Das ist ja das komische. Auf der Rechnung steht Trinity usw aber auf der sicherheitsgruppe steht SYR.Ist ein Trinnity Druckminderer. Ist eine Marke für das Fachhandwerk
Aber so eine Teil genau so wie bei mir gibt es bei SYR gar nicht.
Welcher DM ist so eingestellt? In der Sicherheitsgruppe ist ja keiner.Der Druckminderer ist vom Werk auf 3 bar eingestellt.
Ja ich weiß, aber ein Manometer habe ich nirgens.Das ist aber nur der Solldruck, was steht denn am Manometer?
Kann ich an den auf dem Bild gezeigten DM ein Manometer dran bauen?
Nun verstehe ich gar nichts mehr. auf dem MAG steht 4 bar.Wenn über 4 bar ist bei Leitung bzw. Trinkwasser-MAG:
Ja 0,2 bis 0,3 bar unter Ruhedruck bzw. Druck wenn niemand benutzt. Also der eingestellte Druck vom Druckminderer.
Der gasseitige Vordruck im Trinkwasser-MAG ist aber dann noch + 1 bar.
Wenn dein Trinkwasser-MAG vom Werk mit 4 bar ankommt wird 1 bar mit Wasser aufgefüllt.
Ich kann nicht erkennen wie viel bar dein Druckminderer da hat.
Wenn Druckminderer 5 bar ist - 0,3 bar + 1 bar.
Also mit Wasser auf 5 bar als Wasservorlage. Wird abgesperrt und dann auf 0,7 bar mit Gas aufgefüllt.
Druckminderer 5 bar - 0,3 bar = 4,7 bar + 1 bar = 5,7 bar (1 bar davon Wasser & 0,7 bar Stickstoff/ Gas).
Mein DM der nach der Wasseruhr ist, der steht auf 5 bar (vermute ich, so ist es in der mitte vom Plastiknippel)
Also , was muss mein Prüfmanometer am MAG denn nun anziegen wenn der DM auf 5 bar steht? 4,7 oder geht auch weniger?
Also geprüft wird natürlich im Drucklosen zustand, also Wasser vorher ablassen.