 042, 100, 028)
Kessel: Buderus Logana Ecomatic GE 305, 93kWh
Brauchwasser-Speicherbehälter: Buderus TBS-Isocal ST-551 (550 Liter)
erbaut für ca. 30 beheizte Räume (750m², Behindertenheim), gegenwärtig ca. 18 beheizte Räume (ca. 400m²)
teilsanierter Altbau: Einblasdämmung, Fenster von 1993 (meist Doppelverglasung, teilweise neue Fenster)
Zuletzt bearbeitet: