hallo gemeinde,

kurze frage, weiß jemand wie man am besten die Kalk-artigen Verbrennungsrückstände im Brenner von Erdgasbrennwertthermen entfernt (Wolf CGB 20).

Insbesondere im Bereich der O-Ringe, ist das erfoderlich.

Mit Essigreiniger geht es, aber nicht besonders gut.



grüsse und danke chris
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
33.263
Am Brenner selbst kann und darf sich außer Staub nichts ansammeln.

Der feste weiße Belag läßt sch mit einem Mittel beseitigen , das bei Buderus unter dem Namen CAB 2000 erhältlich ist.

Dazu werden die Flächen eingesprüht und das Gerät einige Stunden aufgeheizt.

Anschließend läßt sich der Rückstand ganz normal mit Wasser abspülen.
 

bechris

Threadstarter
Mitglied seit
22.10.2010
Beiträge
20
ok das werde ich mal versuchen danke
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
33.263
PS: Essigreiniger ist auch ungeeignet.

Wenn dann Essigessenz - wie es z.B. Vaillant explizit vorschreibt.
 
Thema:

Verbrennungsrückstände von Gasbrennwerttherme

Verbrennungsrückstände von Gasbrennwerttherme - Ähnliche Themen

  • Problem mit Wolf Gasbrennwerttherme

    Problem mit Wolf Gasbrennwerttherme: Hallo zusammen, habe Zuhause eine Wolf Gastherme CGB-2-24 und das Problem dass obwohl der Gasdruck in der Leitung passt und die Heizung...
  • Neue Gasbrennwerttherme / Alternative

    Neue Gasbrennwerttherme / Alternative: Hallo Liebe Forenmitglieder, ich lese seit einiger Zeit bereits fleißig mit und bin schwer begeistert von dem Wissen, was sich die Mitglieder...
  • Wie teuer ist sowas: Gasbrennwerttherme im MfH!?

    Wie teuer ist sowas: Gasbrennwerttherme im MfH!?: Wir warten gerade auf entsprechende Angebote, aber aus großer Neugier mal die Frage ins Blaue! Wie teuer schätzt ihr ist sowas: - 600qm...
  • Wolf Gasbrennwerttherme läuft regelmäßig in Taktsperre

    Wolf Gasbrennwerttherme läuft regelmäßig in Taktsperre: Hallo zusammen, seit einem Jahr sind wir in einen Altbau umgezogen. Installiert ist eine Wolf Grasbrennwertherme (CGS-2-20) mit BM-2. Zunächst...
  • Allgemeine Rahmenbedingungen Hybridisierbarkeit von Gasbrennwertthermen mit LWWP (konkret Cerapur ZSB 14-5.2 )

    Allgemeine Rahmenbedingungen Hybridisierbarkeit von Gasbrennwertthermen mit LWWP (konkret Cerapur ZSB 14-5.2 ): Hallo, ich habe zwei Fragen zur Hybridisierbarkeit von Gasbrennwertthermen mit LWWP. Gebäude Altbau mit Heizkörper, Vorlauftemperaturen bis 60°C...
  • Ähnliche Themen

    Oben