Hallo Leute,
im letzten November habe ich mir ja noch ein Haus gekauft, darin verbaut eine 3 Jahre alte Gasheizung von Viessmann, Vitogas 200. Gleich am Anfang viel mir auf das aus der Revisionsklappe im Keller recht viel Wasser kommt, OK dachte ich, liegt vielleicht an den kurzen Laufzeiten der Anlage. Ich habe jetzt im ganzen Haus Fussbodenheizung verlegt und einen Pufferspeicher mit 800 Litern installiert. Der Heizkessel läd jetzt nur noch den Puffer, dann gehts über eine Regelung und einen Mischer in die Heizkreise. Für den Kessel habe ich noch eine Rücklaufanhebung verbaut so das dass Einströmende Wasser vom Puffer auf 50° vorgewärmt wird und der Kessel immer über 60° hat.
Mittlerweile läuft der Kessel gut 45 Minuten am Stück, das Wasser im Kamin ist geblieben. Der Kamin hat eine höhe von ca. 13 Metern, hier wurde irgendwann mal ein Edelstahl Flexrohr eingebaut. Die Wände im EG sind schon recht feucht, dunkle Flecken sind zu sehen. Im Kaminschacht befindet sich weiterhin eine Art Wärmedämmschüttung zwischen Kamin und Flexrohr, diese ist extrem feucht.
Ich habe mal die Temperatur am Abgasrohr gemessen, am Kessel sind es 75°, am Anschluss zum Kamin nur noch 30°, ich kann die Hand bequem draufhalten trotz der langen Laufzeit.
Der Anschluss am Kessel ist 130mm, der Kamin hat 150mm. Woher kommt mein Problem ? Kondensiert das im Gas befindliche Wasser im Kamin da dieser garnicht richtig Warm wird ? Wenn ja, wie lässt sich hier Abhlfe schaffen ? Bestünde die möglichkeit ein Kunststoffrohr einzubringen ? Die Abgastemperatur ist ja eher gering.
Danke !
im letzten November habe ich mir ja noch ein Haus gekauft, darin verbaut eine 3 Jahre alte Gasheizung von Viessmann, Vitogas 200. Gleich am Anfang viel mir auf das aus der Revisionsklappe im Keller recht viel Wasser kommt, OK dachte ich, liegt vielleicht an den kurzen Laufzeiten der Anlage. Ich habe jetzt im ganzen Haus Fussbodenheizung verlegt und einen Pufferspeicher mit 800 Litern installiert. Der Heizkessel läd jetzt nur noch den Puffer, dann gehts über eine Regelung und einen Mischer in die Heizkreise. Für den Kessel habe ich noch eine Rücklaufanhebung verbaut so das dass Einströmende Wasser vom Puffer auf 50° vorgewärmt wird und der Kessel immer über 60° hat.
Mittlerweile läuft der Kessel gut 45 Minuten am Stück, das Wasser im Kamin ist geblieben. Der Kamin hat eine höhe von ca. 13 Metern, hier wurde irgendwann mal ein Edelstahl Flexrohr eingebaut. Die Wände im EG sind schon recht feucht, dunkle Flecken sind zu sehen. Im Kaminschacht befindet sich weiterhin eine Art Wärmedämmschüttung zwischen Kamin und Flexrohr, diese ist extrem feucht.
Ich habe mal die Temperatur am Abgasrohr gemessen, am Kessel sind es 75°, am Anschluss zum Kamin nur noch 30°, ich kann die Hand bequem draufhalten trotz der langen Laufzeit.
Der Anschluss am Kessel ist 130mm, der Kamin hat 150mm. Woher kommt mein Problem ? Kondensiert das im Gas befindliche Wasser im Kamin da dieser garnicht richtig Warm wird ? Wenn ja, wie lässt sich hier Abhlfe schaffen ? Bestünde die möglichkeit ein Kunststoffrohr einzubringen ? Die Abgastemperatur ist ja eher gering.
Danke !