Vitodens 200 WB2 im Sommerbetrieb

Diskutiere Vitodens 200 WB2 im Sommerbetrieb im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich habe letztens zum ersten mal die Vitodens in den Sommerbetrieb geschaltet. Allerdings läuft die Heizkreispumpe durchgängig...

Thomas_H

Threadstarter
Mitglied seit
26.05.2023
Beiträge
4
Hallo zusammen,

ich habe letztens zum ersten mal die Vitodens in den Sommerbetrieb geschaltet.
Allerdings läuft die Heizkreispumpe durchgängig weiter. Das ist meiner Ansicht nicht normal, oder liege ich hier falsch?

Hier die Daten der Heizung, soweit ich das sagen kann:

Heizung:
Vitodens 200 (vermutlich aus 2003) mit Vitocell 100 CVA 160L
SN: 7170315 3 00993103
Type: WB2
Leistung: 11 (16)kW ????

Regelung für den witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit

Heizkreispumpe:
Type: VICUPE-60 KM
P/N: 59956543
PC: 0321VI
Grundfos 7171 643

Auf Grund der hier im Forum gefundenen Beiträge habe ich bisher folgendes überprüft:

-------------------------------------------------------------------

Heizung auf Sommerbetrieb (nur Warmwasser)
Heizkreispumpe läuft weiter
In Codierebene 1 / 12:01 (mit Drehzahlgeregelter Heizkreispumpe) auf 12:00 (Heizkreispumpe im Stufenbetrieb) geändert
==> Pumpe läuft noch ca. 5 sec. weiter, geht aus, springt nach ein paar Sec. nochmal kurz an, und bleibt dann aus

Versuchsweise zurückgesetzt
In Codierebene 1 / 12:00 => 12:01 (Heizkreispumpe im Stufenbetrieb => Drehzahlgeregelter Betrieb) geändert
==> Pumpe bleibt noch ca. 5 sec. aus, regelt dann hörbar die Drehzahl hoch (auf max?), und bleibt dann mit dieser Drehzahl dauerhaft an

-------------------------------------------------------------------

Den Unterlagen nach, wurde am Brenner einmal das Gebläse ausgetauscht und letztes Jahr in der Bedieneinheit die Batterie ausgetauscht.
Aktuell läuft die Pumpe im Stufenbetrieb.

Was kann denn die Ursache für das Verhalten sein?
Kann ich die Pumpe notfalls dauerhaft im Stufenbetrieb betreiben?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.454
Vitodens 200 (vermutlich aus 2003) mit Vitocell 100 CVA 160L
SN: 7170315 3 00993103
Ist ein Umlaufwasserheizer 4 bis 11 KW ab 01.05.2003 in Erdgasausführung und einem Wasserdruckschalter nach meinen Unterlagen.

Regelung für den witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit
Dann ist das eine Bedieneinheit (BE) Standard (7404539)

Kontrolliere in der Codierebene 1 die Codieradressen (CA) 00 und 01. Die CA 00 muss zwingend auf dem Wert 15 stehen und die CA 01 auf Wert : 00
 

Thomas_H

Threadstarter
Mitglied seit
26.05.2023
Beiträge
4
Kontrolliere in der Codierebene 1 die Codieradressen (CA) 00 und 01. Die CA 00 muss zwingend auf dem Wert 15 stehen und die CA 01 auf Wert : 00
Die beiden Werte stimmen. Was wird denn damit eingestellt? Hab dazu nichts finden können
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.454
Was wird denn damit eingestellt? Hab dazu nichts finden können
Sind Verknüpfungen mit der Schaltuhr. Die gehen schon mal verloren (Stromausfall) und die Regelung arbeitet dann nicht mehr sauber.

Die beiden Werte stimmen.
Dann wird der Datenfluss zwischen Regelung und Pumpenelektronik gestört sein. Hast du selbst herausgefunden mit der Änderung der CA 12.
Ist ein Pumpenkopf der Marke : Wilo eingebaut ? Dann wird es zu 90 Prozent daran liegen.
 

Thomas_H

Threadstarter
Mitglied seit
26.05.2023
Beiträge
4
Dann wird der Datenfluss zwischen Regelung und Pumpenelektronik gestört sein. Hast du selbst herausgefunden mit der Änderung der CA 12.
Ist ein Pumpenkopf der Marke : Wilo eingebaut ? Dann wird es zu 90 Prozent daran liegen.
Wenn ich das richtig sehe, ist der Pumpenkopf von Grundfos
IMG_4727[1].JPG
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.454
Auch bei dem Hersteller ist alles möglich. Kontrolliere mal in der Codierebene 2 folgende CA : 0C7 ; 0C9 ; 0D0 ; 0D1 ; 0D2 ; 0D3 und 0D4
 

Thomas_H

Threadstarter
Mitglied seit
26.05.2023
Beiträge
4
Auch bei dem Hersteller ist alles möglich. Kontrolliere mal in der Codierebene 2 folgende CA : 0C7 ; 0C9 ; 0D0 ; 0D1 ; 0D2 ; 0D3 und 0D4
Die gibt es bei meiner Bedieneinheit nicht. Die Standarteinheit kennt nur Zahlen.
Laut Serviceanleitung müssten das aber folgende Werte sein:
Codierebene 1
47:01 (0C7) Sommer / Winterzeit Umschaltung
50:03 (0C9) Beginn SZ Monat
51:05 (0D0) Beginn SZ Woche
52:07 (0D1) Beginn SZ Tag
53:10 (0D2) Beginn WZ Monat
54:05 (0D3) Beginn WZ Woche
55:07 (0D4) Beginn WZ Tag
 
Thema:

Vitodens 200 WB2 im Sommerbetrieb

Vitodens 200 WB2 im Sommerbetrieb - Ähnliche Themen

  • Vitodens 300 mit 35 KW

    Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
  • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

    Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
  • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

    Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
  • Vitodens 300 WB3 Sommerbetrieb funktioniert nicht

    Vitodens 300 WB3 Sommerbetrieb funktioniert nicht: Hallo, habe gerade festgestellt das bei meiner WB3 der Sommerbetrieb nicht mehr geht, das Warmwasser wird kalt 35°. Der Brenner schaltet überhaupt...
  • Vitodens 100 WB1 kein Warmwasser im Sommerbetrieb

    Vitodens 100 WB1 kein Warmwasser im Sommerbetrieb: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Mit Heizungen kenne ich mich leider nicht so gut aus. Unsere Heizung Vitodens 100 WB1 und Vitocell V100 CVA von...
  • Ähnliche Themen

    • Vitodens 300 mit 35 KW

      Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
    • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

      Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
    • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

      Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
    • Vitodens 300 WB3 Sommerbetrieb funktioniert nicht

      Vitodens 300 WB3 Sommerbetrieb funktioniert nicht: Hallo, habe gerade festgestellt das bei meiner WB3 der Sommerbetrieb nicht mehr geht, das Warmwasser wird kalt 35°. Der Brenner schaltet überhaupt...
    • Vitodens 100 WB1 kein Warmwasser im Sommerbetrieb

      Vitodens 100 WB1 kein Warmwasser im Sommerbetrieb: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Mit Heizungen kenne ich mich leider nicht so gut aus. Unsere Heizung Vitodens 100 WB1 und Vitocell V100 CVA von...
    Oben