Kleine Geschichte :
Bei einem cirka 20 Jahre altem Vitogas 100 wurde der Brenner ( Der Matrix - Strahlungsbrenner war / ist gerissen gewesen ) und der Feuerungsautomat ( Robertshaw ) vor zwei Tagen ausgetauscht.
Heute war das Gerät laut Kunde einmal ausgefallen. Vorsoglich wurde Heute der Glühzünder zusätzlich ausgetauscht.
Mehrmalig startete der Kessel Feuerungstechnisch einwandfrei, Zweimalig allerdings entzündete sich das Gas nicht oder sehr Spät.
Gasdruck an der Gasarmatur gemesen.
Ruhedruck 24 Mbar.
Fließdruck vor der Gasarmatur : 18,57 mbar.
Fließdruck hinter der Gasarmatur : 9,87 mbar.
Herstellervorgabe : 15,5 mbar.
Diesen Wert dann eingestellt .
Brenner startet und läuft einwandfrei.
Bis auf :
nach kurzer Zeit tretten leichte " Brummgeräusche " innerhalb des Kessels auf. Nur wenn der Brenner arbeitet und heizt. ( Sehr zum Ärger des Kunden )
Laut Viessmann ist hier eine Neue Trommel einzubauen und einzusetzen.
SEHR zur Verärgerung des Kunden , der die Zusatzkosten nicht tragen möchte .
Welche weitere Lösung könnte es noch geben ??
Bei einem cirka 20 Jahre altem Vitogas 100 wurde der Brenner ( Der Matrix - Strahlungsbrenner war / ist gerissen gewesen ) und der Feuerungsautomat ( Robertshaw ) vor zwei Tagen ausgetauscht.
Heute war das Gerät laut Kunde einmal ausgefallen. Vorsoglich wurde Heute der Glühzünder zusätzlich ausgetauscht.
Mehrmalig startete der Kessel Feuerungstechnisch einwandfrei, Zweimalig allerdings entzündete sich das Gas nicht oder sehr Spät.
Gasdruck an der Gasarmatur gemesen.
Ruhedruck 24 Mbar.
Fließdruck vor der Gasarmatur : 18,57 mbar.
Fließdruck hinter der Gasarmatur : 9,87 mbar.
Herstellervorgabe : 15,5 mbar.
Diesen Wert dann eingestellt .
Brenner startet und läuft einwandfrei.
Bis auf :
nach kurzer Zeit tretten leichte " Brummgeräusche " innerhalb des Kessels auf. Nur wenn der Brenner arbeitet und heizt. ( Sehr zum Ärger des Kunden )
Laut Viessmann ist hier eine Neue Trommel einzubauen und einzusetzen.
SEHR zur Verärgerung des Kunden , der die Zusatzkosten nicht tragen möchte .
Welche weitere Lösung könnte es noch geben ??