Vitogas 100 - Geräusche bei Brennerbetrieb

Diskutiere Vitogas 100 - Geräusche bei Brennerbetrieb im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Kleine Geschichte : Bei einem cirka 20 Jahre altem Vitogas 100 wurde der Brenner ( Der Matrix - Strahlungsbrenner war / ist gerissen gewesen ) und...

VWeirauch

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2013
Beiträge
299
Kleine Geschichte :
Bei einem cirka 20 Jahre altem Vitogas 100 wurde der Brenner ( Der Matrix - Strahlungsbrenner war / ist gerissen gewesen ) und der Feuerungsautomat ( Robertshaw ) vor zwei Tagen ausgetauscht.
Heute war das Gerät laut Kunde einmal ausgefallen. Vorsoglich wurde Heute der Glühzünder zusätzlich ausgetauscht.

Mehrmalig startete der Kessel Feuerungstechnisch einwandfrei, Zweimalig allerdings entzündete sich das Gas nicht oder sehr Spät.
Gasdruck an der Gasarmatur gemesen.
Ruhedruck 24 Mbar.
Fließdruck vor der Gasarmatur : 18,57 mbar.
Fließdruck hinter der Gasarmatur : 9,87 mbar.
Herstellervorgabe : 15,5 mbar.
Diesen Wert dann eingestellt .
Brenner startet und läuft einwandfrei.

Bis auf :
nach kurzer Zeit tretten leichte " Brummgeräusche " innerhalb des Kessels auf. Nur wenn der Brenner arbeitet und heizt. ( Sehr zum Ärger des Kunden )
Laut Viessmann ist hier eine Neue Trommel einzubauen und einzusetzen.

SEHR zur Verärgerung des Kunden , der die Zusatzkosten nicht tragen möchte .
Welche weitere Lösung könnte es noch geben ??
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.434
Überprüf mal die Schrauben rings um den "Brennerring"

Durch nachziehen der Schrauben konnte ich schon desöfteren ein Brumm/Dröhngeräusch beseitigen.
 

VWeirauch

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2013
Beiträge
299
Naja, dieser ist komplett neu.
 

VWeirauch

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2013
Beiträge
299
Du hast Recht......... Es ist ein rexola. Hätte schon auffallen müßen als ich " 20 Jahre altem " schrieb. Sorry !!! ( Ich werd langsam alt )
 
Thema:

Vitogas 100 - Geräusche bei Brennerbetrieb

Vitogas 100 - Geräusche bei Brennerbetrieb - Ähnliche Themen

  • Vitogas 100 springt nicht an

    Vitogas 100 springt nicht an: Moin, ich habe eine Vitogas 100 und seit gestern singt die Kesseltemperatur immer wieder ab, ohne dass der Brenner erneut startet um die...
  • Vitogas 100 geht sporadisch auf Störung d1

    Vitogas 100 geht sporadisch auf Störung d1: Guten Tag zusammen Unsere Vitogas 100 geht sporadisch mal in die Störung, D1. Mal einmal in der Woche mal einmal in zwei Wochen. Der Zündbrenner...
  • Vitogas 100 geht einmal in der Woche auf Störung D1

    Vitogas 100 geht einmal in der Woche auf Störung D1: Guten Tag zusammen Unsere Vitogas 100 geht sporadisch mal in die Störung, D1. Mal einmal in der Woche mal einmal in zwei Wochen. Der Zündbrenner...
  • Vitogas 100 schaltet ständig in Störungsmodus

    Vitogas 100 schaltet ständig in Störungsmodus: Liebe Heizungsfreunde, Wir haben vor 3 Jahren eine DHH gekauft und saniert. Die Vitogas 100 Heizung haben wir behalten, die ist aktuell gut 20...
  • Vitogas 100 auf H-Gas möglich?

    Vitogas 100 auf H-Gas möglich?: Guten Morgen liebes Forum, In unserer Stadt wird auf H-Gas umgestellt. Geht das mit der vitogas100 oder ist jetzt ne neue Heizung fällig???
  • Ähnliche Themen

    • Vitogas 100 springt nicht an

      Vitogas 100 springt nicht an: Moin, ich habe eine Vitogas 100 und seit gestern singt die Kesseltemperatur immer wieder ab, ohne dass der Brenner erneut startet um die...
    • Vitogas 100 geht sporadisch auf Störung d1

      Vitogas 100 geht sporadisch auf Störung d1: Guten Tag zusammen Unsere Vitogas 100 geht sporadisch mal in die Störung, D1. Mal einmal in der Woche mal einmal in zwei Wochen. Der Zündbrenner...
    • Vitogas 100 geht einmal in der Woche auf Störung D1

      Vitogas 100 geht einmal in der Woche auf Störung D1: Guten Tag zusammen Unsere Vitogas 100 geht sporadisch mal in die Störung, D1. Mal einmal in der Woche mal einmal in zwei Wochen. Der Zündbrenner...
    • Vitogas 100 schaltet ständig in Störungsmodus

      Vitogas 100 schaltet ständig in Störungsmodus: Liebe Heizungsfreunde, Wir haben vor 3 Jahren eine DHH gekauft und saniert. Die Vitogas 100 Heizung haben wir behalten, die ist aktuell gut 20...
    • Vitogas 100 auf H-Gas möglich?

      Vitogas 100 auf H-Gas möglich?: Guten Morgen liebes Forum, In unserer Stadt wird auf H-Gas umgestellt. Geht das mit der vitogas100 oder ist jetzt ne neue Heizung fällig???
    Oben