Vaillant ecoTEC plus VCW De 196/3-5

Diskutiere Vaillant ecoTEC plus VCW De 196/3-5 im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich würde mal alle anderen Heizkörper zu drehen, prüfen ob der Bad HK dann warm wird. Eventuell ist der Rücklauf noch zu, oder das rohr verstopft.
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.652
Ich würde mal alle anderen Heizkörper zu drehen, prüfen ob der Bad HK dann warm wird. Eventuell ist der Rücklauf noch zu, oder das rohr verstopft.
 

MrD

Threadstarter
Mitglied seit
10.12.2020
Beiträge
51
Habe ich probiert, aber fast kein Unterschied.
Seit Januar 20 verbaut, also sehr neu.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.652
Mach mal die weiße haube unten am Thermostat ab. Dann ist rechts eine kappe?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.652
Rechts kappe ab, und bitte scharfes Detailfoto vom imbus
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.652
Ich hatte erhofft die tiefe erkennen zu können...

Vielleicht mit einen 4er imbus mal prufen, oder der offen ist
 

Lp3g

Experte
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
2.205
Würde fast sagen, der RL ist zu. Imbus???.... Bitte benutze den kleinen Inbus. Mit dem großen drehst du den Einsatz raus. Den inneren Inbus raus drehen. Sollte da was passieren, kann es sein, das dein Wasserdruck abfällt.
 

MrD

Threadstarter
Mitglied seit
10.12.2020
Beiträge
51
Werde es morgen früh ausprobieren.
 

MrD

Threadstarter
Mitglied seit
10.12.2020
Beiträge
51
Habe im Schlafzimmer und nur dort ein klopfen in beiden Heizkörpern abwechselnd.
Als wenn ein Specht klopft..
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.652
Schon mal zurück geklopft?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.652
Sorry,:D

Dreh das Thermostat etwas mehr, oder weniger, ist es dann weg??
 

MrD

Threadstarter
Mitglied seit
10.12.2020
Beiträge
51
Egal ob auf 1 oder auf 5 ist keine Änderung.
Klopfen ist immer in Abständen.
 

MrD

Threadstarter
Mitglied seit
10.12.2020
Beiträge
51
Aktuell sind die Heizkörper im EG Warm 👍
Der Badheizkörper ist schon ne Menge wärmer geworden. (min. 50 % wärmer.)
22.9 Grad sind es gerade, wenns so bleibt bin ich mehr als zufrieden.
Habe die Heizkurve auf 1.6 gestellt heute Morgen.
Die Pumpe auf 100 % hat sehr viel gebracht.
Danke @Lp3g
 

MrD

Threadstarter
Mitglied seit
10.12.2020
Beiträge
51
Ich hatte erhofft die tiefe erkennen zu können...

Vielleicht mit einen 4er imbus mal prufen, oder der offen ist
Der Imbus ist sehr fest.
Lässt sich nicht drehen, bin eher am beschädigen und lasse es lieber sein.
Heizung ist aber schon warm geworden heute.
 

MrD

Threadstarter
Mitglied seit
10.12.2020
Beiträge
51
Naja Aktuell 22 grad
 

Lp3g

Experte
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
2.205
Dann soll der HB nach schauen. Ggf. ist das Ventil defekt. Soll der HB ein neues setzen.

Wie ist die Prallelverschiebung eingestellt?
 

MrD

Threadstarter
Mitglied seit
10.12.2020
Beiträge
51
10 Monate sind vergangen, die Anlage läuft.
Die Heizkörper werden warm und unten sind die Räume auch gewärmt.
Habe das Ausdehnungsgefäß vor 2 Wochen tauschen lassen, weil der Wasserdruck Täglich um fast 0,2 bar fällt. (1,8 bar eingestellt gewesen)
Leider hat es nichts gebracht.
Schein aber alles dicht zu sein. (der eine Handwerker sagt es liegt an der Brennkammer ca. 600 -800 € schaden)
Der Zweite es ist der Wärmetauscher ..
keine Ahnung was ich machen soll (am besten alle 3 Tage etwas Wasser nachfüllen).
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.738
Servus,

wenn du brav, alle drei Tage, weiter nachfüllst wird sich bald eine sehr eindeutige Fehlerursache feststellen lassen, wahrscheinlich ist es dann aber grad 23.12.21 nachmittags..... aber immerhin....

VG
 
Thema:

Vaillant ecoTEC plus VCW De 196/3-5

Vaillant ecoTEC plus VCW De 196/3-5 - Ähnliche Themen

  • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

    Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
  • Brummen bei Vaillant ecotec Plus VC

    Brummen bei Vaillant ecotec Plus VC: Hallo, wir haben leider seit einigen Monaten ein unregelmäßig auftretendes Brummgeräusch ( im Abstand zwischen einigen Tagen und manchmal auch...
  • Vaillant ecotec plus VC DE 126/3-5 R3 Externe Mischerpumpe läuft dauerhaft

    Vaillant ecotec plus VC DE 126/3-5 R3 Externe Mischerpumpe läuft dauerhaft: Hallo zusammen, ich hatte ein paar Änderungen an obiger Therme vorgenommen, wie z.B. die interne Pumpe auf eine höhere Leistung gestellt...
  • Vaillant Brennwerttherme ecoTEC plus - Minimal-Drehzahl vom Gebläse ändern

    Vaillant Brennwerttherme ecoTEC plus - Minimal-Drehzahl vom Gebläse ändern: Moin, hat jemand schon Erfahrung mit der Änderung der Minimal-Drehzahl des Gebläses gesammelt? Kann es negative Auswirkungen geben, wenn ich die...
  • Vaillant ecoTEC Plus mit wiederholten Zündungsausfällen und Druckverlust

    Vaillant ecoTEC Plus mit wiederholten Zündungsausfällen und Druckverlust: Hoffe mir kann jemand helfen, bin langsam am Verzweifeln mit dieser Kiste. Genaue Typbezeichnung: Vaillant ecoTEC Plus VCW DE 206/5-5 R2...
  • Ähnliche Themen

    Oben