Hallo,
kurz zur Info, VC 185 EU HL das Gerät hat keine Wamwasserfuktion
letztes Jahr war keine volle Heizleistung mehr abrufbar da sie in der Werkstatt hängt kein Problem, jetzt bei wiederinbetriebnahme startet die Heizung nicht mehr.
Schornsteinfegertaste funktioniert Heizung fährt hoch. Nach einschalten im Normalbetrieb läuft die Pumpe an der Lüfter kommt kurz und es klackt, dann geht derLüfter direkt wieder aus.
Pumpe läuft durchgehend weiter dies passiert alle 5 Minuten Wiedereinschaltsperre?
Störlampe bleibt aus.
Folgendes wurde nachgeschaut
Alle Heizkörperthermostate auf 5
Betriebsart Pumpe S
VRC wurde komplett abgeklemmt Klemmen7/8/9
3-4 gebrückt
keine änderung springt nicht an
VRC wieder angeschlossen, spannung kl. 7 gegen kl. 8 19,4V
kurz über Schornsteinfegertaste hochgeheizt dann ausgeschaltet
gemessen am abgeklemmten NTC
4,6 K Ohm bei ca 15 Grad
1,76 K Ohm bei ca 35 Grad
1,2 K Ohm bei ca 60 Grad
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
kurz zur Info, VC 185 EU HL das Gerät hat keine Wamwasserfuktion
letztes Jahr war keine volle Heizleistung mehr abrufbar da sie in der Werkstatt hängt kein Problem, jetzt bei wiederinbetriebnahme startet die Heizung nicht mehr.
Schornsteinfegertaste funktioniert Heizung fährt hoch. Nach einschalten im Normalbetrieb läuft die Pumpe an der Lüfter kommt kurz und es klackt, dann geht derLüfter direkt wieder aus.
Pumpe läuft durchgehend weiter dies passiert alle 5 Minuten Wiedereinschaltsperre?
Störlampe bleibt aus.
Folgendes wurde nachgeschaut
Alle Heizkörperthermostate auf 5
Betriebsart Pumpe S
VRC wurde komplett abgeklemmt Klemmen7/8/9
3-4 gebrückt
keine änderung springt nicht an
VRC wieder angeschlossen, spannung kl. 7 gegen kl. 8 19,4V
kurz über Schornsteinfegertaste hochgeheizt dann ausgeschaltet
gemessen am abgeklemmten NTC
4,6 K Ohm bei ca 15 Grad
1,76 K Ohm bei ca 35 Grad
1,2 K Ohm bei ca 60 Grad
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?