ich habe ein Viessmann Gas-Brennwertheizgerät VITODENS 200-W WB2C 4,5-18 kW seit mehreren Jahren in einem Altbau im Einsatz, in den letzen Monaten ist mir beim Betrieb folgendes aufgefallen.
Feststellung:
Vermutung:
Prüfung / durchgeführte Maßnahmen:
Leider achtet man nicht auf Betriebsparameter wenn alles läuft und somit habe ich aktuell keinerlei Erfahrungswerte wie stark die Istwerte vom Sollwert des Heizkreises abweichen dürfen. Ich denke aber +/- 15K sind zu viel, erwarten würde ich so um die +/- 5 bis 10K.
Leider kann ich nirgends erkennen mit wieviel kW die Heizung heizt, wenn die Temperatur im Vorlauf so hoch ansteigt, bis der Brenner dann abschaltet (Flammensymbol im Display verschwindet).
Es wäre nett ihr gebt mir mal eure Einschätzung und Erfahrungswerte bekannt, schön wären auch Temperaturwerte der Regelung von vergleichbaren Heizungsanlagen.
Anbei noch einige Daten meiner Heizung:
Niveau: +18
Neigung: 0.7
RT-Sollwert Normalbetrieb: 21°C
RT-Sollwert Absenkbetrieb: 17°C
Freigabe WW-Bereitung: 20:00 - 22:00 Uhr
Absenkbetrieb: 00:00 - 07:00 Uhr
Steuerung: Vitronic 200 - HO1B
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Reinhard
ich habe ein Viessmann Gas-Brennwertheizgerät VITODENS 200-W WB2C 4,5-18 kW seit mehreren Jahren in einem Altbau im Einsatz, in den letzen Monaten ist mir beim Betrieb folgendes aufgefallen.
Feststellung:
- Ich vernehme schon mehrmals wenn ich die Heizungsanlage über das Menü einschalte (nach „Abschaltbetrieb“ mit Frostschutz), beim "Anheizen" deutlich knallende Wassergeräusche, so als wenn in den Wärmetauscher im Brenner Dampfblasen entstehen.
- Die Heizkörper werden bei einer Außentemperatur von ca. 5°C manches Mal so heiß, dass diese nicht lange mit der Hand berührt werden können. Einige Stunden später sind diese so kalt, dass ich bei voll geöffneten Thermostatventil keine Wärme mehr fühlen kann.
- Der Schornsteinfeger hat mich bei der Standardprüfung vor einigen Wochen, auf eine seiner Meinung viel zu hohe Abgastemperatur von 118,9°C hingewiesen.
Vermutung:
- Irgend etwas muss mit der Regelung der Vorlauftemperatur des Heizkreises nicht passen, dies könnte die sehr stark schwankenden Vorlauf Istwerte im Heizkreis und die deutlich zu hohe Abgastemperatur nach dem Einschalten erklären
Prüfung / durchgeführte Maßnahmen:
- Meine Gasheizung wird regelmäßig durch einen Viessmann Partner jährlich gewartet, der Monteur konnte bei der letzten Wartung keine Fehler oder eine Fehlfunktion feststellen.
- Ich erfasse aktuell wegen der Feststellungen die Istwerte der Vorlauftemperatur am Ausgang des Wärmetauschers über einen Anlegefühler und vergleiche diese mit den aktuellen Sollwerten des Heizkreises. Hier fallen mir permanente Abweichungen in der Größenordnung um +/- 15°C auf (siehe Trend in der Anlage). Ich vermute hier fast die Regelabweichung ist zu groß für einen modulierenden Gasbrenner.
- Die Modulation des Brenners selbst funktioniert anscheinend grundsätzlich schon noch, das ist an den langsam sich ändernden Luftgeräuschen beim Betrieb zu erkennen.
Leider achtet man nicht auf Betriebsparameter wenn alles läuft und somit habe ich aktuell keinerlei Erfahrungswerte wie stark die Istwerte vom Sollwert des Heizkreises abweichen dürfen. Ich denke aber +/- 15K sind zu viel, erwarten würde ich so um die +/- 5 bis 10K.
Leider kann ich nirgends erkennen mit wieviel kW die Heizung heizt, wenn die Temperatur im Vorlauf so hoch ansteigt, bis der Brenner dann abschaltet (Flammensymbol im Display verschwindet).
Es wäre nett ihr gebt mir mal eure Einschätzung und Erfahrungswerte bekannt, schön wären auch Temperaturwerte der Regelung von vergleichbaren Heizungsanlagen.
Anbei noch einige Daten meiner Heizung:
- Alle Heizkörper sind nicht älter als 10 Jahre mit Heimeier Thermostatventilen, am Haus wurde nachträglich nichts geändert (Fenster,Wärmedämmung, etc.) seit die Heizung durch einen Heizungsfachbetrieb eingebaut wurde.
- An der Heizungsanlage wurde ein hydraulischer Abgleich durchgeführt.
- Ein Mischer ist nicht vorhanden.
- In der Anlage befindet sich noch ein zusätzliches Druckausdehnungsgefäß mit 35 Liter.
- Die Beobachtungen wurden immer außerhalb der Warmwassererwärmung gemacht, diese läuft bei mir nur von 20:00 - 22:00 Uhr mit 60°C. Tagsüber kommt die Wärme über die PV-Anlage über einen E-Heizstab direkt im WW-Speicher.
- Vor ca. 2 Jahren wurde die Hauptplatine der Viessmann Steuerung durch einen Viessmann Partner erneuert, ich hoffe alle Bertriebsparameter wurden hier wieder ordnungsgemäß eingestellt.
Niveau: +18
Neigung: 0.7
RT-Sollwert Normalbetrieb: 21°C
RT-Sollwert Absenkbetrieb: 17°C
Freigabe WW-Bereitung: 20:00 - 22:00 Uhr
Absenkbetrieb: 00:00 - 07:00 Uhr
Steuerung: Vitronic 200 - HO1B
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Reinhard