Guten Tag Andreas,
das was ThW gesagt hat ist richtig und unbedingt notwendig.
Also Heizkörper im Führungsraum immer voll auf, eigentlich dürfte an diesem Heizkörper nur eine Abdeckkappe aufgeschraubt sein. Warun? Ich versuche eine kurze Erklärung.
Eine Heizungsanlage in einem großen Mehrfamilienhaus besteht aus einem Zentralen Heizungskessel der bei entsprechenden Außentemperaturen warmes Heizungswasser bereitstellt. Hier sind alle Heizkörper in den Wohnungen mit Ventilen ausgestattet die der Nutzer entsprechend einstellt und gegebenenfalls auch zudrehen kann.
Bei einer Heizungsanlage in einem Wohnhaus mit einer Führungsraumregelung, in deinem Fall der Raumtemperaturregler calorMatic 230, arbeitet die Regelung völlig anders. Der Raumregler ermittelt den Istwert und gleicht diesen mit dem im Raumtemperaturregler calorMatic 230 eingestellten Sollwert ab. Hat hier die Differenz Soll Ist einen bestimmten Wert unterschritten (0,5 bis 1 Grad) erfolg ein Steuersignal an die Heizung. Das Steuersignal beinhaltet auch mit welcher Leistung die Heizung arbeiten soll (wird aus der Raumtenperatur und dem Soll Istwert ermittelt und nennt sich Heizungskurve und Steilheit. Was ist wenn der Heizkörper zu ist oder nicht voll auf ist? Das Steuerteil sendet an die Heizung Daten zur Ansteuerung der Heizung, die Heizung arbeitet, kann aber nicht die erzeugte Wärme an den Heizkörper abgeben, der Raum wird nicht warm bzw. zu langsam, die Heizung erhöht die Leistung um dann über den Rücklauf festzustellen das die Wärme nicht abgenommen wird und schaltet ab, die erzeugte Wärme wird dann teilweise durch den Schornstein abgeblasen. Die Kosten von dieser Sparvariante tauchen leider erst in der Jahresabrechnung auf und sind erheblich.
Was Sollen Sie nun machen,
Heizkörper im Führungsraum immer voll auflassen, an dem Raumtemperaturregler calorMatic 230 Tag und Nachttemperatur entsprechend einstellen. Dazu unbedingt mit diesem Teil beschäftigen, NUR hier ist es möglich Heizungszeiten (Anwesenheit) und Nachtabsenkung (Abwesenheit Schlafzeit) sowie die Tages als auch die Nachtabsenkung mit einer entsprechenden Gradzahl zu speichern. Dabei sollte Tag und Nachttemperatur maximal 3-4 Grad auseinander liegen. Z.B Tag 21 Grad Nacht 18 Grad, bei Bedarf können die eingestellten Werte auch kurzfristig geändert werden, bzw. durch drücken der Taste Tag (Sonne) Nacht (Mond) ständig als Sollwert vorgegeben werden. Als Beispiel Sommerbetrieb, also Taste Mond drücken und 15 Grad einstellen, so im Sommer lassen, jetzt würde die Heizung erst bei 14 Grad Raumtemperatur angehen. Es wird im Sommer zu kalt, nur auf das Symbol Uhr drücken und die Heizung steuert nach Tageswert, zurück auf Mond, Heizung erst ab 14 Grad. Noch einen Tip für die Heizzeit im Winter, nicht an den Heizkörperventilen drehen wenn die richtige Einstellung gefunden ist, geregelt wird mit der calorMatic 230 und hier versuchen mit einer kleinen Tagestemperatur auszukommen, es kann ja sofort an der calorMatic 230 erhöht werden. 1 Grad weniger Rauntemperatur kostet bis zu 6% Heizungskosten. Bei Fragen bin ich gerne bereit ausführlicher zu erklären.