Viessmann mit Wilo umwälzpumpe

Diskutiere Viessmann mit Wilo umwälzpumpe im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, Seit einigen Tagen haben wir folgendes Problem Wir betreiben eine Viessmann rexola Biferral Gasheizung. Für den heizkreislauf...

Timeage

Threadstarter
Mitglied seit
17.11.2013
Beiträge
6
Hallo zusammen,

Seit einigen Tagen haben wir folgendes Problem

Wir betreiben eine Viessmann rexola Biferral Gasheizung.
Für den heizkreislauf ist eine wilo Pumpe installiert.
Es kommt mittlerweile sehr oft vor, dass die Pumpe nicht anspringt. Wenn ich die wilo dann direkt an die Steckdose hänge
Läuft sie sofort und tut das was sie tun soll.
Schließe ich diese wieder an die Heizung dauert es einen Moment, dann springt sie auch an. Wenn sie ein paar stunden direkt mit der Therme verbunden ist verweigert sie ihren dienst, erst wenn ich sie wieder direkt an den Stromkreis, sprich in die Steckdose hänge läuft wieder alles wie gewohnt.
Was kann das denn sein? Bin für Ideen und Erklärungen sehr dankbar.

Liebe Grüße
T. beller
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Die Regelung ist eine Trimatik??? welche??? Poste mal bitte die Herstellnummer.
 

Timeage

Threadstarter
Mitglied seit
17.11.2013
Beiträge
6
Ja es ist eine Trimatik MC
HERSTELLER NR. 7450 261
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.469
Warmwasser dabei ? Heizkreis mit oder ohne Mischer ? Leuchten oder blinken die beiden LED`s ? Abwechselnd oder /und gleichzeitig ?
 

Timeage

Threadstarter
Mitglied seit
17.11.2013
Beiträge
6
Wilo Star rs25/4
 

Timeage

Threadstarter
Mitglied seit
17.11.2013
Beiträge
6
Autokorrektur

Warmwasser ist dabei, Mischer vorhanden, leuchtdioden blinken nicht
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.469
Rote LED an ? Funktioniert die Trimatik im Schornsteinfegerbetrieb ? Heißt alle Pumpen laufen ? Mischer mal von Hand öffnen, geht dann Wärme in den Heizkreis ?
 

Timeage

Threadstarter
Mitglied seit
17.11.2013
Beiträge
6
Hallo tricotrac,
Deine Fragen werde ich gleich morgen prüfen und dir dann berichten.
Vielen Dank schonmal für die Unterstützung.
 
Thema:

Viessmann mit Wilo umwälzpumpe

Viessmann mit Wilo umwälzpumpe - Ähnliche Themen

  • Heizöl füllt sich nicht in der Filtertasse auf Viessmann Heizungsanlage

    Heizöl füllt sich nicht in der Filtertasse auf Viessmann Heizungsanlage: Hallo liebe Forenmitglieder. Ich bin neu hier und benötige eure Hilfe. An meiner Viessmann Ölheizungsanlage füllt sich die Filtertasse nicht bis...
  • Störungscode 62 Viessmann Heizung

    Störungscode 62 Viessmann Heizung: Guten Tag, ich hab heute auf das Display meiner Heizung geschaut und dann habe ich die 62 entdeckt. Weiß jemand was das heißt? Die Heizung läuft...
  • Viessmann Gasheizung Grundeinstellung

    Viessmann Gasheizung Grundeinstellung: Servus, ich würde mir gerne die Meinung der Heizexperten in der Gruppe einholen. Wir haben eine Viessmann Trimatik Gasheizung, die ihren Dienst...
  • Viessmann Vitorondens 200 T / wie oft Schornsteinfegermessung

    Viessmann Vitorondens 200 T / wie oft Schornsteinfegermessung: Guten Tag, mein Heizkessel Viessmann Vitorondens 200-T ist weniger als 2 Jahre alt. Jetzt hat sich der Schornsteinfeger für eine Überprüfung nach...
  • betrieb viessmann trimatik mc mit wilo stratos pico

    betrieb viessmann trimatik mc mit wilo stratos pico: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und hoffe auf Hilfe. Ich habe eine vießmann atola mit einer trimatic mc Steuerung. Ich muss leider...
  • Ähnliche Themen

    Oben