VCW 204 XEU HL nur noch lau warmes Wasser

Diskutiere VCW 204 XEU HL nur noch lau warmes Wasser im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hello ALL, ich benötige eure speziellen Kenntnisse. Ich habe eine Vaillant VCW 204 XEU HL von 1994. Die Anlage ist regelmäßig gewartet worden. Im...

Sammydk

Threadstarter
Mitglied seit
21.01.2011
Beiträge
10
Hello ALL,
ich benötige eure speziellen Kenntnisse. Ich habe eine Vaillant VCW 204 XEU HL von 1994.
Die Anlage ist regelmäßig gewartet worden. Im laufe der Zeit habe ich den Wärmetauscher vor ca. 8 Jahren und das VUV vor ca. 4 Jahren tauschen lassen.
Leider stellt sich jetzt ein weiteres Problem ein. Das Brauchwasser wird nur noch handwarm.
Das Umschalten des VUV scheint zu funktionieren, zumindest sehe ich einen Druckunterschied zwischen Heizen und warm Wasser von ca. 0,4 Bar.

Wo kann hier das Problem sein?

Bitte um eure Hilfe
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
33.280
Mach mal den Eimertest:

Dreg an der Badewanne...... bei sauberem oder entferntem Perlator das Wsrmwasser ganz auf und lass es exakt (!) 1 Minute in einen Eimer laufen. Poste die genaue Wassermenge.
 

Sammydk

Threadstarter
Mitglied seit
21.01.2011
Beiträge
10
Hallo Hausdoc,
es sind 6,5- 6,7 Liter lau warmes Wasser in dem Eimer.
 

Sammydk

Threadstarter
Mitglied seit
21.01.2011
Beiträge
10
Wärmetauscher verkalkt ? Ist das jetzt eine Frage oder die evtl. Ursache?

Hier ist ein schwarzer verbaut, sieht aus wie aus Kunststoff.

P.S. Weiß nicht ob das wichtig ist aber die Anlage ist auf 15kW gedrosselt. Warum kann ich nicht sagen ist 1994 so eingestellt worden.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
33.280
Dann laß das Warmwasserwärmetauscher Umrüstset einsetzen.

So sieht das aus...

ttp://www.ersatzteilfachmann.de/popup_image.php?pID=42254&imgID=0

.... und kostet ca 150€
 

Sammydk

Threadstarter
Mitglied seit
21.01.2011
Beiträge
10
Danke für die schnelle Hilfe,
ist der Umrüstsatz denn auch für die 204, in der Zeile ganz oben über dem Bild steht nichts von 204.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
33.280
Ups - verlesen....
Dann eben eine andere Nummer und etwas teurer.

Aber aussehn tut das Ding in etwa so.
 

Sammydk

Threadstarter
Mitglied seit
21.01.2011
Beiträge
10
Wie denn jetzt, kein Link kein Bild.
Soweit ich weiß hat die Anlage auch noch ca. 5 Liter Warmwasserbevorratung die glaube ich auch in dem Wärmetauscher sitzen.
 

Sammydk

Threadstarter
Mitglied seit
21.01.2011
Beiträge
10
Hat er doch,
hier aus der Bedienungsanleitung Zitat:
"Warmwasser wird im Comfort-Wärmetauscher ständig auf gewünschte Temperatur gehalten, um bei Zapfung ohne Anlaufzeit zur Verfügung zu stehen."
Es gibt hier für auch einen Temperaturbereichswähler der von 0- 3 geht.
Zudem gibt es einen allg. Temperaturwähler für die gewünschte Wassertemperatur hier 1-9
Das Bild entspricht meinem schwarzen Wärmetauscher in dem so etwas sein soll.
Das wird dann ja wohl mit dem Austausch nicht mehr vorhanden sein.

Danke aber für die Unterstützung
 
Thema:

VCW 204 XEU HL nur noch lau warmes Wasser

VCW 204 XEU HL nur noch lau warmes Wasser - Ähnliche Themen

  • Luft-Wasser-Wärmepumpe bei "warmen" Temperaturen - Heizgrenze

    Luft-Wasser-Wärmepumpe bei "warmen" Temperaturen - Heizgrenze: Hi, beim Auslegen einer Wärmepumpe muss man die WP irgendwie zwischen NAT (Normaussentemperatur) und Heizgrenze "einpassen". In der Realität hat...
  • Warm Wasser Fehler

    Warm Wasser Fehler: Gut Abend Vor einer Stunde ist mir folgendes aufgefallen: Aus den Anweisungen wurde mir klar, dass es ein Problem mit heißem Wasser gab... Was...
  • Wärmetauscher 70 grad ,warm wasser ok heizung bleibt kalt

    Wärmetauscher 70 grad ,warm wasser ok heizung bleibt kalt: Hallo zusammen ,ich habe am Wochenende bei der Heizungsanlage meiner Feundin eine Dichtung am Heizkörper getauscht ,um dies zu tun mußte ich das...
  • warm wasser läuft schlecht Logalux PL 750/2 S

    warm wasser läuft schlecht Logalux PL 750/2 S: Hallo Leute, ich hab mal eine Frage und Problem ich hab ein Logalux PL 750/2 S Kombispeicher und nun hab ich das Problem das Warmwasser sehr...
  • Vissmann Vitodens 100w Wasser nur im niedrigdruck warm

    Vissmann Vitodens 100w Wasser nur im niedrigdruck warm: Hallo ich habe eine Vissmann Vitodens 100W. Problem ist folgendes. Wenn ich die Duschbatterie auf anschlag Warm drehe und den Wasserdruck erhöhe...
  • Ähnliche Themen

    • Luft-Wasser-Wärmepumpe bei "warmen" Temperaturen - Heizgrenze

      Luft-Wasser-Wärmepumpe bei "warmen" Temperaturen - Heizgrenze: Hi, beim Auslegen einer Wärmepumpe muss man die WP irgendwie zwischen NAT (Normaussentemperatur) und Heizgrenze "einpassen". In der Realität hat...
    • Warm Wasser Fehler

      Warm Wasser Fehler: Gut Abend Vor einer Stunde ist mir folgendes aufgefallen: Aus den Anweisungen wurde mir klar, dass es ein Problem mit heißem Wasser gab... Was...
    • Wärmetauscher 70 grad ,warm wasser ok heizung bleibt kalt

      Wärmetauscher 70 grad ,warm wasser ok heizung bleibt kalt: Hallo zusammen ,ich habe am Wochenende bei der Heizungsanlage meiner Feundin eine Dichtung am Heizkörper getauscht ,um dies zu tun mußte ich das...
    • warm wasser läuft schlecht Logalux PL 750/2 S

      warm wasser läuft schlecht Logalux PL 750/2 S: Hallo Leute, ich hab mal eine Frage und Problem ich hab ein Logalux PL 750/2 S Kombispeicher und nun hab ich das Problem das Warmwasser sehr...
    • Vissmann Vitodens 100w Wasser nur im niedrigdruck warm

      Vissmann Vitodens 100w Wasser nur im niedrigdruck warm: Hallo ich habe eine Vissmann Vitodens 100W. Problem ist folgendes. Wenn ich die Duschbatterie auf anschlag Warm drehe und den Wasserdruck erhöhe...
    Oben