tricotrac
Fachmann
- Mitglied seit
- 17.07.2013
- Beiträge
- 22.410
Die überdimensionierte Saugleitung ist nun mal eine Tatsache. Da braucht man auch nicht rum zicken ! Diese sollte erst einmal durch einen Tankfachbetrieb in ordnungsgemäßem Zustand gebracht werden.H.Z. schrieb:Auf genau den Schlusssatz habe ich die ganze Zeit gewartet. Darf in keinem Haustechnikforum fehlen.
Kann es möglich sein, dass der Brenner bei aufgesetzter Haube nicht ausreichend Verbrennungsluft bekommt ? Versuchsweise würde ich die Haube mal mit etwas Abstand zur Kesselverkleidung anbauen. Eventuell auch nur lose davor stellen und dann mal schauen was geschieht.
Ein sehr ähnliches Problem hatte ich vor vielen Jahren mal mit einem Blaubrenner. Mit aufgesetzter Haube hatte ich immer Rußmarken auf dem Prüfpapier. War die Haube runter, war die Verbrennung einwandfrei. Also habe ich im unteren Bereich der Haube mit einem Stufenbohrer einige Luftlöcher hergestellt. Danach war Rußbildung kein Thema mehr an diesem Brenner.