Hallo zusammen,
wir haben in diesem Jahr eine Fußbodenheizung bekommen und die Anbindung an die Therme wurde über eine Hydraulische Weiche realisiert.
Seitdem läuft die Thermen immer wieder auf F75.
Nach nun vielen Stunden Recherche fand ich vermutlich den Grund. Die Verbindung zw Therme und Weiche ist 28mm . Vaillant gibt aber maximal 22mm vor und empfiehlt bei größeren Anbindungen ein Stangregulierventil im Vorlauf.
Ich habe nun mal den Querschnitt über den Wartungshahn im Vorlauf reduziert und siehe da, der Fehler tritt nicht mehr auf.
Nun zu meiner Frage.
Die Therme wird im nächsten Jahr ersetzt.
Soll ich die Lösung mit der Regulierung über den Wartungshahn lassen oder ein Stangregulierventil dafür einsetzen?
Danke
Christian
wir haben in diesem Jahr eine Fußbodenheizung bekommen und die Anbindung an die Therme wurde über eine Hydraulische Weiche realisiert.
Seitdem läuft die Thermen immer wieder auf F75.
Nach nun vielen Stunden Recherche fand ich vermutlich den Grund. Die Verbindung zw Therme und Weiche ist 28mm . Vaillant gibt aber maximal 22mm vor und empfiehlt bei größeren Anbindungen ein Stangregulierventil im Vorlauf.
Ich habe nun mal den Querschnitt über den Wartungshahn im Vorlauf reduziert und siehe da, der Fehler tritt nicht mehr auf.
Nun zu meiner Frage.
Die Therme wird im nächsten Jahr ersetzt.
Soll ich die Lösung mit der Regulierung über den Wartungshahn lassen oder ein Stangregulierventil dafür einsetzen?
Danke
Christian