Vaillant Vcw 196 e Fehler 75

Diskutiere Vaillant Vcw 196 e Fehler 75 im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Bei meiner Therme tritt der fehler F75 Auf :Drucksensor oder Pumpe defekt habe jetzt erst mal ein neuen Sensor bestellt den ich selber wechseln...

Gocher78

Threadstarter
Mitglied seit
10.12.2016
Beiträge
4
Bei meiner Therme tritt der fehler F75
Auf :Drucksensor oder Pumpe defekt habe jetzt erst mal ein neuen Sensor bestellt den ich selber wechseln will. Die Pumpe läuft beim anschalten dreht paar Sekunden stoppt und dreht wieder. nach 1 min kommt der Fehler 75
Kann es sein das die pumpe defekt ist obwohl sie dreht.
Das Problem war das vor einer woche ein druckschlauch undicht war .was ich mit 2 schlauchschellen behoben hatte. dann war es erst mal 3tage Ruhe. danach kam der fehler wieder ohne wasserverlust.

Bin leider 16 jahre aus dem Beruf raus.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin


Gocher78 schrieb:
Die Pumpe läuft beim anschalten dreht paar Sekunden stoppt und dreht wieder. nach 1 min kommt der Fehler 75
Bei dieser Beschreibung täte ich eher ein Blick auf die Pumpe richten. Denn.....



LG ThW
 

Anhänge

Gocher78

Threadstarter
Mitglied seit
10.12.2016
Beiträge
4
habe die schraube an der pumpe geöffnet . dreht sich auf jeden Fall aber immer mit Pausen. sensor ist erst mal das günstigste gewesen. .Ausdehnungsgefäß scheint un Ordnung zu sein.
 

Gocher78

Threadstarter
Mitglied seit
10.12.2016
Beiträge
4
hatte gestern mal den sensor ausgebaut und wieder eingebaut dann lief die heizung 6stunden ohne Probleme
 

Gocher78

Threadstarter
Mitglied seit
10.12.2016
Beiträge
4
so nach dem sensor wechsel läuft die anlage seit einer woche ohne Probleme
 
  • Like
Reaktionen: ThW
Thema:

Vaillant Vcw 196 e Fehler 75

Vaillant Vcw 196 e Fehler 75 - Ähnliche Themen

  • brandneue Vaillant Flexotherm meldet seltsame Fehler

    brandneue Vaillant Flexotherm meldet seltsame Fehler: Liebe alle, ich betreibe in einem teilsanierten Altbau seit einigen Wochen eine Vaillant flexotherm-Wärmepumpe. Wenn sie läuft, ist alles gut --...
  • Vaillant VCW 194 4-5 / Fehler 22

    Vaillant VCW 194 4-5 / Fehler 22: Liebe Community, pünktlich zu Sylvester ist die Kombitherme in meiner vermieteten Wohnung ausgefallen. Der Druck ist sehr niedrig bei fast 0...
  • Vaillant Aurocompact VSCS 146/4-5 + Solar - Fehler 1355

    Vaillant Aurocompact VSCS 146/4-5 + Solar - Fehler 1355: Hallo, ich hatte heute einen Wartungstermin für mein im Betreff genanntes Gas-Solarthermie-Gerät (3 Jahre alt, Einbau im Zuge des Neubaus des...
  • Vaillant F22 Fehler , wie Wasserdruck erhöhen

    Vaillant F22 Fehler , wie Wasserdruck erhöhen: Hallo zusammen! Meine Vaillant atmotec zeigt alle paar Tage den Fehlercode F22 an, also zu geringer Wasserdruck. Ich habe einige Beiträge gelesen...
  • Vaillant ecoTEC plus VC 20 CS/1-5 Fehler F57

    Vaillant ecoTEC plus VC 20 CS/1-5 Fehler F57: Sehr geehrte Damen und Herren, Wir haben seid 2,5 Jahren diese Gastherme verbaut Vaillant Eco Tec plus vc 20. Nun haben wir seid Wochen mit dem...
  • Ähnliche Themen

    • brandneue Vaillant Flexotherm meldet seltsame Fehler

      brandneue Vaillant Flexotherm meldet seltsame Fehler: Liebe alle, ich betreibe in einem teilsanierten Altbau seit einigen Wochen eine Vaillant flexotherm-Wärmepumpe. Wenn sie läuft, ist alles gut --...
    • Vaillant VCW 194 4-5 / Fehler 22

      Vaillant VCW 194 4-5 / Fehler 22: Liebe Community, pünktlich zu Sylvester ist die Kombitherme in meiner vermieteten Wohnung ausgefallen. Der Druck ist sehr niedrig bei fast 0...
    • Vaillant Aurocompact VSCS 146/4-5 + Solar - Fehler 1355

      Vaillant Aurocompact VSCS 146/4-5 + Solar - Fehler 1355: Hallo, ich hatte heute einen Wartungstermin für mein im Betreff genanntes Gas-Solarthermie-Gerät (3 Jahre alt, Einbau im Zuge des Neubaus des...
    • Vaillant F22 Fehler , wie Wasserdruck erhöhen

      Vaillant F22 Fehler , wie Wasserdruck erhöhen: Hallo zusammen! Meine Vaillant atmotec zeigt alle paar Tage den Fehlercode F22 an, also zu geringer Wasserdruck. Ich habe einige Beiträge gelesen...
    • Vaillant ecoTEC plus VC 20 CS/1-5 Fehler F57

      Vaillant ecoTEC plus VC 20 CS/1-5 Fehler F57: Sehr geehrte Damen und Herren, Wir haben seid 2,5 Jahren diese Gastherme verbaut Vaillant Eco Tec plus vc 20. Nun haben wir seid Wochen mit dem...
    Oben