Guten Tag,
Ich möchte gerne die Gastherme richtig einstellen und das ständige takten reduzieren. Aktuell, mit den folgenden Einstellungen, springt die Heizung alle 10-15min für eine sehr kurze Zeit an und heizt auf die Vorlauftemperatur hoch. Das macht sie auch, wenn die Temperatur am Regler erreicht ist.
Es handelt sich um eine Mietwohnung, sanierter Altbau, 83m2.
Folgende Einstellungen habe ich an der Gastherme Vaillant atmoTEC plus VCW DE 194/4-5-HL R1 und am Raumtemperaturregler Calormatic 330 vorgenommen.
Vaillant atmoTEC plus VCW DE 194/4-5-HL R1:
Vorlauftemperatur: 60°
d.00 - 10 (vorher 20)
d.01 - 2
d.02 - 60
Calormatic 330:
Temperatur: 20°
von Zwei-Punkt-Regelung auf Analog umgstellt
Regelverhalten/ Streckenanpassung: +5
Heizzeit: 6:00 - 22:00 Uhr
Das Problem ist, dass der Temperaturregler im Schlafzimmer hängt. Dort ist der Heizkörper voll aufgedreht und die Tür zum Flur meist offen. Im Wohnzimmer auf 3 und in den restlichen Räumen auf 2. Es wird überall warm.
Mich stört nur das ständige Takten, dass vermutlich nicht vorteilhaft für die Lebensdauer sowie die Effizienz ist. Und das die Therme trotz erreichen der Temperatur im gleichen abstand angeht, selbst wenn ich testweise die Temperatur am Regler senke.
Bei der letzten Wartung verwies mich der Heizungstechniker selbst im Internet nach den Einstellungen zu recherchieren... zuvor war alles auf Werkseinstellung.
Habe ich wichtige Einstellungen übersehen oder etwas falsch eingestellt?
Gibt es weitere Optimierungsmöglichkeiten?
Vielen dank im voraus.
Ich möchte gerne die Gastherme richtig einstellen und das ständige takten reduzieren. Aktuell, mit den folgenden Einstellungen, springt die Heizung alle 10-15min für eine sehr kurze Zeit an und heizt auf die Vorlauftemperatur hoch. Das macht sie auch, wenn die Temperatur am Regler erreicht ist.
Es handelt sich um eine Mietwohnung, sanierter Altbau, 83m2.
Folgende Einstellungen habe ich an der Gastherme Vaillant atmoTEC plus VCW DE 194/4-5-HL R1 und am Raumtemperaturregler Calormatic 330 vorgenommen.
Vaillant atmoTEC plus VCW DE 194/4-5-HL R1:
Vorlauftemperatur: 60°
d.00 - 10 (vorher 20)
d.01 - 2
d.02 - 60
Calormatic 330:
Temperatur: 20°
von Zwei-Punkt-Regelung auf Analog umgstellt
Regelverhalten/ Streckenanpassung: +5
Heizzeit: 6:00 - 22:00 Uhr
Das Problem ist, dass der Temperaturregler im Schlafzimmer hängt. Dort ist der Heizkörper voll aufgedreht und die Tür zum Flur meist offen. Im Wohnzimmer auf 3 und in den restlichen Räumen auf 2. Es wird überall warm.
Mich stört nur das ständige Takten, dass vermutlich nicht vorteilhaft für die Lebensdauer sowie die Effizienz ist. Und das die Therme trotz erreichen der Temperatur im gleichen abstand angeht, selbst wenn ich testweise die Temperatur am Regler senke.
Bei der letzten Wartung verwies mich der Heizungstechniker selbst im Internet nach den Einstellungen zu recherchieren... zuvor war alles auf Werkseinstellung.
Habe ich wichtige Einstellungen übersehen oder etwas falsch eingestellt?
Gibt es weitere Optimierungsmöglichkeiten?
Vielen dank im voraus.