Wenn jetzt nur die Therme direkt an die FBH angeschlossen wäre ohne die Mischereinheit, dann könnte die Temperaturüberhöhung wieder auf 0K, das Gerät hält dann die Vorlauftemperatur bei ca 30 Grad? Ist aber dann im stetigen Betrieb, also vor sich hin am köcheln? Oder schaltet die sich irgendwann ab und wieder an?
Ohne Mischer würde es denn Punkt Temperaturüberhöhung garnicht geben. Das läuft dann alles etwas anders. Generell versucht das Heizgerät in die Solltemperatur mittels Modulation zu halten.
Oder ist das der Sinn einer Brennwerttherme im ständigen Betrieb zu sein, um die Vorlauftemperatur zu halten?
An für sich schon... Wenn der Brenner anläuft das soll er lange brennen, ohne auszugehen, mit den nur notwendigen Temperaturen. (Das ist bei dir aktuell nicht der fall)
Wenn es mit dieser Temperaturüberhöhung so funktioniert, dann wäre der obere Bereich des Puffers ja dann immer mit 50Grad gefüttert. Dann könnte doch im Vrc700 der Puffer ausgestellt werden?! Dann würde die Therme ja kein Warmwasser mehr produzieren müssen?!
Die Mischerkreis vorlauftemperatur wird Berechnet vom Außenfühler, Heizkennlinie, paar Offset werten , etc. Wenn ich jetzt eine Temperatur Überhöhung einstelle, so ist das kein fixer wert sondern der ändert sich in abhängig keit von der Außen Temperatur.
Beispiel: Der Mischerkreis soll 30 Grad in die Fussbodenheizung schieben, so wird der Brenner heizen bis 55 grad, und versucht diese zu halten. Der Mischer sorgt dafür das jedoch nur 30 Grad in die Fussbodenheizung gelangt.
Wird es draußen kält, so wird die Mischer Soll Temperatur angehoben auf 40 Grad. Der Brenner schiebt dann 65 Grad in den Puffer und versucht diese zu halten. und der Mischer regelt alles wieder runter auf 40 Grad.
Die Funktion ist garantiert nicht dafür bestimmt wozu wir sie gerade benutzen...
Speicher fühler aus den Puffer rausziehen. Aber wenn es (übergangsweise) funktioniert, alles so lassen...
Was bedeutet die Temperaturüberhöhung von 25K? 1=1 Grad? Also die Temperatur um 25 Grad angehoben?
genau und zwar auf die Vorlauf soll Temperatur vom Mischerkreis gesehen. ...
Die Frage ist nur, wie man das nun sinnvoll umbaut das der Brenner nur niedrige Temperaturen halten muss...
Das einfachste wäre: ein 3 wege umschalt ventil. Kommt vom Heizgerät, und springt entweder nach oben, oder nach unten auf das rohr zum mischer vorlauf.
So in etwa: Die T-Stück A und B sollten relativ nah am Puffer sein... Die Friwa habe ich jetzt nicht eingezeichnet...
Ich hätte da noch eine andere Idee, wo bei ich noch am Grübeln wie sich das mit einer Friwa und Solar verhält. Es ist so das dann der Pufferspeicher nicht mehr als weiche fungiert und deswegen auch nicht höher geheizt wird als sein muss...
Und zwar habe ich die letzte Anlage so aufgebaut:
Man kann ja mal drüber diskutieren..