Viessmann (Bauj 2012) Vitodens 300-W;... wie wird die Zündelektrode 7823350 denn gewechselt?

Diskutiere Viessmann (Bauj 2012) Vitodens 300-W;... wie wird die Zündelektrode 7823350 denn gewechselt? im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, die erste Zündelektrode bei meinem Viessmann (bauj 2012) Vitodens 300-W (19kW) Matrix-Kugelbrenner, sollte mal demnächst gewechselt...

Gerd001

Threadstarter
Mitglied seit
27.09.2021
Beiträge
6
Hallo,

die erste Zündelektrode bei meinem Viessmann (bauj 2012) Vitodens 300-W (19kW) Matrix-Kugelbrenner, sollte mal demnächst gewechselt werden.

Mich würde interessieren aus Erfahrungen aus der Praxis:
Kann man denn die Zündelektrode ausbauen ohne was anderes vorher zu demontieren? Wegen der gebogenen schräge der Zündelektrode, kann sie doch am Matrix Brenner (Flammkörper) hängen bleiben, oder?

Nach dem lösen der beiden Schrauben und entfernen der Dichtung, geht die Elektrode dann wirklich raus, ohne den Matrix Brenner zu berühren?

Kann man die Zündelektrode wechseln ohne wieder den ganzen Brenner auszubauen??

Die Best-Nr. von der Zündelektrode 7823350


20210924_144741.jpg
20210923_103828.jpg

Danke schon mal

Gruß
Gerd001
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.471
Hast du eine Gaskonzession, dass du solche Arbeiten am Gasgerät ausführen darfst ?
Hier gilt absolute Fachbetriebspflicht ❗
Ausserdem sehe ich gerade, dass du mit dem gleichen Problem schon im HTD-Forum bist. Da wurde es dir auch schon erklärt.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Kann man die Zündelektrode wechseln ohne wieder den ganzen Brenner auszubauen??
Stellt sich die Frage überhaupt? Eigentlich müsstest Du nach Einbau prüfen, ob die Einbaulage (Abstände...) korrekt ist.
 

Gerd001

Threadstarter
Mitglied seit
27.09.2021
Beiträge
6
Hast du eine Gaskonzession, dass du solche Arbeiten am Gasgerät ausführen darfst ?
Hier gilt absolute Fachbetriebspflicht ❗
Ausserdem sehe ich gerade, dass du mit dem gleichen Problem schon im HTD-Forum bist. Da wurde es dir auch schon erklärt.
Hallo @tricotrac,
ich bin beeindruckt wie sich Heizungsfachleute um die Einhaltung der Gesetze Gedanken machen. Nicht falsch verstehen, ich finde es vom Grundsatz auch sehr gut. Nur wo anfangen und wo aufhören? Ich könnte vieles aufzählen was mich im Alltag verärgern könnte, da ich auch ein Handwerksmeister mit einem Meisterbrief sogar bin. :)
Ok, die Frage bzw. Hinweis- ist OK. Denke erst mal... nach 7 Jahren HZ-Kundendienst bei einer Heizungsfirma und dabei auch unzähligen Gaskessel Wartungen und Inbetriebnahmen, ja, glaube ich, bin dazu berechtigt. Würde mir wünschen das alle so sauber und genau Arbeiten würden wie ich, leider ist das nicht überall der Fall.
Wenn die Fragesteller, ...""ob ich das darf.."Hast du eine Gaskonzession, dass du solche Arbeiten am Gasgerät ausführen darfst ?""..., auch hofentlich in ihrem Leben so gehorsam sind, auch nicht an elektro-- zum Beispiel rummachen...weil sie das nicht dürfen..., Autofahren mit Abstand ohne zu drängeln...weil sie das nicht dürfen..., und und und, das wäre dann super.

Ich Fragte doch nur jemanden aus der Praxis nach etwas, damit ich auch erkennen kann, auch wenn ich eine Firma bestelle, ob diese richtig und sauber arbeitet.

Ja, früher tauschte man sich aus. Ja, heute behält am besten jeder alles für sich oder in geschlossenen Gruppen (HTD-Forum), das der andere ja nichts lernen kann. Man entwickelt sich halt weiter :-(

Jetzt frage ich und schreibe unnütz zeug, nur weil ich Interesse zeige an etwas. Weine könnt ich...Weine. :cool:

Einen schönen Abend dann auch noch @tricotrac und grüße an das HTD-Forum.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.471
Einen schönen Abend dann auch noch @tricotrac
Ich weiß nicht, was du hier an Antworten erwartest. Glasklar, keine Bastelanleitungen für Gasleitungen oder Gasgeräte Punkt.

und grüße an das HTD-Forum.
Die richte denen mal selbst aus. Ich bin hier im Heizungsforum und nur stiller Mitleser im HTD-Forum.
Ich habe mir mit meiner Antwort nichts vorzuwerfen. Im Gegensatz zu einigen Antworten im HTD-Forum, die du da bekommen hast.
 

Gerd001

Threadstarter
Mitglied seit
27.09.2021
Beiträge
6
Hey,
hat noch niemand die Zündelektrode am Vitodens gewechselt.

Schade.
Gruß
Gerd001
 
Thema:

Viessmann (Bauj 2012) Vitodens 300-W;... wie wird die Zündelektrode 7823350 denn gewechselt?

Viessmann (Bauj 2012) Vitodens 300-W;... wie wird die Zündelektrode 7823350 denn gewechselt? - Ähnliche Themen

  • Heizöl füllt sich nicht in der Filtertasse auf Viessmann Heizungsanlage

    Heizöl füllt sich nicht in der Filtertasse auf Viessmann Heizungsanlage: Hallo liebe Forenmitglieder. Ich bin neu hier und benötige eure Hilfe. An meiner Viessmann Ölheizungsanlage füllt sich die Filtertasse nicht bis...
  • Störungscode 62 Viessmann Heizung

    Störungscode 62 Viessmann Heizung: Guten Tag, ich hab heute auf das Display meiner Heizung geschaut und dann habe ich die 62 entdeckt. Weiß jemand was das heißt? Die Heizung läuft...
  • Viessmann Gasheizung Grundeinstellung

    Viessmann Gasheizung Grundeinstellung: Servus, ich würde mir gerne die Meinung der Heizexperten in der Gruppe einholen. Wir haben eine Viessmann Trimatik Gasheizung, die ihren Dienst...
  • Viessmann Vitorondens 200 T / wie oft Schornsteinfegermessung

    Viessmann Vitorondens 200 T / wie oft Schornsteinfegermessung: Guten Tag, mein Heizkessel Viessmann Vitorondens 200-T ist weniger als 2 Jahre alt. Jetzt hat sich der Schornsteinfeger für eine Überprüfung nach...
  • Viessmann Trimatik blinkt nach Stromausfall

    Viessmann Trimatik blinkt nach Stromausfall: Guten Abend in die Runde. Ich habe ein Problem mit meiner Viessmann (Litola) Trimatik Steuerung. Nach einem Stromausfall blinken im Display alle...
  • Ähnliche Themen

    Oben