Diskutiere Vaillant Therme atmo TEC VC 254 XEU HL springt immer in störung im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, wir haben an unser Therme VC 254 BJ.98 folgendes problem: Bei jedem Neustart sowie start nach der Brennersperrzeit versucht die...

Romano

Threadstarter
Mitglied seit
07.10.2017
Beiträge
9
Hallo zusammen,

wir haben an unser Therme VC 254 BJ.98 folgendes problem:

Bei jedem Neustart sowie start nach der Brennersperrzeit versucht die Therme zu zünden-
man hört wie sie mind. 20x die Zündung taktet.

Danach kommt die rote Störungslampe, wenn man diese dann quittiert startet die Zündung erneut
und die Heizung springt dann sofort an.

Dieser Vorgang ist immer zu wiederholen.

Wir haben danach einen Monteur beauftragt , der hat den gasdruck geprüft, pumpe läuft .

Hatte keine Lösung . nach angeblicher Rücksprache mit Vaillant sollte es die Logik platine sein.

Kostenpunkt inkl. einbau 560€ - der uns aber von der Heizungsfirma nicht empfohlen wurde.
(wir sollen lieber eine neue Heizung kaufen)

Wir haben dann die Platine für 126€ selbst erworben und eingebaut - ist nur ein stecker zu stecken - 10 min arbeit

Doch auch mit neuer Platine gleiches reproduzierbares fehlerbild . nach neustart- takern der zündung dann Störlampe

Wie gesagt nach drücken der Störtaste läuft die Heizung auch - nur wenn die Heizung ca. 10 nin gestanden hat kein Start möglich.

Habe mitlerweile auch das Vertrauen in die Heizungsfirma verloren.

Habt Ihr vieleicht eine Idee ?

Vielen DANK .
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Immer wenn man keine Ahnung hat, wär eine teure Platine defekt.... ;)

Vom Fachmann sollte folgendes überprüft werden.

Strömungswächter so demontieren, daß die Steuerleitungen angeschlossen bleiben.
Gerät einschalten.
Sobald die Pumpe einschaltet, muss an Strömungsschalter der Stift rausfahren. Die Kraft muss so groß sein, daß man diesen Stift mit einem Finger nicht/kaum eindrücken kann.

Ist das nicht so entweder Strömungschalter tauschen oder Pumpe prüfen . Im einfachsten Fall löst ein defekter Automatikentlüfter diesen Fehler aus.
 

Romano

Threadstarter
Mitglied seit
07.10.2017
Beiträge
9
Vielen Dank für die Antwort.

Kann mann die Pumpe nicht ausschließen da sie nach dem "manuellen Starten" ja läuft.

Wo sitzt der Automatiklüfter ?

LG
 

Romano

Threadstarter
Mitglied seit
07.10.2017
Beiträge
9
DANKE.

Ich werde Ihre vorgeschlagene gangart probieren.

LG
 

Romano

Threadstarter
Mitglied seit
07.10.2017
Beiträge
9
Hallo hier ein kleines Feedback,

am Schnellentlüfter war die Kappe festgedreht - nach dem öffnen kam auch Luft heraus jedoch
nach kurzer Zeit auch Wasser.

Nach dem wieder verschließen tropft es nun leicht.

Haben dan den Strömungsschalter auf funktion geprüft alles i.O. jedoch winzige Feutigkeit am Stift - ich hoffe das ist normal.

Die Heizung läuft nun einwandfrei.

Wir haben einen neuen Schnelllüfter bestellt (Nr. 61707)

Danke nochmals.

LG
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Romano schrieb:
am Schnellentlüfter war die Kappe festgedreht - nach dem öffnen kam auch Luft heraus jedoch
nach kurzer Zeit auch Wasser.

Nach dem wieder verschließen tropft es nun leicht.
Automatikentlüfter erneuern!
Das war/ist die Ursache

Der Strömungsschalter sollte bei der nächsten Wartung erneuert werden (Vom Fachmann da sicherheitsrelevantes Bauteil!)
 
Thema:

Vaillant Therme atmo TEC VC 254 XEU HL springt immer in störung

Vaillant Therme atmo TEC VC 254 XEU HL springt immer in störung - Ähnliche Themen

  • Vaillant Therme leuchtet

    Vaillant Therme leuchtet: Hallo, Wir haben vor Kurzem einen Haustechniker geholt, der was an unserem Gasdurchlauferhitzer (Vaillant) ersetzt hatte, da unsere Flamme immer...
  • Vaillant Therme mutiert zum Düsenjet

    Vaillant Therme mutiert zum Düsenjet: Vaillant Thermoblock VCW 242E - Kategorie III - Typ C(3) Tag der ersten Inbetriebnahme: 02.01.1988 Außenluft-Therme, Kamin draußen an der Wand...
  • aro THERM plus Vaillant. Läuft nur auf WW.

    aro THERM plus Vaillant. Läuft nur auf WW.: Hallo zusammen. Bin kein Heizungsfachmann, kenne mich mit Klimatechnik aus. Freue mich auf eure Antworten. Danke im voraus. Unsere Kenndaten...
  • Vaillant therme atmo tec plus und raumthermostT mit calormatic 350 mit Tado ausgestatt

    Vaillant therme atmo tec plus und raumthermostT mit calormatic 350 mit Tado ausgestatt: Hallo habe meine Heizung mit tado ausgestattet sprich ein smartes verkabeltes wandthermostat und smarte heizkörperventile in jedem Raum .. Wie...
  • Vaillant Therme Atmo tec plus und raumthermosstat calorMatic 350

    Vaillant Therme Atmo tec plus und raumthermosstat calorMatic 350: Hallo habe eine Frage habe eine neue Therme bekommen und ein Raumthermostat in meiner Mietwohnung 109qm , Erdgeschoss,Altbau bekommen . Die Firma...
  • Ähnliche Themen

    Oben