Hallo Liebe Forumsmitglieder
Ich habe eine außentemperaturgeführte Vaillant VC204 XEU HL mit VRC-VC Regler aus dem Jahre 1995 (8-20kW). Diese beheizt ein EFH von 125m2 und einen Kellerraum von ca. 15m2. Das Haus ist gut gedämmt und in Holzständerweise 1995 errichtet. Jeder Heizkörper hat ab dem Verteiler im Heizungsraum seinen eigenen Vorlauf/Rücklauf. Der Energieverbrauch des Vorbesitzers war bisher ca. 125khW/m2.
Nun zur Problemstellung. Wir haben das Haus im Sommer erworben. In der kälteren Phase des Jahres zeigte sich nun, die Heizung wie verrückt taktet.
Bei Außentemperaturen um die 0°C bei einer Heizkurve 3 (Verschiebung 0), beträgt die Taktung ca. 10-20s (ich kann mir nicht vorstellen das das gut für den Kessel ist, LED 2 Brennersperrzeit läuft dann). Der Druck im System ist 1.3bar alle Heizkörper sind entlüftet. Sobald die Heizung startet, leuchtet LED 3 sehr hell grün, der Brenner gibt wohl volle Power, dann wenn die Temperatur steigt geht die Leistung langsam runter, LED 3 glimmt nur noch.
Wir haben jetzt schon verschiedene Monteure im Haus gehabt und den Vaillant Kundendienst. Manch ein Monteur meinte, takten müsse bei diesen alten Dingern sein, der niedrigste Wert ist wohl 8kW was die Heizung kann. Der nächste meinte, das darf auf keinen Fall sein. Der Vaillant KD wettete seinen A… auf Pumpe oder Sensor… Ergebnis: 3 Monteure, 3 Meinungen, und immer die Empfehlung eine neue Heizung zu kaufen sowie Wasserpumpentausch, Vorrangumschaltventiltausch, Abgassensor getauscht und wilde Gaseinstellungsversuche. Und weiterhin eine fröhlich taktende Heizung. Mit diesen alten Heizungen kennt sich wohl keiner mehr aus.
Egal welche Heizkurve ich aber einstelle, die Heizung fängt immer an zu takten, sobald das Haus warm ist. Der „Trick“ mit dem Öffnen aller Thermostate und niedriger Heizkurve 1 geht leider auch nicht.
Selbst auf 1 taktet das Ding. Und im Haus wird’s viel zu warm. Ich hatte auch mit dem Haushersteller mal telefoniert – damals hat man wohl die Heizungen viel viel zu groß ausgelegt.
Frage: Wir haben nun sehr viel Geld in Monteurstunden und Ersatzteile angelegt, ohne Erfolg oder eine valide Aussage. Was kann ich als User jetzt noch tun oder noch einstellen? Ist eine neue Heizung wirklich einsparender weil Taktverluste deutlich geringer sind?
Viele Grüße
Ich habe eine außentemperaturgeführte Vaillant VC204 XEU HL mit VRC-VC Regler aus dem Jahre 1995 (8-20kW). Diese beheizt ein EFH von 125m2 und einen Kellerraum von ca. 15m2. Das Haus ist gut gedämmt und in Holzständerweise 1995 errichtet. Jeder Heizkörper hat ab dem Verteiler im Heizungsraum seinen eigenen Vorlauf/Rücklauf. Der Energieverbrauch des Vorbesitzers war bisher ca. 125khW/m2.
Nun zur Problemstellung. Wir haben das Haus im Sommer erworben. In der kälteren Phase des Jahres zeigte sich nun, die Heizung wie verrückt taktet.
Bei Außentemperaturen um die 0°C bei einer Heizkurve 3 (Verschiebung 0), beträgt die Taktung ca. 10-20s (ich kann mir nicht vorstellen das das gut für den Kessel ist, LED 2 Brennersperrzeit läuft dann). Der Druck im System ist 1.3bar alle Heizkörper sind entlüftet. Sobald die Heizung startet, leuchtet LED 3 sehr hell grün, der Brenner gibt wohl volle Power, dann wenn die Temperatur steigt geht die Leistung langsam runter, LED 3 glimmt nur noch.
Wir haben jetzt schon verschiedene Monteure im Haus gehabt und den Vaillant Kundendienst. Manch ein Monteur meinte, takten müsse bei diesen alten Dingern sein, der niedrigste Wert ist wohl 8kW was die Heizung kann. Der nächste meinte, das darf auf keinen Fall sein. Der Vaillant KD wettete seinen A… auf Pumpe oder Sensor… Ergebnis: 3 Monteure, 3 Meinungen, und immer die Empfehlung eine neue Heizung zu kaufen sowie Wasserpumpentausch, Vorrangumschaltventiltausch, Abgassensor getauscht und wilde Gaseinstellungsversuche. Und weiterhin eine fröhlich taktende Heizung. Mit diesen alten Heizungen kennt sich wohl keiner mehr aus.
Egal welche Heizkurve ich aber einstelle, die Heizung fängt immer an zu takten, sobald das Haus warm ist. Der „Trick“ mit dem Öffnen aller Thermostate und niedriger Heizkurve 1 geht leider auch nicht.
Selbst auf 1 taktet das Ding. Und im Haus wird’s viel zu warm. Ich hatte auch mit dem Haushersteller mal telefoniert – damals hat man wohl die Heizungen viel viel zu groß ausgelegt.
Frage: Wir haben nun sehr viel Geld in Monteurstunden und Ersatzteile angelegt, ohne Erfolg oder eine valide Aussage. Was kann ich als User jetzt noch tun oder noch einstellen? Ist eine neue Heizung wirklich einsparender weil Taktverluste deutlich geringer sind?
Viele Grüße