Zum 2. Mal in 31 Jahren hat meine Rexola Biferal Hzg eine ernsthafte Störung. Feuerungsautomat Honeywell Feuerungsautomat(vor 12 Jahren auf Verdacht eingebaut), mit abgedampfter Leiterbahn defekt.
Da ich noch noch den original in die Hzg verbauten FA Robert Shaw hatte, der auf Verdacht ausgetauscht wurde, habe ich diesen eingebaut.
HZ funktioniert.
Aber : der Glühzünder wird während der gesamten Brennerlaufzeit bestromt und nicht nur während der Zündphase. Leistungsaufnahme ca. 360 W.
Kann das bei diesem alten FA normal sein ?
Ich möchte die Hzg nächstes Jahr tauschen. Gebrauchten FA bei Ebay kaufen oder abwarten ?
Gibt es außer dem stark erhöhten Stromverbrauch und der stärkeren Abnutzung des Glühzünders anderes zu bedenken ?