Vaillant vc 146 / 4 Fehler F 35

Diskutiere Vaillant vc 146 / 4 Fehler F 35 im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; moin zusammen . habe gerade unsere Therme getauscht. mmmm jetzt haben ich fehler f 35 luft / abgasweg fehler was ist den damit MfG Stefan

Nafino

Threadstarter
Mitglied seit
19.11.2021
Beiträge
17
moin zusammen .
habe gerade unsere Therme getauscht.
mmmm
jetzt haben ich fehler f 35
luft / abgasweg fehler

was ist den damit
MfG Stefan
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.365
Welche Therme gegen welche getsuscht? Was war vorher drin? Bezeichnung
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.728
Servus,

gebraucht gekauft? VC 146/4-7? - Auf der Luftansaugung/ Schnorchel sitzt je nach Leistung eine andere Blende drauf -fehlt die, kommt F.35

VG
 

Nafino

Threadstarter
Mitglied seit
19.11.2021
Beiträge
17
Moin
So gebraucht gekauft. letzter Service 9/21
vorher hatte ich eine Vaillant ecotec 197.
so Schnorchel mal raus genommen.
nix immer noch f 35
 

Nafino

Threadstarter
Mitglied seit
19.11.2021
Beiträge
17
und im schnorchel sitzt eine Blende.
kann man den Fehler nicht um gehen
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.728
Servus,

VC 197? Wo wohnt das Gerät? DE wären 196er

VG
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.728
Servus,

das LAS ist das 60/100 oder 80/125?

Dein Kamin "darf" nicht länger als 12m sein wenn 60er

VG
 

Nafino

Threadstarter
Mitglied seit
19.11.2021
Beiträge
17
lach DE
bj 2001
kamin geht direkt durch die wand. ca 1,5 meter.
60 mm.
is bissel kalt so ohne therme ;-)
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.728
Servus,

da passt was nicht...

2001 - ist kein /4 -- eine genau Bezeichnung könnte helfen - mein Tipp wäre gewesen VC 146/4-7, gibt es aber erst seit 2007

VG
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.728
Servus,

du hattest nen Klassik Brennwert - Schwarzer Schltkasten? VC 196?

Der hatte ein Alu Abgassystem - passt nicht zum /4-7

VG
 

Nafino

Threadstarter
Mitglied seit
19.11.2021
Beiträge
17
nee die alte war bj 2001
 

Nafino

Threadstarter
Mitglied seit
19.11.2021
Beiträge
17
also was brauche ich ??
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.728
Servus,

1637345997955.png


ja die hier, wie habt ihr das Alurohr in das neue Gerät bekomm
 

Nafino

Threadstarter
Mitglied seit
19.11.2021
Beiträge
17
nee nix alu Rohr.. schau mal auf auf das foto. kunststoff innenrohr / aussen Metall. passt ganz normal..
 

Nafino

Threadstarter
Mitglied seit
19.11.2021
Beiträge
17
das ist meine alte
 

Nafino

Threadstarter
Mitglied seit
19.11.2021
Beiträge
17
Tach zusammen Fehler 35 wech..
Gestern abend hat sie Prima gelaufen,.

Heute morgen ... mmmm.. sie läuft aber der Brennerspringt nicht an.
Brennstoffb´ventil Steht auf aus.
??????
Stefan
 
Thema:

Vaillant vc 146 / 4 Fehler F 35

Vaillant vc 146 / 4 Fehler F 35 - Ähnliche Themen

  • brandneue Vaillant Flexotherm meldet seltsame Fehler

    brandneue Vaillant Flexotherm meldet seltsame Fehler: Liebe alle, ich betreibe in einem teilsanierten Altbau seit einigen Wochen eine Vaillant flexotherm-Wärmepumpe. Wenn sie läuft, ist alles gut --...
  • Vaillant VCW 194 4-5 / Fehler 22

    Vaillant VCW 194 4-5 / Fehler 22: Liebe Community, pünktlich zu Sylvester ist die Kombitherme in meiner vermieteten Wohnung ausgefallen. Der Druck ist sehr niedrig bei fast 0...
  • Vaillant Aurocompact VSCS 146/4-5 + Solar - Fehler 1355

    Vaillant Aurocompact VSCS 146/4-5 + Solar - Fehler 1355: Hallo, ich hatte heute einen Wartungstermin für mein im Betreff genanntes Gas-Solarthermie-Gerät (3 Jahre alt, Einbau im Zuge des Neubaus des...
  • Vaillant F22 Fehler , wie Wasserdruck erhöhen

    Vaillant F22 Fehler , wie Wasserdruck erhöhen: Hallo zusammen! Meine Vaillant atmotec zeigt alle paar Tage den Fehlercode F22 an, also zu geringer Wasserdruck. Ich habe einige Beiträge gelesen...
  • Vaillant ecoTEC plus VC 20 CS/1-5 Fehler F57

    Vaillant ecoTEC plus VC 20 CS/1-5 Fehler F57: Sehr geehrte Damen und Herren, Wir haben seid 2,5 Jahren diese Gastherme verbaut Vaillant Eco Tec plus vc 20. Nun haben wir seid Wochen mit dem...
  • Ähnliche Themen

    • brandneue Vaillant Flexotherm meldet seltsame Fehler

      brandneue Vaillant Flexotherm meldet seltsame Fehler: Liebe alle, ich betreibe in einem teilsanierten Altbau seit einigen Wochen eine Vaillant flexotherm-Wärmepumpe. Wenn sie läuft, ist alles gut --...
    • Vaillant VCW 194 4-5 / Fehler 22

      Vaillant VCW 194 4-5 / Fehler 22: Liebe Community, pünktlich zu Sylvester ist die Kombitherme in meiner vermieteten Wohnung ausgefallen. Der Druck ist sehr niedrig bei fast 0...
    • Vaillant Aurocompact VSCS 146/4-5 + Solar - Fehler 1355

      Vaillant Aurocompact VSCS 146/4-5 + Solar - Fehler 1355: Hallo, ich hatte heute einen Wartungstermin für mein im Betreff genanntes Gas-Solarthermie-Gerät (3 Jahre alt, Einbau im Zuge des Neubaus des...
    • Vaillant F22 Fehler , wie Wasserdruck erhöhen

      Vaillant F22 Fehler , wie Wasserdruck erhöhen: Hallo zusammen! Meine Vaillant atmotec zeigt alle paar Tage den Fehlercode F22 an, also zu geringer Wasserdruck. Ich habe einige Beiträge gelesen...
    • Vaillant ecoTEC plus VC 20 CS/1-5 Fehler F57

      Vaillant ecoTEC plus VC 20 CS/1-5 Fehler F57: Sehr geehrte Damen und Herren, Wir haben seid 2,5 Jahren diese Gastherme verbaut Vaillant Eco Tec plus vc 20. Nun haben wir seid Wochen mit dem...
    Oben