Hallo zusammen,
ich habe seit 4 Wochen eine neue Heizungsanlage, bestehend aus:
- Vaillant ecoTEC plus VC196 / 3-5
- VIH CB 75
- calorMATIC 470f
in Betrieb.
Gebäudesituation:
- freistehendes EHF, Erbstück, DDR-Standarttyp, ich glaube der heißt EW65
- Dach, 1998 neu, gedämmt
- Fassade 40cm Hohllochziegel, keine Dämmung
- Fenster, die originalen Kastenfenster, 2 einfachverglaste Fenster im Abstand von 12cm hintereinander. Ich weiss, eine Katastrophe. Werden im Frühjahr 2013 ausgetauscht.
- Thermographiebilder: http://www.acdseeonline.com/share-view/Andreas_SQL/vFzHOGCFAAKfEmC6CXJw/
- Heizung alt von 1995: Vaillant Thermoblock VC 194 XE-C mit Innenraumregler
Energieverbrauch Durchschnitt der letzten 5 Jahre:
- 25.000kWh
Die Heizungsanlage nutzt die alten Guss-Radiatoren, Verrohrung ist neu gedämmt, Anlage abgeglichen.
Im Moment habe ich mich soweit mit der Regelung beschäftigt, dass die Anlage mit HK:1.2 , Wunschtemp. 20 Grad (also keine Parallelverschiebung), Absenkmodus: ECO bei Absenktemp 17 Grad, fährt. Heizfenster Woche 4-8 und 15-21 Uhr
WW auf 52 Grad, Legioschaltung 1x pro Woche, Zirku früh und abends wenn wir zu Hause sind.
Bei jetzt gerade 3 Grad Aussentemp läuft der VL=42Grad, RL=32Grad und die Hütte ist bei 20 Grad Innentemp.
So weit ganz gut? Zumindest kommen von der Chefin keine Klagen
Jetzt tauche ich in den Dokumentationen zur Anlage noch tiefer ab und komme zu den Paramtern Heizungsteillast = 19kW und Pumpensperrzeit = 15min.
Macht es Sinn da was zu ändern? Gibts noch andere, sinnvoll anzupassende Parameter?
Ich danke euch!
ich habe seit 4 Wochen eine neue Heizungsanlage, bestehend aus:
- Vaillant ecoTEC plus VC196 / 3-5
- VIH CB 75
- calorMATIC 470f
in Betrieb.
Gebäudesituation:
- freistehendes EHF, Erbstück, DDR-Standarttyp, ich glaube der heißt EW65
- Dach, 1998 neu, gedämmt
- Fassade 40cm Hohllochziegel, keine Dämmung
- Fenster, die originalen Kastenfenster, 2 einfachverglaste Fenster im Abstand von 12cm hintereinander. Ich weiss, eine Katastrophe. Werden im Frühjahr 2013 ausgetauscht.
- Thermographiebilder: http://www.acdseeonline.com/share-view/Andreas_SQL/vFzHOGCFAAKfEmC6CXJw/
- Heizung alt von 1995: Vaillant Thermoblock VC 194 XE-C mit Innenraumregler
Energieverbrauch Durchschnitt der letzten 5 Jahre:
- 25.000kWh
Die Heizungsanlage nutzt die alten Guss-Radiatoren, Verrohrung ist neu gedämmt, Anlage abgeglichen.
Im Moment habe ich mich soweit mit der Regelung beschäftigt, dass die Anlage mit HK:1.2 , Wunschtemp. 20 Grad (also keine Parallelverschiebung), Absenkmodus: ECO bei Absenktemp 17 Grad, fährt. Heizfenster Woche 4-8 und 15-21 Uhr
WW auf 52 Grad, Legioschaltung 1x pro Woche, Zirku früh und abends wenn wir zu Hause sind.
Bei jetzt gerade 3 Grad Aussentemp läuft der VL=42Grad, RL=32Grad und die Hütte ist bei 20 Grad Innentemp.
So weit ganz gut? Zumindest kommen von der Chefin keine Klagen
Jetzt tauche ich in den Dokumentationen zur Anlage noch tiefer ab und komme zu den Paramtern Heizungsteillast = 19kW und Pumpensperrzeit = 15min.
Macht es Sinn da was zu ändern? Gibts noch andere, sinnvoll anzupassende Parameter?
Ich danke euch!