Viessmann Eurola

Diskutiere Viessmann Eurola im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Mein Viessmann Eurola 24kw zündet dreimal kurz und geht danach auf Störung. das grüne zünd licht ist dabei kurz zu sehe. Bei der Störung...

jo67

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2016
Beiträge
4
Hallo
Mein Viessmann Eurola 24kw zündet dreimal kurz und geht danach auf Störung. das grüne zünd licht ist dabei kurz zu sehe. Bei der Störung schreibt er Störung Brenner.
Wenn das Kesselwasser über 35 Grad warm ist zündet er aber normal.
Der Lüfter macht auch leicht Kratz Geräusche.
Was vermutet ihr was kaputt ist der Lüfter, Platine ……
Hatte schon mal jemand denselben Fehler
 

jo67

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2016
Beiträge
4
Vor einem halben Jahr es wurde die Unterdruck Dose und die zündstifte getauscht, auch der Wasserabfluss wurde kontrolliert danach ging alles tadellos bis vor einigen Tagen
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
jo67 schrieb:
Vor einem halben Jahr
Wann wurde der Wärmetauscher ausgebaut und gereinigt? Wenn der Lüfter nicht richtig arbeitet geht das nicht. Fehler kann so auftreten, Ionisationsstrom gemessen? Stimmt der Gasvolumenstrom?
Das wird für einen Laien nichts, es werden auch Messgeräte benötigt. Platinenfehler hoffe ich nicht.
 

Viessmann Werke

Mitglied seit
29.05.2013
Beiträge
289
Hallo jo67,

welches Bedienteil ist bei dir verbaut (Comfortrol mit ABCD Tasten)? Über den Störungsspeicher kannst du den genauen Störcode auslesen. Kannst du noch die genaue Herstellnummer nennen?
Aber wie @Wolfhaus schon geschrieben hat, muss hier mit großer Wahrscheinlichkeit dein Fachbetrieb noch mal ran und sich die Anlage vor Ort anschauen.

Beste Grüße °pa
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.470
Ich tippe hier auf einen Defekt des Brennersteuergeräts "LGMxx". Die Herstellnummer ist meistens oben rechts auf dem Gerät zu finden, es sollte eine 16stellige Nummer sein.
 

jo67

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2016
Beiträge
4
Danke erstmal werde einen Fachmann beauftragen und danach berichten
 
Thema:

Viessmann Eurola

Viessmann Eurola - Ähnliche Themen

  • Viessmann Eurola 11 kW

    Viessmann Eurola 11 kW: Hallo, ich habe einen Viessmann Eurola 11 kW Kessel, Nummer 7329107711179108. Weiß jemand, aus welchem Jahr dieser Kessel stammt?
  • Empfehlung für Viessmann Eurola Brennwert gesucht

    Empfehlung für Viessmann Eurola Brennwert gesucht: Hallo Allen, ich hab noch eine Viessmann Eurola 24KW Brennwert Therme am laufen. Hab die selber zig mal repariert aber nun muss langsam was neues...
  • Viessmann Eurola EN 677 Brennwert Fehlermeldung 4

    Viessmann Eurola EN 677 Brennwert Fehlermeldung 4: Guten Tag, ich habe eine Viessmann eurola EN 677 Gas Brennwertkessel Typ 1643130, die ca. 23 Jahre alt ist. sie hat bislang tadellos ihren...
  • Viessmann Eurola

    Viessmann Eurola: Leider habe ich heute an meinem Viessmann einen "Wasserschaden" festgestellt. ich habe 2 Fragen, woran erkenne ich das Baujahr. Und 2. ist es...
  • Viessmann eurola rc kein ww

    Viessmann eurola rc kein ww: Hallo, Ich habe ein merkwürdiges Problem und wollte hier um Hilfe bitten! Meine Therme hat keine Fehlermeldung und alles läuft ganz normal aber...
  • Ähnliche Themen

    • Viessmann Eurola 11 kW

      Viessmann Eurola 11 kW: Hallo, ich habe einen Viessmann Eurola 11 kW Kessel, Nummer 7329107711179108. Weiß jemand, aus welchem Jahr dieser Kessel stammt?
    • Empfehlung für Viessmann Eurola Brennwert gesucht

      Empfehlung für Viessmann Eurola Brennwert gesucht: Hallo Allen, ich hab noch eine Viessmann Eurola 24KW Brennwert Therme am laufen. Hab die selber zig mal repariert aber nun muss langsam was neues...
    • Viessmann Eurola EN 677 Brennwert Fehlermeldung 4

      Viessmann Eurola EN 677 Brennwert Fehlermeldung 4: Guten Tag, ich habe eine Viessmann eurola EN 677 Gas Brennwertkessel Typ 1643130, die ca. 23 Jahre alt ist. sie hat bislang tadellos ihren...
    • Viessmann Eurola

      Viessmann Eurola: Leider habe ich heute an meinem Viessmann einen "Wasserschaden" festgestellt. ich habe 2 Fragen, woran erkenne ich das Baujahr. Und 2. ist es...
    • Viessmann eurola rc kein ww

      Viessmann eurola rc kein ww: Hallo, Ich habe ein merkwürdiges Problem und wollte hier um Hilfe bitten! Meine Therme hat keine Fehlermeldung und alles läuft ganz normal aber...
    Oben