Hallo an alle,
habe die Hauptplatine durch einen gebrauchten ersetzt.
Jedoch funktioniert das Vorrangumschaltventil nicht.
Nach dem Einschalten der Therme fährt das VUV aus und ein.
Beim WW aufbereiten nicht rein. Wenn ich das VUV mechanisch umschalte bekommen wir WW.
Das Display zeigt beim d.35 Stellung des Vorrang-Umschaltventils 0 = Heizung
d.93 Einstellung Gerätevariante DSN Einstellbereich: 30
Calormatic 470 angeschlossen.
Habe einen anderen VUV mit dem grossen Stecker angeschlossen, wird nicht erkannt. (fährt beim ein-ausschalten nicht)
Das bereits eingebaute VUV hat kleinen Stecker mi Adapterkabel auf den grossen Stecker.
Der mechanischer teil der VUV ist voll funktionsfähig.