Hallo,
gestern ist genau zur falschen Zeit unsere Heizung ausgefallen.
Fehler 32
Der Techniker kam dann heute mit einem neuen Lüfter.
Allerdings scheint es nicht der Lüfter zu sein, da wir zunächst einige Tests gemacht haben, um zu prüfen, ob nicht doch ein anderer Fehler vorliegt.
Untersuchung:
Druckdose schaltet (Schläuche durchgepustet)
Anzeige Solldrehzahl = 120
Anzeige Istdrehzahl = 0
Lüfter daraufhin manuell gedreht, Istdrehzahl ändert sich.
Strommessung am Gebläse ergibt, dass nur 1,2 V anliegen????
Der Motor hat doch 230V...steht zumindest drauf.
Diagnose:
Leiterplatte defekt.
Lösung:
Leiterplatte bestellt...kommt morgen.
Bis dahin:
kalte Füsse ;(
Was sagen die Experten dazu, klingt das plausibel?
Kann man noch etwas prüfen/testen?
Grüße
Micky